А собственно чего вы хотите от электрика, каких разъяснений? Объяснение основ электротехники и содержание ПУЭ не входит в обязанности электромонтера.
А ведь большинству народа на ПУЭ наплевать, пофиг что "неположено", надо разжевать - почему неположено! А на правила - плевать они хотели. И это не пытливый российский ум, а желание тупо сделать по своему. Меня в школе на уроках труда в седьмом классе учили выключатель ставить только на фазу, при этом учитель много из вышеописанного рассказывал. А еще такой предмет был - физика, там тоже электричество проходили.
запрет на коммутационные аппараты в нуле у любого электрика всегда на уровне подсознания - ночью разбуди и спроси - ответит - НЕЛЬЗЯ!
математически обосновать - может и не обоснует... особенно ночью спросонья...
Местный дачный электрик крутя сигарку прокрутил мысленно в голове за секунду примерно всю эту ветку форума и кратко выдал клиенту умозаключение "не положено"
Спец сразу видно. И про то что ноль плавать будет тоже наверное сразу понял
О, да... несимметрия нагрузок на "плавающем" нуле создаст несимметрию напряжений по фазам выжгет 1/3 или даже 2/3 всего электрооборудования в доме. Это, пожалуй и есть основная причина запрета 1-полюсных коммутационных аппаратов в нуле для 3-фазных электропотребителей.
Для 1-фазных электроустановок такая ситуация невозможна, а в данном случае вероятна на 99%
старый холодильник (его электрическая часть в плане безопасности) не соответствует ни одному из современных типов заземления системы и это бесспорно.
Старый холодильник - он спроектирован для подключения к двухпроводке. Двух(четырёх)проводка (проводка, в которой отсутствует защитный проводник) отсутствует в ПУЭ 7 издания.
ВЛ не может быть какой-то определённой системы, ибо является лишь частью системы и для определения типа заземления нужно рассматривать всю систему (источник - электроустановка здания) целиком
К.З. написал :
Даже две причины
1 - В этой ВЛ TN-S-C, надо смотреть где у вас выполнено разделение рабочего нуля и земли. Если в доме, то получается что вы этим автоматом рвете и заземление, что недопустимо в принципе
2 - если разделение идет на столбе до ввода то есть требование ПУЭ автомат должен быть (в вашем случае) либо 3х полюсный на фазы либо 4хполюсный (на фазы и ноль). Отдельный автомат на ноль - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. То что номинал нулевого автомата больше номинала фазного - не оправдание
Спасибо большое за развернутые ответы! Хорошего дня всем и выходных!!!
Hawk-IT написал :
А кто может объяснить смысл ошибки.
элементарно.
Допустим, замыкание и автомат в нуле отключается, а напряжение в сети осталось. Теперь либо через пробитую/расплавленную изоляцию, либо через помехогасящие конденсаторы фазное напряжение 220 В попадает на корпус.
Или не попадает на корпус, но все электроприборы находятся под напряжением, а человек, естественно, лезет их чинить - снимает корпус/откручивает лампочку/разбирает розетку... если при этом он коснётся естественнозаземлённого элемента, то он - труп.
потому что срабатывание такого автомата не приведет к обесточиванию электроустановки, но "свет потухнет". возможно получение электротравмы, если кто станет устранять аварию, не убедившись что питание на самом деле не отключено!
Даже две причины
1 - В этой ВЛ TN-S-C, надо смотреть где у вас выполнено разделение рабочего нуля и земли. Если в доме, то получается что вы этим автоматом рвете и заземление, что недопустимо в принципе
2 - если разделение идет на столбе до ввода то есть требование ПУЭ автомат должен быть (в вашем случае) либо 3х полюсный на фазы либо 4хполюсный (на фазы и ноль). Отдельный автомат на ноль - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. То что номинал нулевого автомата больше номинала фазного - не оправдание
PS обьяснение простое, при КЗ одной фазы на нуль (при большом токе) графики автоматов даже разного номинала -близки по времени и нулевой автомат может отключиться быстрее фазного, заодно и заземление вам отключит. И останетесь вы без света но с фазой на корпусе холодильника ( к примеру)
Hawk-IT написал :
в чем недостаток включения с автоматом (допускается ли такое подключение)
не допускается
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
...
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.