Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3996059

serj12 написал :
через диммер?

Да . Боюсь,что споты засвечивать будут если все на максимум включать. Люстры как-то поравномернее свет распределяют.

serj12 написал :
Очень понравился диммер кнопочный Legrand.

Боюсь будет выбиваться из общего вида . Всё остальное же на Юнике.... Кстати как профи считают,что лучше кнопошный или поворотный?По мне так поворотный как-то удобнее юзать,хотя наверное он и менее надёжный чем кнопочный. И у Юники разница между поворотным
(MGU5.511.18ZD) и кнопочным (MGU5.515.18ZD) почему-то раза в 2 по цене (кнопочный дороже).

serj12 написал :
Головная боль обеспечена.

Почему так думаете? Я пока из плюсов возможность подключения мощных приборов (проточник на 18кВт , варочная) вижу.Из минусов подороже всё выйдет :кабель до тех же мегаприборов 5 жильный,счётчик дороже,щиток тоже.

serj12 написал :
Если управление сидит на отвалившейся фазе - то никак.

Спасибо за разъяснение.

maxx1 написал :
хочу споты через регулятор пустить

через диммер?

maxx1 написал :
поиска регулятора (в задумке на Unica всё делать)

Очень понравился диммер кнопочный Legrand.

maxx1 написал :
Попробую двинуться в сторону трёхфазного ввода в квартиру.

Головная боль обеспечена.

maxx1 написал :
А вот водогрей интересно как? Вообще отключается или нагрузка на другие фазы увеличивается?

Если управление сидит на отвалившейся фазе - то никак.

И это пройдёт ...

Попробую двинуться в сторону трёхфазного ввода в квартиру.В горэлектросетях выяснили,что в данном доме их ответственность до ввода в дом т.е. что там и по каким схемам будет внутри разводиться это дело самого ЖЭУ. От сюда делаю вывод,что заземление будет не скоро или совсем никогда . И по трёх фазке можно будет обговорить с самим электриком. Соответственно начали появляться новые хотелки..... Проточный водогрей к примеру. Я очень далёк от темы трёхфазной электросети,подскажите пожалуйста при отваливании одной из фаз как работают приборы с трёхфазным подключением? Предполагаю,что у варочной панели просто разные конфорки на разные фазы подключены и не будет работать какая-то из них. А вот водогрей интересно как? Вообще отключается или нагрузка на другие фазы увеличивается?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

maxx1 написал :
В это случае обязательно соблюдать 90 градусные углы при штраблении?

А Вы картины на пол вешать будете???? Главное чтобы под ножки мебели не попало, если таковые будут.

Гостинная у меня очень тёмная (перед окнами здание есть). По этому освещение двумя контурами делаю 1-на две люстры,2-споты по кругу.Но чтобы незасветить ненароком хочу споты через регулятор пустить.Подскажите пожалуйста споты на какой тип ламп выбирать,чтобы гемороя меньше было с схемой подключения,поиска регулятора (в задумке на Unica всё делать),поиска лампочек в будущем.Никогда так лампы не подключал просто боюсь нагородить проблем на будущее себе с оборудованием.

Ещё вопросик. В квартире как я понял штатная стяжка есть уже. Не будет большого криминала если я её штробить буду и кабеля в основном по полу пущу,а потом заделаю ремсоставом или плиточным клеем? В основном смотрю люди под новую стяжку кладут конечно.В это случае обязательно соблюдать 90 градусные углы при штраблении?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

maxx1 Ну и нормально! Стоит и потоптаться,только разберитесь сначала, покурите форум и тогда сами решите.
Правильно. При "отвале " одной фазы остаются две рабочие, и Вы не остаетесь в обесточенной квартире.
Земли в Вашем доме "пока" нет, но когда нибудь да будет.

DED@ПВО Заходил в ЖЭУ к электрикам дали мне 2 новости.
1.3 фазы получить возможно,правда нужно получить какое-то разрешение в каких-то горэлектросетях. Стоит за три фазы потоптаться?Какие плюсы от такого соединения? При "отвале " одной фазы остаются две рабочие,так?

  1. Земли в моём доме "пока" нет.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

maxx1 написал :
Ок.Думаете это реально?На площадке 4 квартиры,вроде как всем по 1 фазе заходит.Но попытка не пытка конечно.

А почему нет??? Узнавайте, должно быть реально.

DED@ПВО написал :
Так считать неправильно ! Больше 50А двухмодульного ставить нельзя.

Да это я шучу так ...

DED@ПВО написал :
Попытайтесь узнать возможность получить 3 фазы.

Ок.Думаете это реально?На площадке 4 квартиры,вроде как всем по 1 фазе заходит.Но попытка не пытка конечно.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

maxx1 написал :
Из моего щитка 3 провода ж будет идти,плита там под автоматом уже. 32А + 25А = 60А ближайший по номиналу как раз 63А авось прокатит логика?

Так считать неправильно ! Больше 50А двухмодульного ставить нельзя. Попытайтесь узнать возможность получить 3 фазы.

maxx1 написал :
Если кинуть 3Х6 того же что и на варочную\плиту будет кинут,нормально будет?

Да.

maxx1 написал :
По УЗО это я так пытался видимость селективности создать хотя бы

Там с по селективности другие моменты рулят.

И это пройдёт ...

maxx1 написал :
"Епрст! иди покупай 3х полюсный автомат на 32А

саным веником такого монтажника из дома.

web-rr написал :
Электрик из ЖЭКа много выпил перед тем как запросил именно трёхполюсной автомат?

web-rr написал :
А на фото щитка как-то не просматривается сечение стояка. Порнография средней степени унылости видна, а сечение стояка не видно.

Да забыл добавить фотку. Я сфотографировал предполагаемое место отвода стояка на какие-то контакты,пока мегаопус свой писал,забыл приаттачить просто.Вот оно :

Оно ? Или что-то подробнее перефоткать?

serj12 написал :
Это самый грустный момент,остальное - трзш.

Да ладно,зато сейчас не так обидно и накладно будет поменять этот ИЭК. Трёхполюсная АВВшечка к примеру других бы денег стоила.Я ж сказал,что на тот момент форумов ещё не читал - верил на слово электрику. Всё равно же в итоге переделывать это как я понимаю.

serj12 написал :
Чудес не бывает - либо то что там было - сдохло,либо - пакетник.

Да про сдохло у предыдущих хозяев он что-то говорил. Что-то даже пакетника не узрел...сразу к контактам всё приворачевается..

serj12 написал :
А на каком собственно основании 32 А - от щедрот или от фонаря?63А то по - круче будет

Да вот я ему наверное и предложу такой вариант. Из моего щитка 3 провода ж будет идти,плита там под автоматом уже. 32А + 25А = 60А ближайший по номиналу как раз 63А авось прокатит логика? Главное ему двухполюсник в руки дать чтобы шаловливые руки и землю через него не пустили. Хотя с ней ещё разобраться стоит канеш.

serj12 написал :
А это надо проверять по этим критериям

По стояковому кабелю чуть позже разберёмся надеюсь. По квартире всё трёхпроводным алюминием разведено.С плиты медь 3Х6 или 3Х4 идёт.

serj12 написал :
Если меньше 16 мм2 - то меняем на медь от 6 мм2

Менять буду в любом случае. Входной кабель идёт в счётчик,он сразу над входной дверью т.е. над головой .Щиток я на стену справа буду переносить т.е. не хватит этого кабеля с полметра.По подъезду он внатяг идёт почти,полметра не вытянуть думаю... Если кинуть 3Х6 того же что и на варочную\плиту будет кинут,нормально будет?

serj12 написал :
Ну ляп с духовкой это классика - нужно С16А на ВВГ нг лс 3х2,5
зачем ставить УЗО на 25А - берите все на 40А и загоняйте всё под них.

Да подправил на 3х2,5 духовочную линию.По УЗО это я так пытался видимост селективности создать хотя бы если не принципиально,то подправил на 40А.

nalpavlik написал :
Защитный проводник, через автомат пускать нельзя, пусть приходит и переделывает

Видимо он исходил из условий,что земля из квартиры вообще выходить не должна....Да в любом случае тут переделывать нужно всё.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

web-rr написал :
а сечение стояка не видно.

Справа и чуть вниз от розетки вроде бы просматриваются. Сечение вроде бы не менее 25 квадратов.

web-rr написал :
Электрик из ЖЭКа много выпил перед тем как запросил именно трёхполюсной автомат?

По моему это его состояние не зависимо от выпитого - судя по мастерству подключения...

И это пройдёт ...

maxx1 написал :
Я радостно побежал в магазин,купил ИЭК

Это самый грустный момент,остальное - трзш.

maxx1 написал :
выяснил,что и в щитке мне ничего не предоставлено

Чудес не бывает - либо то что там было - сдохло,либо - пакетник.

maxx1 написал :
иди покупай 3х полюсный автомат на 32А

А на каком собственно основании 32 А - от щедрот или от фонаря?63А то по - круче будет

maxx1 написал :
после чего я решил всё же не доверять ему замену проводки

очень разумно,но не потому что

maxx1 написал :
ибо хз сколько он ещё накидывать сверх оговоренной суммы будет

,а потому что он нарушил всё что можно - можно и криво собрать,но правильно,а он подлянку вам кинул...

maxx1 написал :
Вопрос можно ли их разъединять и юзать отдельный PE и отдельный N.

А это надо проверять по этим критериям

maxx1 написал :
Алюминь,идущий в квартиру по сечению определить не могу если честно,маркировки на нём не вижу,но он толстый и капитальный по сравнению с соседскими.

Если меньше 16 мм2 - то меняем на медь от 6 мм2

maxx1 написал :
Если есть комментарии и пожелания по электроустановке с удовольствием выслушаю.

По размещению - вам виднее,вам же там жить.

maxx1 написал :
А так же УЗМ 50 - пока есть сомнения в её необходимости,хочу выслушать мнения стоит оно того?

А вы на подъездный щит посмотрите - уверенность есть что будет всё ок!

maxx1 написал :
Собственно схема вот

Ну ляп с духовкой это классика - нужно С16А на ВВГ нг лс 3х2,5
зачем ставить УЗО на 25А - берите все на 40А и загоняйте всё под них.

maxx1 написал :
Шина заземления если что есс-но в щитке будет.

А осталась ли в доме - вот в чём вопрос.

maxx1 написал :
просмотреть её на предмет незамеченных мной косяков компоновки или оптимизации .

Номиналы АВ выбраны верно.

И это пройдёт ...

Защитный проводник, через автомат пускать нельзя, пусть приходит и переделывает

А на фото щитка как-то не просматривается сечение стояка. Порнография средней степени унылости видна, а сечение стояка не видно.

Электрик из ЖЭКа много выпил перед тем как запросил именно трёхполюсной автомат?

Всех категорически приветствую!
Решил сделать капитальный ремонт в только что купленной квартире. Начинать ессно нужно с электрики (когда ещё такой случай будет?). Увидев порнографию из горизонтальных скруток люминия,нежно перемотанных синей изолентой желание поменять всё честно нажитое предыдущими хозяевами поползло в гору.

По образованию не электрик канеш,но ходил где-то поблизости - электронщик (те же электроны но по мельше и побыстрее короче ).Поэтому имея не великий бюджет (бла-бла-бла которое многим из мастеров приходится выслушивать от каждого второго клиента) решил попробовать сделать своими ручками.
В исходных данных в квартире имел только совковый огромный счётчик,выцыганил у соседей ключик от подъездного щитка выяснил,что и в щитке мне ничего не предоставлено . Выпал в небольшой осадочек (как эти хозява предыдущие меняли розетки или люстры хз.... под напряжением это делать не очень интересно по моему и может быть местами даже больно и обидно). Ну да и ладно как грится. Форумов пока не читал ,тупо позвонил в ЖЭУ с просьбой вызвать местного электрогуру и запупындрить мне какое-нибудь отключающее устройство,чтобы хотя бы не бояться думать об электропроводке. Пришёл Юра и сказал : "Епрст! иди покупай 3х полюсный автомат на 32А и по расценкам ЖЭУ - в 350 рэ я тебе его вкорячу и будешь рад " .Я радостно побежал в магазин,купил ИЭК и на следующий день (т.к. поздно уже было) позвонил Юре : "Давай братэлло меняй!" . Юрий,пришёл с 3мя пионэрами-стажёрами,коментировал каждое своё движение,често им объяснял,почему все винты нужно затягивать что есть мочи и т.д. но не доверил это важное дело никому (неправильно считаю т.к. пока своими ручками не распробуешь все эти разговоры будут мимо ушей) . В итоге попросил почему-то 500 рэ (видимо решил на жвачку и пиво пионэрам добавить),после чего я решил всё же не доверять ему замену проводки ( ибо хз сколько он ещё накидывать сверх оговоренной суммы будет ) , но денег дал за исполненный под напряжением номер.
Щас щиток выглядит так :

Своё добро выделил красным. На сколько я понял на совковый 25А автомат идёт кабель от плиты (дом кирпичный 2000 года с электроплитой забыл сказать) и остальное на этот ИЭКовский 3х полюсник на 32А. N с PE как я понял скручены.Вопрос можно ли их разъединять и юзать отдельный PE и отдельный N. Алюминь,идущий в квартиру по сечению определить не могу если честно,маркировки на нём не вижу,но он толстый и капитальный по сравнению с соседскими.
Набросал план электроустановки . В основном по розеткам спустил с метра на полметра старые розетки и сделал их двойными на всякий случай . В гостиной для ТВ и остального хозяйства пробурил 2 блока по 5 розеток (на уровне ТВ и ниже). Да на кухне по мимо штатных набурил 2 блока по 5 ,плюс оставлю 1,5м кусок кабеля "на всякий случай " т.к. по гарнитуру ещё не определился.Для плиты (варочной панели на будущее) и духовки оставлю пока отдельные выводы без розеток (соединю потом напрямую). Если есть комментарии и пожелания по электроустановке с удовольствием выслушаю.
Постарался продумать схему щитка без особого маньячества (бюджет пока ограничен). Думал сделать с одним УЗО (купил Легран ТХ 40А 30мА),но потом передумал т.к. боязно всё под одно УЗО ставить (не запариться бы бегать включать его ) . Позже подмог товарищ и подогнал на халяву (это сладкое слово) автоматов ABB F200 сколько я запросил по схеме и шинку (я понял,что потоопился с Леграном).Из-за этого появились новые хотелки в виде не отключаемой линии на холодильник и морозилку и рубильника. А так же УЗМ 50 - пока есть сомнения в её необходимости,хочу выслушать мнения стоит оно того?
Собственно схема вот : .Давно не чертил таких вещей,так что по оформлению просьба не особо пинать.Шина заземления если что есс-но в щитке будет. Просьба аццов просмотреть её на предмет незамеченных мной косяков компоновки или оптимизации .
Заранее благодарен.