Johnny27 написал :
УЗО ABB на 50А нет, а ввод у Вас 63, так что придется покупать УЗО на 63. Объединять нули после УЗО нельзя (как изображено у Вас на схеме - одна шина N на всё).
А зачем менять УЗО-ВАД2 ? В нем же куча защит в одном флаконе, и тем более сейчас УК ставят их по умолчанию в этажном щитке как вводное ограничивающее устройство, тем более если с буковкой S. Это же АВ + УЗО S!!! Пусть стоит, потому как адекватно заменить его нечем.
Блин, рисунок мелковат, я его даже и не рассматривал особо =/
У меня примерно такие мысли касаемо дифзащиты:
1 Дифавтомат С10/0.03 на свет в комнате/коридоре
2 Дифавтомат С10/0.03 на свет на кухне/в кладовке
3 УЗО 63/0.03 на розетки комнаты/подсобных помещений
4 УЗО 63/0.03 на розетки кухни
5 УЗО 16/0.01 на ванную комнату. Помещение с повышенной опасностью. Под него автоматы C6 на свет и C10 на стиральную машину.
УЗО 40/0.03 для балкона. Под него свет и розетки. Помещение с повышенной опасностью.
УЗО ABB на 50А нет, а ввод у Вас 63, так что придется покупать УЗО на 63. Объединять нули после УЗО нельзя (как изображено у Вас на схеме - одна шина N на всё).
witoff написал :
А поконкретней ))) что отдельно сажать на УЗО?
Если у Вас на основную проводку стоит всего одно УЗО, то при возникновении проблем, Вы будете сидеть в обесточенной квартире. Добавьте хотя-бы ещё одно УЗО и равномерно раскидайте группы на них.
ВП лучше уберите из под УЗО и подключите через Автомат 2P или 1P + N
andrewkhv написал :
В москве нет ВВГ 3х6 ?? на самом деле нужен ВВГнг. Или даже ВВГнгLS (если в точности следовать закону, пролоббированному производителями кабеля).
Не то чтобы в Москве нет... в тех магазинах, где закупаюсь - нет. Так-то в интернет полно предложений конечно.
Johnny27 написал : witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать...
Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.
Спасибо за совет. Попробую что-нить переделать тогда... Хотя по сути это тоже подключение прибора, только спрятанным образом, в гофре.
witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать...
Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.
witoff написал :
Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки).
Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.
web-rr написал :
Вам уже отвечали. Делать это ещё раз?
Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат.
На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину.
Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить.
Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная.
Балкон и гостиная на одной линии - плохо.
Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6.
Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества.
Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?
Извиняюсь, не нашел вашего ответа в том дремучем лесу. По совету форумчанина создал отдельную тему.
По счетчику знаю только что Меркурий 200 название. (фото)
Новостройка.
По поводу балкон/гостиная.... Розетка с балкона идет через несколько розеток вдоль стены гостиной (противоположной кухонной стены (кухня-гостиная)). Быть может это линию кинуть на УЗО, которое на ванну пойдет?
По замене кабеля - уже все проложено. Не хотелось бы менять. Пусть будет с запасом (сечение).
Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки). Что означает 2x6+1x6 в ПВСу? Я не нашел отличий в интернет и на вид. Почему нужно менять на 3*6?
Вам уже отвечали. Делать это ещё раз?
Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат.
На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину.
Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить.
Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная.
Балкон и гостиная на одной линии - плохо.
Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6.
Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества.
Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?
Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик Меркурий 200, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ПВ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:
Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
Кухня ПММ ПВС 3x4
Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
Кухня ДШ ПВС 3x4
Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
Стиральная машинка ВВГ 3x4
Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
Свет спальня ВВГ 3x1,5
Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5
Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?