Все что до вашего счетчика это их расходы. Как им в голову не пришло выставить счет за ремонт турбины на ТЭЦ
отвечу завтра, пока неизвестно название тех самых пускателей
Мне тоже когда-то написали замечание что две лампочки которые сигнализируют о наличии напряжения на вводах подключены перед учетом. Хотя схема-то щита была заводская не мной придумана. Я имею ввиду стандартные ВРУ на два ввода с двумя перекидными рубильниками.
Надо ставить электросчетчик и согласовать в ЭС учет собственных нужд. Оттуда питаете приборы автоматики АВР, подогрев, освещение и пр. ИМХО, другими способами ЭСК не разжалобите - скажут есть утвержденные нормативы потерь и баста.
Это должны быть очень большие пускатели, суммарно и постоянно потребляющие 125 Вт
Для примера - катушка одного пускателя на 250А потребляет не более 25 Вт
Напишите, какие и сколько пускателей постоянно включены
Энергосбыт выставляет в счет оплату неучтенной мощности на АВР магнитным пускателями 90 кВт в месяц, которые стоят до счетчиков.
Подскажите какое может быть реально потребление мощности пускателем.