Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572
#4392549

А я бы паял, если такая проблема с расходниками К чему такие муки выбора, если нужно сделать всего одну квартиру (еще и свою собственную).
Правда, от распаек лучше отказаться совсем...

dozhdik52rus написал :
Johnny27
...думал на выключатель нагрузки. у шнайдера у нас его не нашел ( а хочется автоматику всю одной фирмы ),

Есть там такой EZ9S, аж до 125А, с красным клювиком

У нас в продаже гильзы только ГМЛ-10 и ГМЛ-16. Можно ли ими опрессовывать провода, например 3 провода по 1.5мм2 с добивкой проводниками до полного наполнения гильзы? Или придется отказаться от опрессовки в пользу пайки,прыгать так прыгать( Типоразмеры ГМЛ-4 (6) не продаются и на заказ нет.

понял,хорошо. Сделаю еще штробу, только расстояние смогу выдержать сантиметров 5 максимум, дальше никак не получается,но все же лучше,чем вместе)спасибо

dozhdik52rus написал :
У кого проложен тв-кабель или интернет витой парой и силовая линия электросети в одной штробе, не замечено ухудшения сигнала? Длина параллельной прокладки до 6-8 метров.при малейшем удобном случае нужно разводить данные линии друг от друга?

как человек проложивший не одну сотню километров витухи могу с уверенностью сказать что нормы прокладки слаботочки придуманы не зря и минимум 25 см от силовых это необходимо! но как простой обыватель если вы положите провода в одной штробе потерь сигнала вы не увидите. и опять очередное НО если есть возможность, а она всегда есть стоит только захотеть и не лениться, ложите подальше друг от друга. для себя же в конце концов делаете.

*следует соблюдать минимальное расстояние, которое зависит от мощности силового кабеля. Стандарт EIA/TIA 569 определяет это расстояние в 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт. Если телекоммуникационный кабель размещен в заземленном металлическом кабельном канале, то это расстояние уменьшается вдвое. Если в заземленных металлических кабельных каналах располагаются и силовой, и телекоммуникационный кабели, то требования к минимальному расстоянию снижаются в четыре раза.

Кабельные трассы при монтаже СКС желательно не прокладывать вплотную к трубам и радиаторам системы отопления, а также иным нагревательным приборам.

При монтаже кабелей необходимо избегать образования механического напряжения, которое может образоваться в результате скручивания, натяжения или слишком резкого изгиба кабеля.*

еще раз здравствуйте.
Я думаю на два метода соединения проводов в РК-пайка или опрессовка. Пайка дешевле материально обойдется чем опрессовка,но разница не значительна,поэтому склоняюсь более к опрессовке гильзами.И удобнее мне кажется этот метод будет и быстрее,нежели с паяльником под потолком стоять. Инструмент ПК-16 и ГМЛ. Соединения будут (не жилы проводов, а количество проводов и какого сечения соединяемых вместе в гильзе ГМЛ) 4х2.5 3х2.5 4х1.5 3х1.5 2х1.5. ГМЛ нашел размерность только 10 и 16. Размера 6ки нет. Подойдут гильзы только 10ки или необходимы 6ки? Обжимать двумя точками с поворотом на 180 градусов начиная с конца проводов? Провода заводить в гильзу предварительно скрученные или просто сложенные вместе? Добивать гильзу нужно внатяг или чтобы оставалось небольшое пространство? И если не смогу найти гильзы на 6, стоит ли отказаться от данного метода в сторону пайки?
У кого проложен тв-кабель или интернет витой парой и силовая линия электросети в одной штробе, не замечено ухудшения сигнала? Длина параллельной прокладки до 6-8 метров.при малейшем удобном случае нужно разводить данные линии друг от друга?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

dozhdik52rus написал :
7-соединение проводов в распред коробке. Из возможных мне вариантов, плюсы и минусы.

Соединение в распределительных коробках делал все Вагами - легко, быстро, качественно, надежно...Есть аргументы - дороже по сравнению с сизами, но настолько, сколько стоит время.

dozhdik52rus написал :
да я вроде не просил.АВ и УЗО я купил.лежат,ждут часа Х

И при этом плакать по тексту об отсутствии и того и этого?
Вы уж решите мол "Жаловаться не буду, всё у нас есть, а для щита что приобрёл, вот из того и соберу".

web-rr написал :
Что помочь с приобретением автоматов, УЗО?

да я вроде не просил.АВ и УЗО я купил.лежат,ждут часа Х

ksiman написал :
Езжайте 140км на север - там стоит город Нижний Новгород, в котором всё это есть

иронию понял,рентабельности не увидел ))) у меня уже все куплено,с горем пополам,осталось только - как производить соединения в РК,с чем в принципе я уже определился(если паяльника дешевле не найду,то будут пресс-клещи КВТ),ну и подача питания на УЗО,тоже решил ПВ-1 гнуть U-образно

Что помочь с приобретением автоматов, УЗО?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

dozhdik52rus написал :
-паяльник у нас за 400р самый что ни на есть обычный,100Вт))такой у нас вот город))по соц опросам самый счастливый.топ 10))
-автоматы 1P+N отпадают, в нашем захолустье не знают что такое ограничитель на DIN-рейку,кросс-модуль,вводная клемма,ОПС и многое другое.на меня как на дурака уже в магазинах смотрят.друзья,не шутите так)

Езжайте 140км на север - там стоит город Нижний Новгород, в котором всё это есть

много же написали))отвечаю не каждому, а в общем,без обид)
-паяльник у нас за 400р самый что ни на есть обычный,100Вт))такой у нас вот город))по соц опросам самый счастливый.топ 10))
-РЕ все таки не подключаю,изолирую
-по поводу кросс-модуля,да,сегодня разобрал нулевую шину и изолятор ее,на него свободно крепятся нулевые шинки небольшие,поэтому буду использовать 3 шинки под снятие нуля,крепятся на обычные саморезы к изолятору

-4 или 6 мм2, уже куплен 6мм2 ВВГнгLS , пусть на будущее будет)хуже не станет)
-щиток тоже куплен уже на 36 модулей
-автоматы 1P+N отпадают, в нашем захолустье не знают что такое ограничитель на DIN-рейку,кросс-модуль,вводная клемма,ОПС и многое другое.на меня как на дурака уже в магазинах смотрят.друзья,не шутите так)

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

А еще гребенки под них...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

AlexeyL, ну так надо один запасной сразу добавить!

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

andrewkhv написал :
[b]а также ожидаемые сроки поставки под заказ

...и этот срок будет также сроком восстановления щитка при неисправности автомата.
Получится при необходимости заменить такой автомат на однополюсный и соплю-закоротку на нуле?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

DED@ПВО, озвучь цену этих чудесных аппаратов и их наличие в Арзамасе, а также ожидаемые сроки поставки под заказ

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано?
Нажмите на изображение для увеличения. Название: шина3.jpg Просмотров: 1 Размер: 8.9 Кб ID: 436736

Вместо АВ 1р поставьте АВ 1р+N 1р и шинки N отпадут сами собой.....:yu

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

dozhdik52rus, переставьте УЗО на верхнюю рейку вместо кросс-модуля - тогда автоматы займут 9 мест. и не стоит забывать, что фактически в щите на рейках есть дополнительное место для всяких шин и тп - рейка длиннее окна в лицевой панели под модульные устройства. щиток мжно и 36 модулей взять, но имхо особого смысла не вижу, места и в 24модульном вполне хватает

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Metall написал :
покажите на фото где тот стример обжимает НШВИ , и спор будем считать закрытым.

Пфф, я с Вами не спорю =) Вам не нравится - не пользуйтесь.

Ну и прочие щитки CS.

dozhdik52rus написал :
паяльник стоит 400р

Да ладно, российский 100 Вт рублей 150-200. А ведь наверняка есть еще рынок, где забулдыги продают еще совдеповские запасы за копейки.

dozhdik52rus написал :
3-в квартире и в этажном стояке нет земли,т.е. земляные провода подключать нельзя,как их лучше изолировать в подрозетниках и в щитке?изолента или термоусадка?

Сверните колечком на дне, не зачищая.

dozhdik52rus написал :
4-про заземление,точнее зануление.нельзя ли мне все земляные контакты с розеток подключить на шину земли в квартирном щите,которую в свою очередь подключить на корпус этажного щита(туда у нас все нули подключены) под отдельное болтовое соединение?на некоторых сайтах говорят что можно,т.к. в схеме есть УЗМ,и он защищает от отгорания нуля,перепадов напряжения и тд.

Нельзя. УЗМ не защищает человека, только технику.

dozhdik52rus написал :
5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано?

Можно использовать. Вам три нулевые шины нужны. Они займут ~3 модуля, кросс-модуль самый мелкий 4х7 ~ 4 модуля. Если задействовать штатную шину N щитка - то понадобится всего две динреечных. И кросс-модуль дороже выйдет.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

  1. имх, при вводе С25 - и 4 квадрата сгодятся, а гнуть легче
  2. дешевле обычные шинки на изоляторе по 35 руб, а этот кросс-модуль стоит 450. а места у вас навалом. вообще-то, вам и 24 модуля хватит
  3. можно и СИЗ маленький прям на изоляцию навернуть
  4. при отсутстии контакта РЕ проводников с проводящими частями - можно. тогда получим РЕ, защизающий только проводку, что лучше чем никакой РЕ

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

1 - нормально
2 - купите обычный паяльник с медным жалом за 150р. Электромонтажный с керамическим нагревателем и необгорающим жалом за 400р Вам не нужен
3 - как Вам удобнее, так и изолируйте
4 - если в щите нет PE, то и не подключайте
5 - если места в щите навалом - используйте

здравствуйте,наконец то опять добрался до форума))
Вот еще несколько вопросов по моему предполагаемому щитку

1-разводку в квартирном щитке планирую делать проводом ПВ-1 6мм2. питание фазу и ноль на гребенку подавать непосредственно проводом ПВ-1,с изгибом конца U-образно для большей площади контакта,т.к. нет переходников и вводных клемм у нас,таких

2-предполагал соединения в РК делать пайкой припоем ПОС-61,посмотрел,паяльник стоит 400р,если дешевле не найду,то пожалуй перейду на опрессовку.Данные методы оба нормальные?
3-в квартире и в этажном стояке нет земли,т.е. земляные провода подключать нельзя,как их лучше изолировать в подрозетниках и в щитке?изолента или термоусадка?
4-про заземление,точнее зануление.нельзя ли мне все земляные контакты с розеток подключить на шину земли в квартирном щите,которую в свою очередь подключить на корпус этажного щита(туда у нас все нули подключены) под отдельное болтовое соединение?на некоторых сайтах говорят что можно,т.к. в схеме есть УЗМ,и он защищает от отгорания нуля,перепадов напряжения и тд.
5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
скрутка+пайка+сиз?
а скрутка+сиз плохо?

правильная пайка лучше.
зы в первом варианте зачем сиз?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Johnny27 написал :
Metall, ну да, зубами или в клемме всяко лучше)

покажите на фото где тот стример обжимает НШВИ , и спор будем считать закрытым.

RSO написал :
Поправка от старого зануды : не "скрутка+сиз", а "скрутка СИЗом".

ОК ))

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

dozhdik52rus написал :
скрутка+сиз плохо?

Поправка от старого зануды : не "скрутка+сиз", а "скрутка СИЗом".

Metall написал :
зачем? купите паяльник ...

скрутка+пайка+сиз?
а скрутка+сиз плохо?

У Вас кстати на тех фото шинки используются на дин-рейки,это вы ноль с УЗО снимаете?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Metall, ну да, зубами или в клемме всяко лучше)

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
переходник не получится,место нужно,которого нет

почему? . вот как выглядит. 4-я фотка.
места много не занимает

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
Mini Pragma IP40, 36

покупайте самую понравившеюся нулевую шинку и ставьте на дин рейку.

dozhdik52rus написал :
можно подробнее?провод фаза в НШВИ,вставляем в клемму УЗО и зажимаем?

просто вставляем провод в наконечник , потом в клемму УЗО (на свое место) вместе с гребенкой , и затягиваем винт..
правда прессануть клещами всегда надежней будет , но даже после пресса клещами в клемме узошки наконечник принимает другую форму.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
,мне еще на клещи под ГМЛ раскошеливаться

зачем? купите паяльник ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Johnny27 написал :
dozhdik52rus, возьмите стриппер типа КВТ WS-04. От умеет худо-бедно жать НШВИ и при электромонтажных работах вещь весьма удобная.

бред полный... он ни*ера НШВИ не прессует... зубами обжим будет и то надежней.

Johnny27 написал :
возьмите стриппер типа КВТ WS-04

да с радостью бы взял все,что можно)))не могу позволить по материальным соображениям,мне еще на клещи под ГМЛ раскошеливаться

Metall написал :
есть . вы ее разве не видите?

честно не особо.первые вариант-открытые части,второй-закрытые вроде,третий-состоит из 4х шинок;все крепятся на дин рейку.четвертый-вставляется на место нулевой или земляной шины.щит у меня schnaider electric Mini Pragma IP40, 36 модулей (белая дверь), арт MIP22312

Metall написал :
можно в самой кллеме прессануть , без клещей.

можно подробнее?провод фаза в НШВИ,вставляем в клемму УЗО и зажимаем?

переходник не получится,место нужно,которого нет

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

dozhdik52rus, возьмите стриппер типа КВТ WS-04. От умеет худо-бедно жать НШВИ и при электромонтажных работах вещь весьма удобная.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
т.е разницы в этих шинках нет?

есть . вы ее разве не видите?

dozhdik52rus написал :
что за переходник?

dozhdik52rus написал :
не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю

можно в самой кллеме прессануть , без клещей.

Metall написал :
а лучше через переходник конечно

что за переходник?
провода в щитке будут ПВ-1 именно из-за того,что не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю

Metall написал :
если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .

место есть на DIN,т.е разницы в этих шинках нет?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
У меня одно гнездо для контактов,фото ниже

как правильно подать питание на шину?

обычно , шину и провод в один контакт. только провод(оконцованый) за шиной должен быть
а лучше через переходник конечно

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
Какую мне использовать

если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .

если нету места , то ставить латуную (вариант 4) шинку на брусок нулевой или земляной шины. зависит от серии вашего щита.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ura написал :
Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А?
Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.

можно

DED@ПВО написал :

  1. Можно. ПВ-1 1х6мм2. Там разводить то всего ничего.

Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А?
Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.

DED@ПВО написал :
2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.

DED@ПВО написал :

  1. У УЗО многих брендов два гнезда - верхнее под шину типа "вилка -fork", а нижнее обычное. так что перекоса быть не должно.

У меня одно гнездо для контактов,фото ниже

как правильно подать питание на шину?

есть 4 вида шин,для наглядности картинки:
1- (30руб)
2- (30руб)
3- (350руб) 4 ряда по 7 клемм
4- (10руб) неизолированная, если сделать расстояние между такими то их по идее можно поставить на место общей нулевой шины,которая у меня не используется,но нужно выдержать расстояние от замыкания между ними

на всех шинах крепление провода болтом.Это нормально?

Какую мне использовать

dozhdik52rus написал :
Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?

Нет. С УЗО подайте питание фаза на шину автоматов, а ноль на шинку нулей. Каждая из линий фазным проводом подключится к своему автомату, а нулевым к этой нулевой шинке. У каждого УЗО своя нулевая шинка.
Если линий всего две, то две жилы одинакового сечения зажать в клемме УЗО можно.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

dozhdik52rus написал :
Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?

нет.
шинку ставить

Подскажите еще плиз как лучше произвести соединение трех проводов под один выход из УЗО, у меня с УЗО снимается три линии,фаза на линию идет через индивидуальный ВА, а вот "ноль" должен от этих трех линий заходить в контакт УЗО. Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?

спасибо.вопросов больше нет,пока)очень помогли.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
Вопросы:
1-можно разводку в щите делать проводом ПВ-1 ? Хотелось конечно ПВ-3 с обжатием под НШВИ (удобно 2 провода соединять под автоматы), но цены на все эти клещи кусачие(от 800р), а мне еще клещи под гильзы покупать(тоже от 800р).
2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.
3-розетки кухни нужно делить на две группы,из-за мощности? там микроволновка на одной группе, чайник на другой, или кабель 3х2.5 потянет микроволновку,чайник,холодильник,вытяжку,маленький тв,плюс редко еще какие то не мощные потребители.
4-комнату разделил на 2 группы,тк много розеток получается(примерно 13 шт),или это лишнее?
5-NYM или ВВГнгLS, разницы особой нет? По стоимости существенно выходит.

  1. Можно. ПВ-1 1х6мм2. Там разводить то всего ничего.
  2. У УЗО многих брендов два гнезда - верхнее под шину типа "вилка -fork", а нижнее обычное. так что перекоса быть не должно.
  3. Не только из-за мощности но и для удобства, ведь группы этих розеток могут быть установлены на разных стенах кухни. Ведь телевизор допустим не по феншую включать в розетку фартука, мешаться будет однако..... Холодильник желательно отдельной линией под диффом.
  4. Все правильно.
  5. Разницы то нет, но по требованиям желательно ВВГ НГ LS. А стоимость, да существенно.......

DED@ПВО написал :
Ну и АВ на свет Q12,Q15 тоже наверное надо 6А

Да,Вы правы,забыл исправить(от старой схемы последки) ).
а на вопросы выше можете помочь ответить?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
какую лучше использовать?

А зачем Вам индикатор??? Вам что светодиода на УЗМ недостаточно???? Ну и АВ на свет Q12,Q15 тоже наверное надо 6А, или у Вас там будет иллюминация??? С остальным согласен.

вот еще предлагаю на суд схему

какую лучше использовать?

посмотрите пожалуйста план розеток в квартире.может есть что дополнить или изменить

Вопросы:
1-можно разводку в щите делать проводом ПВ-1 ? Хотелось конечно ПВ-3 с обжатием под НШВИ (удобно 2 провода соединять под автоматы), но цены на все эти клещи кусачие(от 800р), а мне еще клещи под гильзы покупать(тоже от 800р).
2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.
3-розетки кухни нужно делить на две группы,из-за мощности? там микроволновка на одной группе, чайник на другой, или кабель 3х2.5 потянет микроволновку,чайник,холодильник,вытяжку,маленький тв,плюс редко еще какие то не мощные потребители.
4-комнату разделил на 2 группы,тк много розеток получается(примерно 13 шт),или это лишнее?
5-NYM или ВВГнгLS, разницы особой нет? По стоимости существенно выходит.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
на АВ сверху приходит питание а снизу отходит по 2 провода?Это как?если с АВ только фаза снимается.

вечерком выложу новую схему своего щитка,может несколько вариантов

Это выключатели 1p+N, то есть на него приходит и коммутируются и фаза и нуль. При таком использовании не нужны нулевые шинки, так как кабель подсоединяется фазой и нулём на АВ, а РЕ на общую шинку РЕ. На нем же есть маркировка N у одного из зажимов, видно ведь.

dozhdik52rus написал :
УЗО вообще не нашел, одни дифы стоят(я их не использую)

УЗО такие же как и диффы, различие в наличии буковки С перед номиналом у диффа. 63А это УЗО остальные диффы( С16А 10мА и С16А 30мА).

DED@ПВО написал :
Я же Вам выложил вариант 3х12...... И что не подходит? А подработать под себя?

Извините, но что то я совсем не могу въехать в ту схему. УЗО вообще не нашел, одни дифы стоят(я их не использую),на АВ сверху приходит питание а снизу отходит по 2 провода?Это как?если с АВ только фаза снимается.

вечерком выложу новую схему своего щитка,может несколько вариантов

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
У меня по ширине только 12ти местная подходит

Я же Вам выложил вариант 3х12...... И что не подходит? А подработать под себя?

maxx1 написал :
Имейте в виду.Это УЗО электронное.

я понимаю.на механику денег пока не заработал))

maxx1 написал :
Такое есть в наличии ? Вроде оно...

неа.у нас не город, а глухомань.стыдно самому

maxx1 написал :
У TDM к примеру партномер SQ0214-0013 (полмодуля шириной) или SQ0214-0009 (в модуль шириной как ЛС)- это если зелёная. А вобще я бы ЛС перед рубильником поставил.Смысл его после УЗМ лепить? У УЗМ индикация есть двойная (нормуль и авария) на сколько я понимаю. А поставить в начале цепи и будет понятно,что к примеру питания с подъезда нет...

сам узм видел,но не видел как он горит,я лс для контроля-слежения,есть ли напряжение в квартире хотел,лс для меня плюшка,возможно его и не будет,это не принципиальная вещица

DED@ПВО написал :
dozhdik52rus,
А вот такой вариант не подходит?

У меня по ширине только 12ти местная подходит

Johnny27 написал :
Да легко! Под оба 40/0.03 смешайте свет и розетки, а на 16/0.01 - стиральную и свет СУ.

ок,чуть поправлю схему

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus написал :
У меня по ширине только 12ти местный войдет.

Нате Вам 3х12:

DED@ПВО написал :
dozhdik52rus,
А вот такой вариант не подходит?

У меня по ширине только 12ти местный войдет.

andrewkhv написал :

Ну а как ещё этот мутёж назвать?Может боятся репутации навредить?... Тут же АВ сделанные в Индии,и дифустройства из Китая ..

andrewkhv написал :
нашел и каталог:
но че-то мутно мне пока. Ощущение что это какая-то совсем беспонтовая линейка, хуже Домового... Это пока только эмоции

Во! Про этот каталог я и говорил.А чем Домовой плох кстати?
Я простой обыватель ,не спец. Но я вижу,что у Изи9 к примеру 6 заклёпок,что уже не плохо для недорогой модульки.И вообще модулька 4го поколения (изи9) по идее кошернее должна быть китайских говяшек 2го поколения остального лоукоста. Тут уж на вкус и цвет.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

maxx1 написал :
Просто Шнайдер боиться

maxx1 написал :
сайт отдельный у линейки еся по идее .

нашел и каталог:
но че-то мутно мне пока. Ощущение что это какая-то совсем беспонтовая линейка, хуже Домового... Это пока только эмоции, хотя похоже по ценам так и есть. смысла так резко экономить на устройствах, которые призваны защищать жизнь и имущество - не вижу.

dozhdik52rus написал :
УЗО изи9 709р.

Имейте в виду.Это УЗО электронное.

dozhdik52rus написал :
Johnny27
1.тоже думал на выключатель нагрузки. у шнайдера у нас его не нашел ( а хочется автоматику всю одной фирмы ), потому нарисовал АВ.

Такое есть в наличии ? Вроде оно...

dozhdik52rus написал :
есть что то подобное ЛС?

У TDM к примеру партномер SQ0214-0013 (полмодуля шириной) или SQ0214-0009 (в модуль шириной как ЛС)- это если зелёная. А вобще я бы ЛС перед рубильником поставил.Смысл его после УЗМ лепить? У УЗМ индикация есть двойная (нормуль и авария) на сколько я понимаю. А поставить в начале цепи и будет понятно,что к примеру питания с подъезда нет...

andrewkhv написал :
в китайской ветке?

Да ладно официально он продаётся я думаю. Просто Шнайдер боиться чтоли его рядом с дорогой модулькой ставить....... А так-то и каталог я видел по Изи9 и свой сайт отдельный у линейки еся по идее . Просто новинка ещё,не распространена поди...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

dozhdik52rus написал :
есть что то подобное ЛС?

Есть. Шнайдер, АББ, Легран, даже TDM...

dozhdik52rus написал :
можно где то подробнее почитать об этом?наконечники видел.не знаю и не умею соединять провода в нем и чем соединять.почитать бы

dozhdik52rus написал :
имею ввиду провод питающий как подключается к гребенке именно.через разъем автоматики?или отдельный какой то зажим на гребенке?

Отдельными зажимами пользоваться не приходилось.

dozhdik52rus написал :
я еще пытаюсь уложиться в 3 УЗО на 1ком.квартиру.

Да легко! Под оба 40/0.03 смешайте свет и розетки, а на 16/0.01 - стиральную и свет СУ.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

dozhdik52rus,
А вот такой вариант не подходит?

пример набросал вот

dozhdik52rus написал :
А как предложите расположить автоматику в щитке?1й ряд-ввод,2й ряд-УЗО,3й ряд-АВ,предложили такой вариант взамен моему.только тогда как будут соединяться автоматы Q7,Q8,Q9 с фазой?проводом со 2го ряда с шины L тянуть проводом до 3го ряда до новой однополюсной шины под автоматы Q7,Q8,Q9?

Ну, вот , уже мысли вертятся. Правильно. Можно ещё с выхода УЗМ.

А как предложите расположить автоматику в щитке?1й ряд-ввод,2й ряд-УЗО,3й ряд-АВ,предложили такой вариант взамен моему.только тогда как будут соединяться автоматы Q7,Q8,Q9 с фазой?проводом со 2го ряда с шины L тянуть проводом до 3го ряда до новой однополюсной шины под автоматы Q7,Q8,Q9?