Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555
#4028978

Силыч написал :
Жилец

Понятненько ..... значит "народный контроль" .....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 06.07.2012 Петрозаводск Сообщений: 48

Жилец

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Силыч написал :
..... (сам я не электрик) ....

А Вы, извините пожалуйста, каким боком к этому ГРЩ ???? Так, мимо "проходили", общественный контроль или эксплуатирующая организация ???

П.С. Вдруг стало интересно такому же "проходящему мимо" .....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 06.07.2012 Петрозаводск Сообщений: 48

Вечер добрый!
Помогите разобраться с ГРЩ. Управляющая компания планирует заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование (сам я не электрик). Дом 8 подъездов, 2 одинаковых ГРЩ (каждый на 4 подъезда).
Существующий ГРЩ и схема на фото, как я понимаю: на вводе - рубильник и предохранители 250А, предохранители на 63А на питание подъездов (причем на одной группе висит 2 подъезда), автоматы на коммунальное освещение).
В смете новое оборудование (на один ГРЩ): шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм меди и все.
Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы (предлагаемый шкаф).