Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.01.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 8
#4017486

Доброго дня.
В небольшом щитке снаружи квартиры (там "стояк" кабеля) такое подключение квартиры (основной щиток со счётчиком и автоматами в квартире)

9-эт. дом постройки начала семидесятых.

Вопросы:

  1. Как это работает (без нуля)?
  2. Насколько эта схема лучше/хуже "стандартного" нуля идущего издалека по стояку (TN-C, видимо).. ?
  3. Имеет ли такая схема подключения какое-то название и обоснование (ГОСТ, ПЭУ и т.п.)?

PS. Чёрный клубок - реально клубок проводов.

den_b написал :

  1. Как это работает (без нуля)?

Без нуля это не работает. Вы не разобрались в "клубке" проводов и неверно нарисовали схему.

Давайте фото, будем вместе рисовать.

Регистрация: 30.07.2013 Мариуполь Сообщений: 34

Возможно один двухжильный провод, фаза ноль.

den_b, от зеленого провода во внешнем щитке должно быть ответвление на стояк - ищите.

Регистрация: 07.01.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 8

Всем спасибо за подсказку .
Углубленное изучение показало, что за автоматом имеется болт, под который заведено три кабеля:
ноль из коричневого клубка и два зелёных (на схеме)

К вопросам добавляется ещё такой:
Можно ли использовать зелёный кабель, приходящий в квартиру как PE ("заземление")?
(по факту сейчас не используется)?

Регистрация: 10.09.2013 Ярославль Сообщений: 9

В вашем случае я бы не стал использовать нулевой проводник в качестве защитного. При обрыве нулевой жилы стояка большая вероятность возникновения потенциала (фазы) на нулевом проводнике в квартире.