Добрый день.
У меня такая ситуация.
Изначально был установлен небольшой щиток от застройщика. Я собрал новый щиток на 28 модулей (щиток энергомера), как положено - слева-направо, сверху вниз. Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.
В итоге получилось так, что при установке щитка не хватало длины ни вводного, ни выводных кабелей. Электрики предложили сделать коммутацию выводных кабелей в отдельном щитке.
Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике.
Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.
Этот отдельный распред ящик я планировал пустить на слаботочку. Сейчас же, так как в этом отдельном распред ящике соединения электрики занимают только половину планирую на второй половине сделать коммутацию слаботочки. Ничего серьезного, только одно соединение коаксиала ТВ, одно соединение utp5, одна оптика.
Еще один ящик как-то брать не хочется. Коридор не большой, а уже торчат два ящика
kao написал :
Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?
Логично видится что сдвигать основной щиток надо вниз к кабелям потребителей, так как наращивать ввод легче, он один. Установите распайку побольше и сделайте наращивание обжимом. Крышка распайки будет заподлицо со стеной и все дела.
С вводом обусловлено тем, что приходил контроллер энергосбыта для распломбировки счетчика и заявил, что трогать ввод нельзя. Если смещать щиток влево-вправо (мы сместили влево), то щиток будет висеть ниже.
Поэтому даже не думал о наращивании ввода. Учитывая, что он все это видел... В общем хз.
Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток.
То есть перенести ввод на нижний ряд щитка? В принципе да, но все эти обстоятельства возникли непосредственно при установке, поэтому было минимум времени на принятие решения.
haramamburu написал :
А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!
\
Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!
DED@ПВО написал :
\
Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!
DED@ПВО написал :
Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!
п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Да там на фото, в нижнем ряду что то просматривается непонятное на динрейке слева от показометра, яркая точка.Там что-то примерно на 10р, вроде как АВВ счетчик?????
kao написал :
Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике.
haramamburu написал :
до этого говорили про наращивание "ДО" счетчика! Если нет счетчика - то и разговора нет...
Вы может и говорили, а вот ТС про счетчик ни одного слова не сказал.
Всем спасибо за советы.
Счетчик у меня в щитке. Идет так Вводный АВ -> Счетчик -> Реле напряжение с контактором. Красная точка как раз на счетчике.
В итоге раздолбили штукатурку, часть стяжки и перенесли вводный кабель влево, что позволило высвободить некоторую длину и поднять щиток выше, прямо под верхний ящик (ок 1.7м) А верхний ящик заменю на маленькую пластиковую распредкоробку. Не идеально конечно. Но, чтоб я еще когда-нибудь делал без проекта...
Будем надеятся, что наш энергосбыт безо всяких проблем опломбирует вводный АВ
DED@ПВО написал :
Вот разборные как раз в этом конкретном случае нельзя!
Чем докажете инспектору, что это ваше соед-е не следствие халявного использования электроэнергией? В чем в данном случае разница между видами соединения?
Alexiy написал :
важна целостность изоляции
чтобы воровать достаточно проткнуть изоляцию.
Соединение ваще ни при чём. Харош тут тупить!
Не надо бочку катить! Что никогда не ставили на кабеля муфты???? Что везде и рядом лежат кабеля только строительной длины??? Увы и ах..... Как минимум половина муфтированных!!!! Особенно после порывов!!!!