#3974609

ПPOPAБ написал :
Вон оно чего..

Обсуждали только подключение к ВЛ и электроснабжение бытовки, а потом и бани.
Дом я только что построил и осенью буду делать электрику в этом доме и поэтому хочу разобраться с щитками в новом доме.

1ynn написал :
это всё обсуждалось на этом форуме года четыре назад.

Вон оно чего...

У меня на участке уже есть бытовка и баня --организовано повторное заземление и у бытовки и у бани ---- это всё обсуждалось на этом форуме года четыре назад. Основной щиток и счётчик стоит бытовке там же стоят ОПН "Астро УЗО".
Из бытовки я в дом провожу линию по воздуху с земляным проводом, около дома буду делать ещё заземление, вводить его в дом и соединять с земляным проводом от бытовки.

ksiman написал :
Согласно 6.5.28, 2P выключатели ставятся на IT

Не было никакой IT, ТТ, TN-C-S во времена написания 6-й главы... Тем не менее она действует. За сим:

ПPOPAБ написал :
или без нейтрали при напряжении выше 42 В

Поскольку нейтраль должна иметь повторные заземлители...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ПPOPAБ написал :
Да, не оченно весело:

Согласно 6.5.28, 2P выключатели ставятся на IT и в опасных помещениях
Система ТТ - глухозаземлёная, поэтому 6.5.27

ksiman написал :
Неужели всё так плохо?

Да, не оченно весело:

6.5.27. В двухпроводных линиях четырех проводных систем с заземленной нейтралью однополюсные выключатели должны устанавливаться в цепи фазного провода.
6.5.28. В двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без нейтрали при напряжении выше 42 В, а также в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

При ТТ (нет повторного заземления ноля на вводе) потенциал рабочего ноля относительно местной земли может достигать значительных величин. Мне известен случай порядка 70 вольт...
Про двойную изоляцию щитов "камикадзе" давненько уже отписывал.

ТС молчит про заземление и упорно не обращает внимания на еще одну "прелесть" ТТ- грозозащиту... УЗМ и УЗО в этом деле - не помощник. Они просто не усеют сработать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ПPOPAБ написал :
и даже выключатели освещения при ТТ должны быть двухполюсными, электрооборудование щитков должно иметь двойную изоляцию.

Неужели всё так плохо?

ПPOPAБ написал :
Это для большей задержки восстановления питания на линию холодильника? Имеет смысл только при частых проблемах с напряжением.

Да у УЗМ 51М можно выставить большую задержку, поэтому его рекомендуют на линию холодильника ---- в нашей деревне часто выключают свет и напряжение скачет.

ПPOPAБ написал :
Но и без двухступенчатой дифзащиты при ТТ нельзя.

И что же делать ----не хочется чтобы дом зимой замёрз и продукты пропали?

1ynn написал :
УЗМ 51М стоит на линии холодильника и котла, а УЗМ 51М1 стоит на всё другое оборудование.

Это для большей задержки восстановления питания на линию холодильника? Имеет смысл только при частых проблемах с напряжением.

1ynn написал :
Когда то раньше говорили, что на холодильник УЗО ставить не надо, а то можно остаться без продуктов.

Ну как бы УЗО не должно срабатывать но оно об этом не знает... Более того электроподжиг котлов и газовых плит часто с УЗО не дружит. Но и без двухступенчатой дифзащиты при ТТ нельзя.

1ynn написал :
БАКСИ Луна 3.

На 16ти амперный автомат можно десятка два тех лун повесить...

ПPOPAБ написал :
На кой предмет вам второй УЗМ в схеме?

УЗМ 51М стоит на линии холодильника и котла, а УЗМ 51М1 стоит на всё другое оборудование.

Юрий 304 написал :
А что у вас за котел?

Планирую ставить БАКСИ Луна 3.

DED@ПВО написал :
На кухню отдельную линию под АВ25А и УЗО40А 30мА, а далее уже групповые автоматы. На котел отдельную линию под УЗО 30мА или Дифф, а на холодильник свою отдельную линию под УЗО 30мА или дифф 16А 30мА. В случае использования Дифф групповых АВ не надо

Когда то раньше говорили, что на холодильник УЗО ставить не надо, а то можно остаться без продуктов.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

1ynn,
На кухню отдельную линию под АВ25А и УЗО40А 30мА, а далее уже групповые автоматы. На котел отдельную линию под УЗО 30мА или Дифф, а на холодильник свою отдельную линию под УЗО 30мА или дифф 16А 30мА. В случае использования Дифф групповых АВ не надо.

А что у вас за котел?

1ynn написал :
Система заземления ТТ.

Всё так плохо? Где же грозозащита?

1ynn написал :
Надо ли в гостиную и кухню устанавливать свои 2Р автоматы и УЗО?

Все АВ(и даже выключатели освещения!) при ТТ должны быть двухполюсными, электрооборудование щитков должно иметь двойную изоляцию.
Отдельное УЗО может потребоваться при больших токах утечки кухонного оборудования, что-бы не отключалось и освещение.

1ynn написал :
УЗМ 51М можно оставить в основном щите или перенести в кухонный?

На кой предмет вам второй УЗМ в схеме?

1ynn написал :
На 2-ом этаже на комнаты 1 и 2 ставить свои автоматы или оставить как есть?

На ваше усмотрение...

Пожалуйста оцените схемы эл. щитков в доме с мансардой, кухня и гостиная объеденена - щитки будут расположены на первом этаже: в холле (основной) и на кухне , и на втором этаже.
Система заземления ТТ.
Надо ли в гостиную и кухню устанавливать свои 2Р автоматы и УЗО?
УЗМ 51М можно оставить в основном щите или перенести в кухонный?
На 2-ом этаже на комнаты 1 и 2 ставить свои автоматы или оставить как есть?