Alwol,
УЗО в ванну не надо!!!!! Оставьте его для ванной комнаты.Света нету и небудет?????? Свет и розетки поделите на два УЗО40А 30мА, свет ванной комнаты под УЗО ванной комнаты,где и её розетки. Почему пытаетесь влезть в щиток на 12 мест, а не пытаетесь сделать как удобней и безопасней??? Посчитайте сколько будет линий как Вам удобней, при этом на кухню не менее двух линий на розетки и одну на свет. И зачем Вам АВ32А в щитке? Поставьте вместо него модульный рубильник на 63А и УЗМ( если дом достаточно старый). Предусмотрите в щите место для резерва. Я думаю что возможно 24 модульного будет достаточно.
Alwol написал :
Электрощетчик будет стоять на площадке.
Фото бы посмотреть ...
Alwol написал :
Мастера, делающие ремонт предлагают такую схему
Это вы погорячились - скорее самоделкины.
Alwol написал :
Я вижу, что нет верхнего света везде, вкл. балкон (там же розетки).
"А зачем вам свет - вы же читать не собираетесь"(цитата)
Скорее всего они прокинули(или прокинут )везде проводок одного сечения и снимут питание на свет с групп розеток.
Если вводной в подъезде на 40 - то и в квартире на 40.
Не указаны сечения проводников по группам,но в любом случае плита и посудомойка под одним автоматом на 25А - ниочём,и 20А в санузел - по принципу "чтоб не выбивало"
Добрый день.
В двушке делаем ремонт.
Щиток в квартире предусмотрен на 12 ед.
Электрощетчик будет стоять на площадке.
Заземления нет, есть только нулевой провод.
Есть эл.дух.шкаф, стиралка, ПМ и прочие приборы (бойлера нет).
Мастера, делающие ремонт предлагают такую схему:
Я вижу, что не нет верхнего света везде, вкл. балкон (там же розетки).
mvs87 написал :
Зачем подключать после УЗО еще ДИФ и то него ещё автоматы?
А он не после УЗО, он после рубильника
Рубильник там (внизу схемы) совершенно лишний, а диф следует заменить на УЗО. Которое по совместительству будет и рубильником.
mvs87 написал :
p.s. тему всю не читал. глянул последнюю схему в посте 209.
andyou написал :
Хотел на кухне тоже встроенный щиток, глубина ниши под него 72 см., а стена у меня 90 см. Вопрос, как долбить нишу, чтобы не пробить стену насквозь?
Стена внутренняя,наружная,простенок,несущая? Бетон? Кирпич? гипсолит? К тому же потом ещё и крепить его надо не только вмазыванием...... Так что лучше наверное навесной ERKA ZITA
Тут еще одна проблема нарисовалась. Хотел на кухне тоже встроенный щиток, глубина ниши под него 72 мм., а стена у меня 90 мм. Вопрос, как долбить нишу, чтобы не пробить стену насквозь?
andyou написал :
Я уже про квартирный щиток, про принцип. Верхняя ДИН-рейка все 2-х полюсные устройства, нижняя - автоматы однополюсные. Я про применение к своему случаю.
DED@ПВО написал :
Нет, верхний щиток это этажный, нижний квартирный.
Я уже про квартирный щиток, про принцип. Верхняя ДИН-рейка все 2-х полюсные устройства, нижняя - автоматы однополюсные. Я про применение к своему случаю.
DED@ПВО написал :
Там разница то сантиметров 10-12..... Неужели места нету.....
Там, где предполагал - не умещается. Как раз практически впритык на 12 модулей. Но вы скажите, что хотите предложить. Я могу переставить щиток - не проблема.
И все-так, с условием замечаний и предложений, какой вариант предпочтительнее? Второй вопрос. Как соединять меду собой одножильный и многожильный кабель? Может быть между щитками проложить многожильный кабель сечением 3*6?
andyou написал :
Я об этом подумал, на индикатор брошу тонкие провода, на моем рисунке не понятно, что они разного сечения. И еще видел, что есть специальные клеммы ввода питания сверху.
Тогда разделяйте провода по разным контактам гребёнки
ksiman написал :
Ещё имейте в виду, что далеко не каждый рубильник позволит запихать под одну клемму гребёнку + 2 жилы 6кв
Я об этом подумал, на индикатор брошу тонкие провода, на моем рисунке не понятно, что они разного сечения. И еще видел, что есть специальные клеммы ввода питания сверху.
andyou написал :
Посмотрите вариант расположения. Смущает только ширина счетчика в 4 с небольшим элемента, влезет ли все это на ДИН рейку шкафчика Хагер Гольф на 12 модулей.
Обычно в щитах есть небольшой запас по ширине .
Ещё имейте в виду, что далеко не каждый рубильник позволит запихать под одну клемму гребёнку + 2 жилы 6кв
Посмотрите вариант расположения. Смущает только ширина счетчика в 4 с небольшим элемента, влезет ли все это на ДИН рейку шкафчика Хагер Гольф на 12 модулей. Может быть кто то использовал его? Будет еще второй вариант расположения, но там больше провода получается.
andyou написал :
У меня от щитка из прихожей в кухню будет идти кабель ВВГнг 3*6, на схеме это видно. А вы что имели ввиду?
В большом щите 2 ряда. Верхний и нижний ряды запитаны от счётчика, что не есть хорошо (такое могут не пломбировать). Соединяйте либо шлейфом, либо добавляйте 2 шины
Ну, в общем то, схема готова. Теперь хотелось бы совета, как все это разместить в щитках оптимально. Я выкладываю схему с учетом расположения именно своего видения. Один щиток 2*12 модулей, второй - 1*12 модулей. Жду обсуждений.
Вопрос. Читал на форуме про изделия компании EKF. Но посты датируются 2008-2009 годом. Как сейчас обстоят дела с их автоматикой? УЗО, Диф. и т.п. Кто то использовал, тестировал, сравнивал?
andyou написал :
Даже не смотря на то, что входной автомат на 40А? Надежнее для самих УЗО вы имеете ввиду? Т.е. если ток превысит допустимый, то каждый раз будет отключаться автомат в этажном щитке? и каждый раз вызывать электрика из ТСЖ, что бы открыл щиток и перевзвел автомат?
рабочий ток узо не влияет на отключение вводного автомата. вам в принципе достаточно и 40А узо ставить. не жалко переплатить - можно и на 63А.
DED@ПВО написал :
Все УЗО которые у Вас обозначены ВД замените на 63А 30мА, надежней будет.
Даже не смотря на то, что входной автомат на 40А? Надежнее для самих УЗО вы имеете ввиду? Т.е. если ток превысит допустимый, то каждый раз будет отключаться автомат в этажном щитке? и каждый раз вызывать электрика из ТСЖ, что бы открыл щиток и перевзвел автомат?
Все УЗО которые у Вас обозначены ВД замените на 63А 30мА, надежней будет. И если уж начали устанавливать индикаторы наличия напряжения, то почему не поставить еще один индикатор до счетчика. И логично было бы изображение верхнего индикатора переместить вправо за счетчик, т. е. должно быть разделение на: до счетчика и после счетчика.
andrewkhv написал :
если вы нагрузите всего 3 линии розеток по 16А каждая, то сработает вводной автомат и вырубит все
Ну, так то да, но ведь сумма потребителей у нас не изменится при большем количестве линий, и вводной автомат отрубится в любом случае, если суммарная мощность превысит предел отключения автомата.
если вы нагрузите всего 3 линии розеток по 16А каждая, то сработает вводной автомат и вырубит все не сразу, конечно, через несколько часов. а если 4 линии по 16А - то уже через полчаса . это к вопросу о количестве линий. слишком экономить глупо, теряется удобство, но и очень сильно раздувать тоже смысла нет.