#4024926

andrewkhv написал :
у АББ - две пары одинакового сечения (4 штуки.)

Эти автоматы не эконом серии, как раз по цене получится 1 их автомат заменит 2 мои.

andrewkhv написал :
3 - это минимально, чтобы стало больше 40А в сумме

Вообще не понял, поясните на пальцах Зачем сумма мощносте на автоматах должна быть больше мощности вводного?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

в автомат можно зажать 2 провода одинакового сечения у АББ - две пары одинакового сечения (4 штуки.)

andrewkhv написал :
хотите набить щиток по максимуму?

Ну и не только это. Там есть 2 розетки, на которые придется тащить провод через весь периметр кухни, поэтому для удобства я поставил еще один автомат и длину кабеля сократил в 3 раза

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andyou написал :
3*16, а 6*16 + 1*10

3 - это минимально, чтобы стало больше 40А в сумме. хотите набить щиток по максимуму? можно и так. хотя сомнительная мотивация. нужно стараться разумно подходить, имхо.

andrewkhv написал :
не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.

Я еще хотел автоматами заполнить все 12 мест в ряду

Так на кухне не 3*16, а 6*16 + 1*10. Или я что то не понял?
Вот пример:
Там одно УЗО на 63А и куча автоматов, их общая мощность превышает 63А примерно в полтора раза.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andyou написал :
т.е. оставить один, или два?

имхо, как хотите. можно и одним обойтись.

andyou написал :
Второй вариант схемы:

честно говоря, я бы весь свет на два С10 под одним узо повесил - примерно пополам поделил бы помещения. не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.

на кухне одну линию розеток можно ликвидировать. 3*16=48, а вводной С40. например, объединить общие и фартук.

Второй вариант схемы:

Вопрос по диф. автоматам. Я поставил два. С учетом того, что фен и стиралка, включенные вместе будут потреблять 3кВт. То, что будет стоять потребляет 2 кВт (фен) и 0,86 кВт (стиралка) Вопрос. Если оставим один диф, то хорошо ли в данной ситуации его работа на пределах мощности? т.е. оставить один, или два? Уже хочу закупать комплектующие, так что жду ваших рецензий. Надеюсь, что это окончательный вариант на два щитка.

Наверное, необходимо взвесить все заново по поводу отдельного щитка на кухню. Что то я сам уже засомневался. Ведь кабель 3х6 просто так под штукатурку не спрячешь и придется штробу под него делать. Вот и вопрос, что будет сложнее: сделать штробу, выдолбить нишу под щиток, либо проложить по стене 5 дополнительных линий.
P.S. Сегодня жена гладила белье в квартире, в которой живем сейчас и ее ударило током от утюга. УЗО не сработало. Это единственная розетка в квартире, на которую строители пустили двухжильный кабель. Вот теперь переработал свою схему в новом щитке и поставил в ванную комнату два дифавтомата на 10мА. Схема ниже:

Ну давайте я по памяти дам информацию. Конкретная двухкомнатная квартира, ремонтом завершена в 2012 году. От щита (вход в квартиру, потом коридор) до входа на кухню 12 метров. В этой квартире я не делал дополнительного щита (не было задачи).
А что имеем по длине кабельных линий? Линия 3*6 на варочную (вместо 20 метров можно было 7), ещё четыре розеточных линии (духовой шкаф, посудомойка, каждая становится на 12 метров короче). Дополнительные расходы есть на новую нишу, ещё один щит (но небольшой), автомат на щит (который будет питать эту линию) и на кабель 3*10 (сама линия в 12 метров). Можно посчитать, экономия по расходу кабеля налицо, не менее 2 тысяч набегает. А вот расходную часть считайте сами, да и квартиры все разные, подходы должны быть тоже разные.

На длине - да, можно сэкономить, про стоимость не знаю. Ведь сечение должно быть не 3*2,5, а 3*6, если я все правильно понимаю. А в прихожей будет более компактный шкаф на стене.

andyou написал :
Это меня не смущает

С точки зрения некой экономии длинны кабельных линий - вполне себе можно так делать. Главное чтобы действительно было где разместить.

andrewkhv написал :

[quote]1. дополнительная долбежка стены под щит

cтены под щит там стена из шлакоблоков, особых трудов не составит.

  1. возможные проблемы с размещением кухни в будущем

Все уже начерчено, для щитка есть свободное место.

  1. вдвое больше инструктажа для жены

Она в коридорный то не полезет

  1. отсутствие значимых преимуществ.

Для меня преимущество крепить один кабель к потолку, или шесть. Мне проще выдолбить нишу в стене.

serj12 написал :
Дело вкуса,но на кухне и так полно всякого,ещё и щит там городить.

Это меня не смущает

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andyou написал :
А-а-а, импульсное реле

Промежуточное

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andyou написал :
Объясните, почему?

  1. дополнительная долбежка стены под щит
  2. возможные проблемы с размещением кухни в будущем
  3. вдвое больше инструктажа для жены
  4. отсутствие значимых преимуществ.

andyou написал :
Объясните, почему?

Дело вкуса,но на кухне и так полно всякого,ещё и щит там городить.

И это пройдёт ...

Объясните, почему? По мне, так меньше проводов тянуть. Кинул один кабель 3*6, а на кухне, в моем случае, 6 линий развел от отдельного щитка.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andyou написал :
Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?

не стоит так делать

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andyou, на этот

andyou написал :
необходимо ли в квартирном щитке пломбировать разъединитель, который стоит до счетчика, будет ли Энергонадзор к этому докапываться?

andrewkhv написал :
а вот не знаю.

Это Вы на какой вопрос ответили?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а вот не знаю.

Спасибо за совет, обязательно заменю вводной автомат на другой. В данном случае на Хагер. У меня весь щиток будет собран на этом производителе, в том числе и сам щит. Здесь мне не ответили на вопрос, необходимо ли в квартирном щитке пломбировать разъединитель, который стоит до счетчика, будет ли Энергонадзор к этому докапываться?
И еще момент. Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

любопытно - 5 квартир на этаже.

ничего криминального не видно. если будет не лень, можно вводной автомат заменить на АББ или другой бренд, но это дело десятое имхо

andrewkhv, Вы просили фото этажного щитка, выкладываю фотку. И автоматы, которые там стоят на каждую квартиру, кабель до квартиры 3*6.

А-а-а, импульсное реле

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andyou написал :
А можете схемотехнику нарисовать?

Щас

DED@ПВО написал :
andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.

Где то на форуме здесь вычитал, что при срабатывании УЗО, или автоматики желательно, что бы, по возможности, в помещении оставался либо свет, либо работающие розетки, что бы проще было с поиском неисправностей. Вот поэтому и так перераспределил все линии. Что касается варочной, то она у меня газовая, там только электроподжиг с минимальным потреблением по току. Духовка будет на 2,4 кВт, поэтому тоже на автомате 16А и кабеле 2,5 квадрата.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.

Обновил схему щитка. Вопрос. На входе стоит рубильник, есть ли необходимость делать его опломбировку, не нашел информации на форуме.

Johnny27 написал :
Потому что обычно оставляют возможность включения вместе с освещением + опционально принудительно.

Что то не соображу. А можете схемотехнику нарисовать?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andyou написал :
В чем логичнее вентилятор в ванной вешать на свет, а не на розетки?

Потому что обычно оставляют возможность включения вместе с освещением + опционально принудительно.

Розетки 2,5 квадрата под 16А. Или все сделаю одним сечением и выберу вентилятор, колодка которого позволяет ввести провод 2,5 квадрата без шаманства.

andyou написал :
то от розетки в ванной брошу на вытяжку-вентилятор провод полтора квадрата.

А розетки у нас тоже 1.5 мм2 и под АВ на 6А или 10А?Для дяди же делаем...Ну почему обязательно надо кроить?

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Я не знаю какой вы выберете,но как правило там клеммная колодка такая нежная,что 2,5 мм2 туда не стоит заводить,как и у регулятора теплого пола.А про мощность вентилятора и говорить грешно.

Ну если дело только в этом, то от розетки в ванной брошу на вытяжку-вентилятор провод полтора квадрата. У меня все равно все соединения будут без распаячных коробок, соединенные опрессовкой гильзами.

andyou написал :
В чем логичнее вентилятор в ванной вешать на свет, а не на розетки?

Я не знаю какой вы выберете,но как правило там клеммная колодка такая нежная,что 2,5 мм2 туда не стоит заводить,как и у регулятора теплого пола.А про мощность вентилятора и говорить грешно.

И это пройдёт ...

Простите, немного не так выразил свои мысли. Меня сбила с толку фраза: "неотключаемая линия на свет в прихожей". И второй момент. В чем логичнее вентилятор в ванной вешать на свет, а не на розетки?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andyou,
УЗО №1 (40/0.03) - неотключаемые линии (свет в прихожей, звонок, розетка в щите, розетка в прихожей, холодильник, комната с аквариумом и т.д.)
УЗО №2 (40/0.03) - свет в зале и спальне
УЗО №3 (40/0.03) - свет в двух мелких комнатах и коридоре
...
УЗО №5 (16/0.01) - свет в санузле (6А) + розетка для стиральной машины (10А)

Johnny27 написал :
Там два УЗО только на свет, одно УЗО на неотключаемые свет+розетки и одно УЗО 10мА на санузел - стриральная машина + свет.

Вот про это я вообще не понял.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andyou, У меня вот на завтра намечен апгрейд своего основного щитка (есть еще кухонный - пока времянка). Искоренение китайчины и засилие ABB. Там два УЗО только на свет, одно УЗО на неотключаемые свет+розетки и одно УЗО 10мА на санузел - стриральная машина + свет. В Вашем случае бы просто добавил еще одно и раскидал группы освещения по ним. Возможно, есть смысл посадить весь свет на два дифавтомата.
А с вытяжкой - так ее будет логичнее тоже посадить на группу освещени, пусть и со своим выключателем.

Johnny27 написал :
Минус, что свет весь на одном УЗО. И что за вентилятор в ванной? Он обычно от освещения запитывается.

Т.е. вы предлагаете "распределить" свет по все УЗО?

andyou написал :
И что за вентилятор в ванной?

Вытяжка. Она подключается к отдельному выключателю, что бы не зависеть от света. Что бы в любой момент можно было включить и выключить.

andrewkhv написал :
а можно фото этажного щита?

Фотки пока нет. А что именно Вас там интересует?

andrewkhv написал :
плюс, я настаиваю на продумывании разводки Триколор-тв уже сейчас, до начала работ по укладке кабеля и до сборки щита.

Я уже продумал с Триколором. Три кабеля будут идти от тарелки в кухню и две комнаты. Для начала будет один ресивер, далее, по необходимости, будут докуплены еще два. Пока планирую ТВ только в комнате. Поэтому сначала будет использоваться конвертер, входящий в комплект поставки, а при необходимости подключения еще телевизоров, будет заменен четырехвыходовым.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Минус, что свет весь на одном УЗО. И что за вентилятор в ванной? Он обычно от освещения запитывается.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

узо защищает электропроводку и вас не только в момент замены лампочки.

а можно фото этажного щита?

плюс, я настаиваю на продумывании разводки Триколор-тв уже сейчас, до начала работ по укладке кабеля и до сборки щита.

andrewkhv написал :
да все в принципе хорошо.

Значит пошло на пользу прочтение тем на данном форуме

andrewkhv написал :
а этажный щит имеется? счетчик где установлен? и какого года постройки дом?

Да, этажный щиток есть, там стоит двухполюсный автомат на 40А EKF и кабель до квартиры 3*6. Счетчик будет в квартирном щитке. Дом постройки 2013 года.
И что по поводу УЗО после счетчика на 300мА? И есть ли необходимость ставить на освещение УЗО? Ведь даже при замене ламп выключатель отключает фазу.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

да все в принципе хорошо. а этажный щит имеется? счетчик где установлен? и какого года постройки дом?

Доктор, вы знаете, меня все игнорируют. Понятно, следующий.

Жду комментарии к своей схеме

Вот, собственно, схема. Сразу вопрос, а можно обойтись без входного УЗО на 300 мА, который ставят после счетчика? Поставив входной автомат и УЗО 30мА по группам?
Если же он необходим, то место для него есть. Сам щиток предполагается на 36 посадочных мест.
P.S. Схему нарисовал вчера, а сегодня местный электрик сообщил, что в этажном щитке на каждую квартиру стоит двухполюсный автомат на 40А и кабель 3*6 идет в каждую квартиру.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

andyou написал :
УЗО и четыре АВ к нему, на одном из них ПММ.

нормальный вариант при оптимизации по бюджету

andyou написал :
ПММ на дифавтомат, который идет на общее УЗО 300мА

нормальный вариант при оптимизации по бесперебойности и надёжности

andrewkhv написал :
желательно на отдельную линию

Я имел ввиду УЗО и четыре АВ к нему, на одном из них ПММ. Либо вообще ПММ на дифавтомат, который идет на общее УЗО 300мА
P.S. В общем, нужно выкладывать схему, которую я предварительно почти закончил и уже обсуждать ее

andyou написал :
а посудомоечную машину стоит вешать

Это всё делается для удобства пользования,можно включать всё что хочешь не задумываясь о том что где-то ещё включено.Если ты один на кухне - вероятность того что у тебя сразу будет работать и посудомойка и духовка и чайник электрический и гриль и эл.мясорубка и микроволновка и кофемашина и хлебопечь и пароварка и миксер и т.д и т.п. - равна нулю,а вот если там человек пять...

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

желательно на отдельную линию

Скажите, а посудомоечную машину стоит вешать на диф. автомат на отдельную линию, либо можно включить в группу?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

andyou написал :
Я же собираюсь все сам делать

Ну так все равно: нам расколоть орешек знаний поможет(с).........форум Мастер Сити!!!!!

DED@ПВО написал :
А вдруг.....

Я же собираюсь все сам делать

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

andyou написал :
Хм... А зачем мне электрик?

А вдруг.....

DED@ПВО написал :
После этого Вам уже тот электрик которого наймете будет не страшен!

Хм... А зачем мне электрик?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

andyou написал :
Так скажите в чем не айс? Считаете, что прочитав кучу постов я пойму это быстрее?

Прочитав кучу постов, Вы в определенный момент сами поймете ,что готовы выразить на "бумаге" то, что хотелось бы иметь в квартире из электрики. Вот тогда рассмотрев Ваш вариант, Вам помогут "сгладить острые углы" и "отшлифовать" проект. После этого Вам уже тот электрик которого наймете будет не страшен! Он не сможет "кинуть" Вас запросто! Уяснили?

Вы посмотрели и сказали не Айс... Времени у вас это заняло, я думаю, не много. Так скажите в чем не айс? Считаете, что прочитав кучу постов я пойму это быстрее?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Да хотя бы


andyou написал :
Посмотрите схему на рисунке. Ниже расписаны линии:
пмм - 10А
ДШ+ВП - 16А
МВ - 6А
котёл+сигн - 6А
Холодильник - 10А
стиралка - 16А
вытяжка - 6А
коридор розетки - 6А
спальня розетки - 6А
зал розетки - 10А
на освещение по 6А

Ваша схема- не айс.....
Вам надо начать с чтения темы: начинайте с поста # 2 в теме. Многое станет понятнее...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

andrewkhv написал :
примеров - по 5 тем на каждой странице форума

andyou написал :
Посмотрите схему на рисунке.

вы, судя по рисунку, ни одной не прочитали.

Забыли про меня...

Посмотрите схему на рисунке. Ниже расписаны линии:
пмм - 10А
ДШ+ВП - 16А
МВ - 6А
котёл+сигн - 6А
Холодильник - 10А
стиралка - 16А
вытяжка - 6А
коридор розетки - 6А
спальня розетки - 6А
зал розетки - 10А
на освещение по 6А

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

давайте. рисуйте черновик щита, можно таблицей для простоты. примеров - по 5 тем на каждой странице форума

Как то все ушли в сторону и обсуждают сторонние вещи, которые меня не совсем касаются. Давайте вернемся к моему щитку.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ну значит 2 один короткий, другой длинный

andrewkhv написал :
хватит одного сетевого кабеля

Там прикол в том что нужно подключить:

  • репитер
  • накопитель видеонаблюдения
  • блок питания камер
  • питание газового котла+циркуляционные насосы
    Причём котёл в другом помещении

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

serj12 написал :
А мне надо такой подключить

serj12, легко:

serj12 написал :
Просто обрезать шнуры с штекерами ориентированными и повесить обычные штепсели?

хватит одного сетевого кабеля типа "монитор-системный блок". или просто отдельно купить разъем в радиодеталях

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Вилка обрезается. Точнее, не так- при пусконаладке вскрывается котел и провод вилки вынимается из клеммной колодки. Заводится постоянное подключение.