вот инструкция когда без насоса а у вас попробовать заменить пружину

в терморегуляторе проверить пружину которая прижимает клапан. если достаточно жёская подобрать прокладку потоньше между корпусом клапана и корпусом терморегулятора

Старый котел КС. Система гравитационная. Автоматика давно не работала. Заменил на новую АПОК-1. При достижении заданной температуры газ полностью не перекрывается, а уменьшается и в какой-то момент проскакивает в горелку. Вроде бы должен скачком закрываться. Это при работающем циркуляционном насосе. При выключенном насосе, температура набирается быстрее и проскока пламени нет, газ как положено перекрывается. Может кто-то знает решение данной проблемы.