Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3984050

Кто как делает опрессовку?

  1. Опрессовываете вы всю систему в целом или отдельные элементы система, например, отдельную трассу идущую от коллектора от коллектора.
  2. Чем опрессовываете - воздухом или водой?
  3. При опрессовке просто проверяете отсутствие видимых течей или смотрите, чтобы не было падения давления? Если есть падение давления, то какое падение считается допустимым, а какое нет, или любое падение недопустимо?
  4. Если проверяется отсутствие падение давления, то в течении какого временного периода делается проверка?
  5. Под каким давлением опрессовываете систему?

Ну и прочие детали которые сочтете важными.

Де юре:
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства."
Де факто:
В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух.
Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д.
P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.

Толмач написал :
Выжидаю 1-1,5 часа

И что обычно у вас происходит с давлением за эти полтора часа? Каким было таким и остается? Или есть какое то падение в пределах нормы?

Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку. Как правило она бывала в резьбовых полипропиленовых заглушках.
P/s/ сейчас, как ужЕ сказал выше, вместо ПП заглушек стал использовать краны маевского.

Толмач написал :
Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку.

Очень трудно выгнать весь воздух из системы, бывает, что протечек нет - а давление всеравно падает, даже при всех отсечённых ветках.

andron01 написал :
Кто как делает опрессовку?

Зависит от типа труб ,например трубы REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)

Кстати, это расширение происходит во время каждой опрессовки или один раз труба расширилась и так расширенной и осталась?

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Толмач написал :
Де юре:
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства."
Де факто:
В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух.
Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д.
P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.

Заглушки ставлю из миникранов, у нас все отопления и водопроводы медные по этому не обьеденяю гибкой подводкой, пресую по отдельности, гибкая подводка как и воздух может растягиватся и показывать протечку

Мой опыт тут

  • приспособление с автомобильным ниппелем изготовлено в корпусе крана. Опрессовывал кухонные ветви от входного крана до выхода счетчиков (медная линия 1,5м с пайками, кран дублирующий, фильтр, счетчик). Воздуха остается на мелкий "пшик". Тяжелее всего дождаться остывания горячей воды. Нужна сноровка при снятии шланга компрессора, т.к. он держит золотник ниппеля открытым.

andron01, Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск. > то какое падение считается допустимым, а какое нет,

Примерно до 1 % падений давления можно считать допустимым

Я не спец, я инженер, но

dobriy_dada написал :
Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск.

  • весьма спорное утверждение для давлений менее 10. У воздуха другой недостаток - незначительное падение давления при неприемлемой утечке. Т.е. по давлению судить нельзя.

dobriy_dada написал :
до 1 % падений давления можно считать допустимым

Строго. Тут надо уточнять. СНИП говорит о потере 0,5кг за 10 минут при 1,5 кратном от номинала давлении. У меня номинал 4. Испытать должен при 6. Тогда 0,5*100/6=8,3% за 10 минут.
Или, допустим имеем в номинале 6,7, прессуем 10, тогда 0,5*100/10=5% за 10 минут.
Практически делал 10 и потерял 0,2 за 30 минут - 0,66% за 10 минут.
Такие вот разбеги по СНИП и практика При отсутствии утечек колебание в 1% могут быть вызваны выравниванием температур. Т.е. много или мало утекло надо оценивать по ситуации.

Слушатель, > весьма спорное утверждение для давлений менее 10.

Если у системы, находящейся под давлением воды появится "дырочка", то вода будет течь из неё и нечего страшного не случится. А если в такой системе окажется воздух, то он мгновенно заполнит окружающий объём через эту "дырочку" и человеку будет мягко говоря неприятно. Где-то видел видео как парень протыкает колесо большого грузовика и после этого получает серьёзные травмы

я инженер

я тоже Правда молодой ишшо

Слушатель написал :
весьма спорное утверждение для давлений менее 10

Я подумал о безопасности. Дырочка с водой безопасна, т.к. давление резко падает. Дырочка с воздухом почти не снижает давления и такой сосуд опасен при разрыве. Но 10кг, думаю, не страшно. Особенно для вязких оболочек.

dobriy_dada написал :
Где-то видел видео как парень протыкает колесо большого грузовика и после этого получает серьёзные травмы

Я думаю здесь есть существенная разница в том, что в случае колеса весь сжатый воздух сконцентрирован в одном месте - в колесе. В случае трубопровода же сжатый воздух распределен по тонким трубам по достаточно большому объему, т.е. нет большой концентрации сжатого воздуха в одном месте, поэтому и опасности тут особой нет. Если бы у вас была какая нибудь емкость (бочка) наполненная сжатым воздухом, то было бы конечно страшно.

Кстати, а это нормально когда опрессовщиком закачиваешь давление, то часть закачиваемой воды сливается обратно в опрессовщик в емкость с водой. Причем если качать медленно, то практически вся вода выливается обратно, т.е. чтобы закачать давление в систему нужно на рычаг опрессовщика нажимать с некоторым усилием (не плавно, а как бы порезче). Если нажимать плавно, то в систему может практически ничего не закачиваться.

andron01 написал :
если качать медленно, то практически вся вода выливается обратно, т.е. чтобы закачать давление в систему нужно на рычаг опрессовщика нажимать с некоторым усилием (не плавно, а как бы порезче). Если нажимать плавно, то в систему может практически ничего не закачиваться.

Таким не пользовался, но по симптомам это негерметичность насоса опрессовщика - при плавном перемещении поршня вода успевает убежать через зазоры.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

andron01 написал :
Я думаю здесь есть существенная разница в том, что в случае колеса весь сжатый воздух сконцентрирован в одном месте - в колесе. В случае трубопровода же сжатый воздух распределен по тонким трубам по достаточно большому объему, т.е. нет большой концентрации сжатого воздуха в одном месте, поэтому и опасности тут особой нет. Если бы у вас была какая нибудь емкость (бочка) наполненная сжатым воздухом, то было бы конечно страшно.

+1000. Если бойлер не опрессовывать.

Слушатель написал :
по симптомам это негерметичность насоса опрессовщика

Продавец утверждает, что опрессовщик полностью исправен, что это нормально. В пример приводит, что когда качаешь велосипедным насосом, если медленно качать, то воздух в камеру не закачивается.

andron01 написал :
В пример приводит, что когда качаешь велосипедным насосом, если медленно качать, то воздух в камеру не закачивается.

Пусть это будет на совести продавца Велосипед качаем воздухом и давление нарастает медленно, оно легко контролируется даже с резкими качками. С водой иначе - лишним резким качком легко можно выскочить за допустимые пределы, а там уж как повезет.
Вот стенд с пределом 1000кг/см2

  • представьте там резкие качки, если нужно 40-90кг. Порвет на фиг Рычаг движем медленно и плавно - ничего никуда не утекает.
    Мое мнение - у Вас опрессовщик неисправен. Но я таких в руках не держал, может коллеги меня поправят и у всех текут?

Слушатель написал :
Но я таких в руках не держал, может коллеги меня поправят и у всех текут?

У меня Rothenberger ТР 25:

Делаю следующий эксперимент. Наливаю в корыто опрессовщика немного воды, пару сантиметров, затем поднимаю ручку вверх, чтобы в поршень засосалась вода, потом наклоняю опрессовщик в бок, чтобы в корыте вокруг поршня не было воды и нажимаю ручку опрессовщика вниз, в результате из нижней части поршня вода впрыскивается обратно в корыто.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

В общем, не всё то, что блестит - золото. Т.е. не везде к уплотнению поршня подошли по-человечески.

Поразбирал сегодня немного опрессовщик. И выяснил такую вещь. Внизу у поршня есть дырочка через которую в поршень набирается вода. Сверху (внутри поршня) у этой дырочки снята фаска и на ней лежит пластиковый шарик, который закрывает дырочку. Когда в поршень набирается вода, то шарик немного всплывает. Внутри поршня есть выступ, который не дает шарику высоко всплывать. Когда начинаем выдавливать воду из поршня, то шарик током воды прижимается к дырочке и вода через другое отверстие начинает подаваться в шланг опрессовщика, но если рычаг опускать медленно, то шарик прижиматься к дырочке не будет и вода будет выливаться обратно в корыто.

Такая конструкция (по-моему несерьезная) клапана рассчитана на большой ход поршня. При малом ходе надо сильнее ограничить перемещение шарика и/или его прижать легкой пружиной.

Хорошо бы, чтобы отписался кто нибудь из владельцев других опрессовщиков. Скажем как обостоит дело у REMS Push? Есть ли там выброс воды из поршня обратно в корыто?

другой опрессовщик - купленный на рынке (лет десять назад).

нонейм, фотка во время процесса.
никакая вода не выливается.

AVSm написал :
никакая вода не выливается.

Дело в том, что так просто не видно выливается вода или нет. Чтобы увидеть нужно, чтобы под поршнем не было воды. Может она и выливается, а вам просто не видно?
И если вода не выливается, то закачав нужное давление у вас не получится рычаг опустить до конца, он так и останется частично во взведенном состоянии.

Думаю потребителю безразлично вытекает вода или нет, он этого может не знать. А вот то, что для накачки нужна особая сноровка, это существенно, этого быть не должно и качать должен независимо от скорости дрочки. Sorry...

andron01 написал :
И если вода не выливается, то закачав нужное давление у вас не получится рычаг опустить до конца, он так и останется частично во взведенном состоянии.

рычаг фиксируется любом положении - не важно "взведён" он или нет. Собственно, больше волнуют показатели манометра, а не положение рычага
В данном случае - 20 минут 12 очков - была выявлена течь (в стене, за плиткой, в ванной) - неожиданный подарок соседям от застройщика.

dobriy_dada написал :
andron01, Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск.

Ничего опасного в опрессовке воздухом не вижу. Стройка...при мне, буквально на моих глазах рванул шланг от здоровенного на колесах дизельного компрессора с воздушным охлаждением до пневмо отбойного обычного строительного молотка. Было типа просьба, Саня, пойди посмотри, штуцер опять травит. Я как д.... пошел глянуть, взял в руки этот д.... шланг со штуцеров (там было соединение на штуцере) и шланг отсоединился резко от штуцера в моих руках...И чё я туда полез? Я и читать-то не умею(С)..

Был сильный хлопок, в глазах зюзики, в ушах звон...Давление в магистрали было не менее 7атм. Ну и ресивер был ясное дело. Короче, ничего такого со мной не произошло,только мааааленький кусочек резины от шланга вклеился в роговицу. Глазом смотреть в одном положении было не приятно, слезы...Дохтор потом вытянул, все нормально. Отделался, слава Богу, небольшим испугом, но больничный взял.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Слушатель написал :
то, что для накачки нужна особая сноровка, это существенно, этого быть не должно и качать должен независимо от скорости

+1000