#3994891

юра Т написал :
это холдинг

Это я понял Спасибо. Я просто предположил, что может именно это завод не особо хорош. Ну да ладно.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Feat написал :
.?

это холдинг

Feat написал :
А где производится кабель NYM Севкабель?
В ОБИ продается севкабель производства Цветлит Саранск. На многих сайтах видел NYM Цветлит без надписи сеакабель. И зачастую на севкабель пишут Санкт Петербург.

.?

юра Т написал :
ключевое слово CAVEL, 703й идет по оптимальной цене, (индексы это всякая малодымность безгалогенность, в квартире не сильно актуально) CAVEL DG113 чуть-чуть лучше 703-го, но по цене приличней дороже

Понял. Спасибо

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Feat написал :
Кабель SAT 703(DG113) и просто SAT 703. В чем разница? Какой надо прокладывать?

ключевое слово CAVEL, 703й идет по оптимальной цене, (индексы это всякая малодымность безгалогенность, в квартире не сильно актуально) CAVEL DG113 чуть-чуть лучше 703-го, но по цене приличней дороже

юра Т написал :
кладите всё CAVEL 703-им

Нашел два кабеля. Кабель SAT 703(DG113) и просто SAT 703. В чем разница? Какой надо прокладывать?

А где производится кабель NYM Севкабель?
В ОБИ продается севкабель производства Цветлит Саранск. На многих сайтах видел NYM Цветлит без надписи сеакабель. И зачастую на севкабель пишут Санкт Петербург.

НЕМЕЦ Да, черно-белая цветовая гамма, готический стиль. Правда не во всякий щиток влезут, глубина установки самая большая из модульных автоматов.
Вы мне льстите, я не спец по автоматам. Просто некоторые наблюдения и размышления.
Я вот еще что подумал - все ругают домашние серии, но справедливо ли это для всех случаев? Например, у человека есть гараж и он не хочет заморачиваться с выключателями, а войдя в этот гараж включить свет автоматом. И в этом случае, как ни странно, простой дешевый SЕ Домовой будет лучше чем АВВ S200 и Lеgrаnd DX, т.к. у Домового есть моментное включение, а у S200 и DX его нет.
И хотя многие скажут, что это все фигня и для бытовых условий наличие/отсутствие моментного включения не существенно, но теоретически Домовой будет лучше.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Abrikos написал :
А если хотите строгой красоты и чтобы не как у всех - берите Siеmеns SY, только готовьте сразу побольше денег.

Ага, строгой, брутальной, нордической красоты! Цена - не для жадных, но разумных. Жаль, что Вы не владеете информацией по Наgеr, хотелось бы знать Ваше мнение.

Feat написал :
... Мне не понятен разброс цен. Цены отличаются более чем в два раза. ...

Место производства, позиционирование серий как домашней или стандартной, арендная плата, степень жадности дилеров, стереотипы мышления, мифология, бред менеджеров, уловки маркетологов, конкуренция и т.п.. Да мало ли причин может быть?
Стоимость аренды квартиры зависит в первую очередь от того, сколько кредитов набрал ее хозяин, и только потом уже от всех других параметров.
Разные механизмы в домашней и стандартной серии стоят только в автоматах Siеmеns (серии SL и SY). У домашних и стандартных серий автоматов АВВ, Lеgrаnd, SЕ внутри одно и то же, за исключением мелких деталей и только корпуса разные. А у GЕ вообще абсолютно одинаково все, включая корпуса, только цвет ручки разный.
Ну а SЕ - это вообще отдельная история. Там уже пятое поколение автоматов, но оно у них и двадцать пятое наверное будет на базе Мulti 9.
Есть деньги - берите стандартную любой фирмы на 6 кА из вышеперечисленных. Ну Наgеr еще считается нормальным, но я мало о нем знаю. Нет денег - сойдет и Домовой, и Еаsy 9, и iK60N. Все равно одно и то же внутри.
А если хотите строгой красоты и чтобы не как у всех - берите Siеmеns SY, только готовьте сразу побольше денег.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Feat написал :
А как это определить?

а например по запаху (довольно приятно пахнет для кабеля), ну или по вкусу (на зуб так сказать, у настоящего довольно твердый внутренний диэлектрик), но зачастую вполне достаточно надписи CAVEL на кабеле и приличного места покупки

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Johnny27 написал :
обычно менее надежными являются более дешевые "бытовые" серии с током отключения 4,5 кА.

Верно, потому и в европах запрещены к применению. Но разница между 4.5kA и 6kA - 20...30 рублей. Какой смысл на себе любимом экономить?

юра Т написал :
частенько и в 16-ю лезет, надо мерить

Спасибо. Учту.

юра Т написал :
кладите всё CAVEL 703-им, нормально будет (только настоящим, не подделкой)

А как это определить?
Мне еще одна вещь не совсем понятна. Я остановил свой выбор на кабеле NYM Севкабель. Он например в ОБИ стоит 36 руб, в электромонтаже 56 руб. Чем обусловлена такая разница? Тем что разные магазины или есть еще какие то нюансы в самом кабеле?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Feat написал :
А есть разница в кабеле для спутниковой антенны и общедомовой?

кладите всё CAVEL 703-им, нормально будет (только настоящим, не подделкой)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Feat написал :
Гофру для 2.5х3 нужно 20

частенько и в 16-ю лезет, надо мерить

ksiman написал :
CAVEL SAT

А есть разница в кабеле для спутниковой антенны и общедомовой?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Feat написал :
Подскажите, какой выбрать антенный кабель?

CAVEL SAT

Johnny27 написал :
Feat, Самые дорогие...
Смотрите, обычно менее надежными являются более дешевые "бытовые" серии с током отключения 4,5 кА.

Спасибо. Теперь понятней стало.

Подскажите, какой выбрать антенный кабель?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Feat, Самые дорогие...
Смотрите, обычно менее надежными являются более дешевые "бытовые" серии с током отключения 4,5 кА.

А если отбросить красоту и удобство и сделать упор на надежность. То какие ? Неужели разница в цене более чем в два раза обусловленна только красотой и удобством.

Alexiy написал :
Schneider Electric Acti 9

iC60N или iK60N ?

Feat, А ещё есть

И это пройдёт ...

Alexiy написал :
Legrand LR, DX

Увы,теперь TX3 и DX3.

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

ksiman, на вкус и цвет
Мне больше строгий стиль ABB нравится. Оборудование с красной полосой по верху издалека ни с чем не спутать. Тут я полностью на стороне Cs-Cs.
А вот есть у меня товарищ хороший - ему наоборот не нравится чем-то эта красная полоска) Хотя сегодня себе же в дом собрал щиточек на 12 модулей с УЗО и АВ ABB в их же UNIBOX'е. А по стилю сборки тяготеет к работам форумчанина Юрки.
В общем, что при сборке использовать - порой зависит не только от личных предпочтений, но и от обстоятельств. Все предложенные выше варианты достойные и выбор только за монтажником - что применить в том или ином случае.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Johnny27 написал :
Feat, я за ABB S200. Они удобные

Зато Schneider Electric Acti 9 самые красивые

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Feat, я за ABB S200. Они удобные

Alexiy написал :
ABB S200
Schneider Electric Acti 9, Easy 9 или Домовой
Legrand LR, DX

Я примерно к этому и пришел. Мне не понятен разброс цен.
По списку 268 р., 209 р., 112 р., 117 р., 168 р., 275 р. Цены отличаются более чем в два раза. Есть ли смысл переплачивать ? Я очень плохо в этом всем разбираюсь.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Feat написал :
Посоветуйте качественные автоматы для дома.

ABB S200
Schneider Electric Acti 9, Easy 9 или Домовой
Legrand LR, DX

Feat написал :
Я про известных производителей.

Если отбросить серии на ТКЗ 4.5кА (для стран "третьего сорта"), то для дома все качественные.

Посоветуйте качественные автоматы для дома. Почитал и запутался. Все хорошие, все качественные. Я про известных производителей.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Да, все так.

Полазил по интернету, почитал форум и пришел к тому, что ВВГ и NYM если качественные то примерно в одну цену. И решил, что наверно буду покупать NYM. Из фирм это КОльчугино, Севкабель и Nexans. Гофру для 2.5х3 нужно 20, а для 1,5х3 16. Верны ли мои размышления и выводы ?

Регистрация: 16.10.2012 Тольятти Сообщений: 17

у слаботочников все проще, есть конкретные нормы и IsO. не то что гадание на ПУЭ

НЕМЕЦ написал :
... поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.

... по мнению большинства электриков.
А вот слаботочники-маньяки недовольны. Пишут тут же на форуме, мол нельзя даже в один розеточный блок сводить антенный и силовой.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Формально - не рекомендуется. Но практика показывает, что можно. Длины трасс в квартирах сравнительно малы, поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.

А если какие нибудь ограничения в прокладке кабелей? Например можно ли силовой и антенный рядом прокладывать?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Так и подводить, уложив вплотную друг к другу.

Alexiy написал :
менее 30 см друг от друга

Если более - то это уже одиночная прокладка.
По поводу отсутствия у своего NYM нашего индекса "нг" немцы почему-то не заморачиваются и запросто укладывают на кабельные лотки по 30...50 кабелей.

Alexiy написал :
это параллельно 2 или более кабеля на расстоянии менее 30 см друг от друга

А как же к щиту подводить?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Feat написал :
групповая прокладка

это параллельно 2 или более кабеля на расстоянии менее 30 см друг от друга

Feat написал :
почему она отсутствует у NYM?

формально - отсутствует индекс "нг". Немцы, когда свой VDE разрабатывали не позаботились...

А что такое групповая прокладка и почему она отсутствует у NYM?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Feat написал :
Что бы была возможность замены проводов надо сильно заморочится и овчинка выделки не стоит

Угу.

Feat написал :
И все же ВВГ или NYM. Просто ВВГ дешевле. Стоит ли переплачивать?

ИМХО - не стоит.

Спасибо за советы !
Правильно ли я понял ? Что бы была возможность замены проводов надо сильно заморочится и овчинка выделки не стоит. Просто гофра и исполнительная схема.
И все же ВВГ или NYM. Просто ВВГ дешевле. Стоит ли переплачивать?

НЕМЕЦ написал :
Гы! Я это образно

Я лично больше опасаюсь их инструмента или если что-то уронят...А самое хреново если перфоратором куда-то попадут и промолчат - слава богу я работаю с вменяемыми - сразу говорят,прозвонил и спокоен.

И это пройдёт ...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

serj12 написал :
А у нас в тапочках

Гы! Я это образно Конечно, обычно в чем-то старокроссовкообразном. Но даже в этой обуви кабель раздавят запросто.

НЕМЕЦ написал :
использовать гофру для защиты от кирзачей штукатуров

А у нас в тапочках

Feat написал :
Или вообще тупо в стяжку?

А по потолку?

И это пройдёт ...

Feat написал :
Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.

Сделайте проводку один раз, и нормально. Тогда провода не надо будет менять.

Feat написал :
какой провод лучше прокладывать?

Не провод, а кабель. Кабель нужен NYM или ВВГ нг ls сечением 3*1,5 мм.кв для групп освещения, и 3*2,5 мм.кв. для розеток.
Начинать электромонтажные работы вам нужно с прочтения темы "Путеводитель":

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

ksiman написал :
Не ставить распаечные коробки в стяжке!

ТС имел ввиду протяжные.

Feat написал :
Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.
А какой провод лучше прокладывать?

Широко распространенный миф про возможность замены. Чтобы перетянуть кабель 3х2.5 имеющий хотя бы два поворота нужна гофра или труба диаметром минимум 25мм. Чтобы не возникла необходимость замены надо аккуратно обращаться с кабелем при прокладке, использовать гофру для защиты от кирзачей штукатуров и мегерить линии до и после заливки стяжки. И не прокладывать трассы близко к стенам. Кабель ВВГ или NYM - в Вашем случае без разницы. Только не берите NUM, HYM, NIM и иже с ними - все это левак!

Юрий-Электр написал :
Именно так и делайте. Силовые кабели и слаботочные прокладывайте по полу в гофро рукаве. После всё зальётся стяжкой. Делайте всё без распаечных коробок, ставьте только установочные коробки на стены....

Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.
А какой провод лучше прокладывать?

Feat написал :
Может не морочиться и кинуть просто в гофре?

Именно так и делайте. Силовые кабели и слаботочные прокладывайте по полу в гофро рукаве. После всё зальётся стяжкой. Делайте всё без распаечных коробок, ставьте только установочные коробки на стены....

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Feat Не ставить распаечные коробки в стяжке! Кабель подойдёт и NYM

ksiman Вот я и хочу сделать так, что бы не перетягивать. И хочу узнать как это сделать. Какой кабель, как протянуть.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Главное - сделать так, чтобы в дальнейшем не пришлось перетягивать
В стяжку - или трубу или тяжёлую гофру

Здравствуйте.
Нужно сделать проводку во всей квартире с нуля (новостройка). Хочу использовать кабель nym и его протащить в труба ПВХ на поворотах поставить распаечные коробки. Все это для того, что бы можно было заменить кабель с меньшим ущербом если что. Это делитанский подход, сам понимаю. Может не морочиться и кинуть просто в гофре? Или вообще тупо в стяжку? Я где то читал, что nym можно просто в стяжке без гофры и труб пробрасывать. Или вообще нужно все по другому делать? Подскажите из чего и как лучше сделать? Какой кабель? Нужна ли гофра или трубы?