andrewkhv написал :
хотите набить щиток по максимуму?
Ну и не только это. Там есть 2 розетки, на которые придется тащить провод через весь периметр кухни, поэтому для удобства я поставил еще один автомат и длину кабеля сократил в 3 раза
3 - это минимально, чтобы стало больше 40А в сумме. хотите набить щиток по максимуму? можно и так. хотя сомнительная мотивация. нужно стараться разумно подходить, имхо.
andrewkhv написал :
не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.
Я еще хотел автоматами заполнить все 12 мест в ряду
Так на кухне не 3*16, а 6*16 + 1*10. Или я что то не понял?
Вот пример:
Там одно УЗО на 63А и куча автоматов, их общая мощность превышает 63А примерно в полтора раза.
честно говоря, я бы весь свет на два С10 под одним узо повесил - примерно пополам поделил бы помещения. не вижу никакой пользы иметь отдельную линию света на каждое помещение.
на кухне одну линию розеток можно ликвидировать. 3*16=48, а вводной С40. например, объединить общие и фартук.
Вопрос по диф. автоматам. Я поставил два. С учетом того, что фен и стиралка, включенные вместе будут потреблять 3кВт. То, что будет стоять потребляет 2 кВт (фен) и 0,86 кВт (стиралка) Вопрос. Если оставим один диф, то хорошо ли в данной ситуации его работа на пределах мощности? т.е. оставить один, или два? Уже хочу закупать комплектующие, так что жду ваших рецензий. Надеюсь, что это окончательный вариант на два щитка.
Наверное, необходимо взвесить все заново по поводу отдельного щитка на кухню. Что то я сам уже засомневался. Ведь кабель 3х6 просто так под штукатурку не спрячешь и придется штробу под него делать. Вот и вопрос, что будет сложнее: сделать штробу, выдолбить нишу под щиток, либо проложить по стене 5 дополнительных линий.
P.S. Сегодня жена гладила белье в квартире, в которой живем сейчас и ее ударило током от утюга. УЗО не сработало. Это единственная розетка в квартире, на которую строители пустили двухжильный кабель. Вот теперь переработал свою схему в новом щитке и поставил в ванную комнату два дифавтомата на 10мА. Схема ниже:
Ну давайте я по памяти дам информацию. Конкретная двухкомнатная квартира, ремонтом завершена в 2012 году. От щита (вход в квартиру, потом коридор) до входа на кухню 12 метров. В этой квартире я не делал дополнительного щита (не было задачи).
А что имеем по длине кабельных линий? Линия 3*6 на варочную (вместо 20 метров можно было 7), ещё четыре розеточных линии (духовой шкаф, посудомойка, каждая становится на 12 метров короче). Дополнительные расходы есть на новую нишу, ещё один щит (но небольшой), автомат на щит (который будет питать эту линию) и на кабель 3*10 (сама линия в 12 метров). Можно посчитать, экономия по расходу кабеля налицо, не менее 2 тысяч набегает. А вот расходную часть считайте сами, да и квартиры все разные, подходы должны быть тоже разные.
На длине - да, можно сэкономить, про стоимость не знаю. Ведь сечение должно быть не 3*2,5, а 3*6, если я все правильно понимаю. А в прихожей будет более компактный шкаф на стене.
andyou написал :
Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?
Спасибо за совет, обязательно заменю вводной автомат на другой. В данном случае на Хагер. У меня весь щиток будет собран на этом производителе, в том числе и сам щит. Здесь мне не ответили на вопрос, необходимо ли в квартирном щитке пломбировать разъединитель, который стоит до счетчика, будет ли Энергонадзор к этому докапываться?
И еще момент. Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?
DED@ПВО написал : andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.
Где то на форуме здесь вычитал, что при срабатывании УЗО, или автоматики желательно, что бы, по возможности, в помещении оставался либо свет, либо работающие розетки, что бы проще было с поиском неисправностей. Вот поэтому и так перераспределил все линии. Что касается варочной, то она у меня газовая, там только электроподжиг с минимальным потреблением по току. Духовка будет на 2,4 кВт, поэтому тоже на автомате 16А и кабеле 2,5 квадрата.
andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.
serj12 написал :
Я не знаю какой вы выберете,но как правило там клеммная колодка такая нежная,что 2,5 мм2 туда не стоит заводить,как и у регулятора теплого пола.А про мощность вентилятора и говорить грешно.
Ну если дело только в этом, то от розетки в ванной брошу на вытяжку-вентилятор провод полтора квадрата. У меня все равно все соединения будут без распаячных коробок, соединенные опрессовкой гильзами.
andyou написал :
В чем логичнее вентилятор в ванной вешать на свет, а не на розетки?
Я не знаю какой вы выберете,но как правило там клеммная колодка такая нежная,что 2,5 мм2 туда не стоит заводить,как и у регулятора теплого пола.А про мощность вентилятора и говорить грешно.
Простите, немного не так выразил свои мысли. Меня сбила с толку фраза: "неотключаемая линия на свет в прихожей". И второй момент. В чем логичнее вентилятор в ванной вешать на свет, а не на розетки?
andyou,
УЗО №1 (40/0.03) - неотключаемые линии (свет в прихожей, звонок, розетка в щите, розетка в прихожей, холодильник, комната с аквариумом и т.д.)
УЗО №2 (40/0.03) - свет в зале и спальне
УЗО №3 (40/0.03) - свет в двух мелких комнатах и коридоре
...
УЗО №5 (16/0.01) - свет в санузле (6А) + розетка для стиральной машины (10А)
andyou, У меня вот на завтра намечен апгрейд своего основного щитка (есть еще кухонный - пока времянка). Искоренение китайчины и засилие ABB. Там два УЗО только на свет, одно УЗО на неотключаемые свет+розетки и одно УЗО 10мА на санузел - стриральная машина + свет. В Вашем случае бы просто добавил еще одно и раскидал группы освещения по ним. Возможно, есть смысл посадить весь свет на два дифавтомата.
А с вытяжкой - так ее будет логичнее тоже посадить на группу освещени, пусть и со своим выключателем.
andrewkhv написал :
плюс, я настаиваю на продумывании разводки Триколор-тв уже сейчас, до начала работ по укладке кабеля и до сборки щита.
Я уже продумал с Триколором. Три кабеля будут идти от тарелки в кухню и две комнаты. Для начала будет один ресивер, далее, по необходимости, будут докуплены еще два. Пока планирую ТВ только в комнате. Поэтому сначала будет использоваться конвертер, входящий в комплект поставки, а при необходимости подключения еще телевизоров, будет заменен четырехвыходовым.
Значит пошло на пользу прочтение тем на данном форуме
andrewkhv написал :
а этажный щит имеется? счетчик где установлен? и какого года постройки дом?
Да, этажный щиток есть, там стоит двухполюсный автомат на 40А EKF и кабель до квартиры 3*6. Счетчик будет в квартирном щитке. Дом постройки 2013 года.
И что по поводу УЗО после счетчика на 300мА? И есть ли необходимость ставить на освещение УЗО? Ведь даже при замене ламп выключатель отключает фазу.
Вот, собственно, схема. Сразу вопрос, а можно обойтись без входного УЗО на 300 мА, который ставят после счетчика? Поставив входной автомат и УЗО 30мА по группам?
Если же он необходим, то место для него есть. Сам щиток предполагается на 36 посадочных мест.
P.S. Схему нарисовал вчера, а сегодня местный электрик сообщил, что в этажном щитке на каждую квартиру стоит двухполюсный автомат на 40А и кабель 3*6 идет в каждую квартиру.
Я имел ввиду УЗО и четыре АВ к нему, на одном из них ПММ. Либо вообще ПММ на дифавтомат, который идет на общее УЗО 300мА
P.S. В общем, нужно выкладывать схему, которую я предварительно почти закончил и уже обсуждать ее
andyou написал :
а посудомоечную машину стоит вешать
Это всё делается для удобства пользования,можно включать всё что хочешь не задумываясь о том что где-то ещё включено.Если ты один на кухне - вероятность того что у тебя сразу будет работать и посудомойка и духовка и чайник электрический и гриль и эл.мясорубка и микроволновка и кофемашина и хлебопечь и пароварка и миксер и т.д и т.п. - равна нулю,а вот если там человек пять...
andyou написал :
Так скажите в чем не айс? Считаете, что прочитав кучу постов я пойму это быстрее?
Прочитав кучу постов, Вы в определенный момент сами поймете ,что готовы выразить на "бумаге" то, что хотелось бы иметь в квартире из электрики. Вот тогда рассмотрев Ваш вариант, Вам помогут "сгладить острые углы" и "отшлифовать" проект. После этого Вам уже тот электрик которого наймете будет не страшен! Он не сможет "кинуть" Вас запросто! Уяснили?
Вы посмотрели и сказали не Айс... Времени у вас это заняло, я думаю, не много. Так скажите в чем не айс? Считаете, что прочитав кучу постов я пойму это быстрее?