witoff,
Уточните пожалуйста по ВАД2 - если на нем значок буковки S в квадратике????? Оно такое:
Если нет, то надо именно такое.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Johnny27 написал :
УЗО ABB на 50А нет, а ввод у Вас 63, так что придется покупать УЗО на 63. Объединять нули после УЗО нельзя (как изображено у Вас на схеме - одна шина N на всё).

А зачем менять УЗО-ВАД2 ? В нем же куча защит в одном флаконе, и тем более сейчас УК ставят их по умолчанию в этажном щитке как вводное ограничивающее устройство, тем более если с буковкой S. Это же АВ + УЗО S!!! Пусть стоит, потому как адекватно заменить его нечем.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

witoff написал :
что отдельно сажать на УЗО?

Блин, рисунок мелковат, я его даже и не рассматривал особо =/
У меня примерно такие мысли касаемо дифзащиты:
1 Дифавтомат С10/0.03 на свет в комнате/коридоре
2 Дифавтомат С10/0.03 на свет на кухне/в кладовке
3 УЗО 63/0.03 на розетки комнаты/подсобных помещений
4 УЗО 63/0.03 на розетки кухни
5 УЗО 16/0.01 на ванную комнату. Помещение с повышенной опасностью. Под него автоматы C6 на свет и C10 на стиральную машину.

  1. УЗО 40/0.03 для балкона. Под него свет и розетки. Помещение с повышенной опасностью.

УЗО ABB на 50А нет, а ввод у Вас 63, так что придется покупать УЗО на 63. Объединять нули после УЗО нельзя (как изображено у Вас на схеме - одна шина N на всё).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

witoff написал :
А поконкретней ))) что отдельно сажать на УЗО?

Если у Вас на основную проводку стоит всего одно УЗО, то при возникновении проблем, Вы будете сидеть в обесточенной квартире. Добавьте хотя-бы ещё одно УЗО и равномерно раскидайте группы на них.
ВП лучше уберите из под УЗО и подключите через Автомат 2P или 1P + N

Johnny27 написал :
Увеличить количество УЗО)))

А поконкретней ))) что отдельно сажать на УЗО?

andrewkhv написал :
В москве нет ВВГ 3х6 ?? на самом деле нужен ВВГнг. Или даже ВВГнгLS (если в точности следовать закону, пролоббированному производителями кабеля).

Не то чтобы в Москве нет... в тех магазинах, где закупаюсь - нет. Так-то в интернет полно предложений конечно.

Johnny27 написал :
witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать...
Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.

Спасибо за совет. Попробую что-нить переделать тогда... Хотя по сути это тоже подключение прибора, только спрятанным образом, в гофре.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

witoff написал :
А что посоветуете?

Увеличить количество УЗО)))

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

witoff написал :
И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6

В москве нет ВВГ 3х6 ?? на самом деле нужен ВВГнг. Или даже ВВГнгLS (если в точности следовать закону, пролоббированному производителями кабеля).

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать...
Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.

ksiman написал :
Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз:
Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10

АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32

Спасибо!

ksiman написал :
Но с сама схема не очень...
Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение

А что посоветуете?

Johnny27 написал :
Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

Ни к чему, или совсем не стОит? Не хотелось бы перекладывать (три кабеля ПВС у меня) и делать розетку под них.

И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

witoff написал :
Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки).

Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

witoff написал :
А по поводу элементов, как раз хотел услышать здесь, какие ставить?

Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз:
Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10

АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32

Но с сама схема не очень...
Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение

Регистрация: 27.08.2011 Москва Сообщений: 301

читаем область применения

ksiman написал :
М...да...

Тут есть над чем поработать...

Это точно. Я в первые этим занимаюсь

ksiman написал :
ни одного правильного элемента...

Схема подключения верно додумана? Или тоже нет?
А по поводу элементов, как раз хотел услышать здесь, какие ставить?

web-rr написал :
Вам уже отвечали. Делать это ещё раз?
Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат.
На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину.
Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить.
Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная.
Балкон и гостиная на одной линии - плохо.
Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6.
Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества.
Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?

Извиняюсь, не нашел вашего ответа в том дремучем лесу. По совету форумчанина создал отдельную тему.

  1. По счетчику знаю только что Меркурий 200 название. (фото)
  2. Новостройка.
  3. По поводу балкон/гостиная.... Розетка с балкона идет через несколько розеток вдоль стены гостиной (противоположной кухонной стены (кухня-гостиная)). Быть может это линию кинуть на УЗО, которое на ванну пойдет?
  4. По замене кабеля - уже все проложено. Не хотелось бы менять. Пусть будет с запасом (сечение).
  5. Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки). Что означает 2x6+1x6 в ПВСу? Я не нашел отличий в интернет и на вид. Почему нужно менять на 3*6?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

witoff написал :
Вот пытался набросать...

М...да...

Тут есть над чем поработать...
ни одного правильного элемента...

Вам уже отвечали. Делать это ещё раз?
Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат.
На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину.
Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить.
Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная.
Балкон и гостиная на одной линии - плохо.
Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6.
Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества.
Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?

Вот пытался набросать...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ну так рисуйте щиток, а мы посмотрим.

andrewkhv написал :
нафига ПВС?

Чтобы не делать розетку-вилку у плиты, непосредственно к устройству подключить.

andrewkhv написал :
Это как?

Так на проводе написано. На вид все три жилы одинаковые.

andrewkhv написал :
толсто, нужно или 3х2.5, или две линии если одной мало.

Все провода уже прокинуты, подведены к месту щитка. Надо щиток собрать под эти линии..

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

witoff написал :
ПВС

нафига ПВС?

witoff написал :
Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6

Это как?

witoff написал :

  1. Кухня ПММ ПВС 3x4

witoff написал :

  1. Стиральная машинка ВВГ 3x4

witoff написал :

  1. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4

толсто, нужно или 3х2.5, или две линии если одной мало.

Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик Меркурий 200, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ПВ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:

  1. Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
  2. Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
  3. Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
  4. Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
  5. Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
  6. Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
  7. Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
  8. Кухня ПММ ПВС 3x4
  9. Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
  10. Кухня ДШ ПВС 3x4
  11. Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
  12. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
  13. Стиральная машинка ВВГ 3x4
  14. Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
  15. Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
  16. Свет спальня ВВГ 3x1,5
  17. Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5

Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?