#4112803

iyri написал :
и его начальник такого мнения?

Гы... как будто тот понимает..

iyri написал :
а интересно, красный у Вас N или РЕ?

Вот этого не знаю, куда он чего подключил. Видать лень ему было маркировать их. Я (если такой дурацкий кабель попадается) красный обматываю ж\з изолентой и использую его как PE (если N-синий а L- белый).

iyri написал :
и его начальник такого мнения?

А начальнику главное что всё работает и дёшево обошлось. Так что еще мот и премию получит.

Songo написал :
К этому ВА 32А подключен кабель ВВГ 3х2,5мм2, на нём весит 2 утюга по 3 кВт подключенные к розеткам 16А:

Завышен автомат и мощность для данного сечения кабеля- ждем возгорания.

Songo написал :
А внутри вилки N и PE соединены вместе, так как в вилке 4 штыря:

.........а интересно, красный у Вас N или РЕ?

Songo написал :
И все ходят довольные и говорят, какой он молодец, всё сделал, всё работает.

и его начальник такого мнения?

Сделать нужно было срочно, месному электрику не было времени ждать и думать над хорошим решением, поэтому он всё сделал сам как счел правильным.
К этому ВА 32А подключен кабель ВВГ 3х2,5мм2, на нём весит 2 утюга по 3 кВт подключенные к розеткам 16А:

Здесь то же самое (другое помещение):

К этому ВА 25А подключены то же 2 утюга по 3 кВт:

С этого ВА 25А идёт кабель на вилку включенную в 3х фазную розетку:

А внутри вилки N и PE соединены вместе, так как в вилке 4 штыря:

И все ходят довольные и говорят, какой он молодец, всё сделал, всё работает.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Может простейшую однолинейную схему нарисуете?Да и извращения с коробками,скрутками и экономией на кабеле до добра не доведут.Для начала нужно определиться с выделенной мощностью на обе мастерские.В моем понимании вся схема должна выглядеть так-С вводного автомата уходят две линии(сечение каждого кабеля соответствует номиналу вводного автомата),в мастерской 1 и 2 данные линии входят в электрощиты.В электрощитах после вводных автоматов стоят узо трехфазные и автоматы 3х фазные и однофазные(сообразно подключаемой нагрузке),соответственно на каждую розетку идет свой отдельный кабель.Металлическим конструкциям обязательно нужно заземление.

Раз тишина, озвучу свои мысли.
Можно ли для повышения безопасности и упрощения всего этого мероприятия, подключить кабель 5х2,5мм2 к АП50 25А (который отключает все швейные машинки и которому подведён АВВГ 4х4 или 4х6мм2), а землю подключить к шине PE идущей по всем мастерским, потом поставить бокс с ДИФ 3p 16A и от него кабелем 3х2,5мм2 завести на каждую розетку свою линию? В случае чего, при отключении АП тухнет вся мастерская, а не только машинки и не нужно бежать через 2 мастерских для отключения гладилок?

Здравствуйте.
Нужна помощь в переделке с минимальными сроками и усилиями швейной мастерской.
Есть 2 мастерских, в них стоит по 8 швейных машин подключенных следующим способом:
В мастерской №1 стоит большой щит, в нём к ВА 3Р 25А подключен кабель АВВГ 4х4 или 4х6, кабель идёт на АП50 25А (для экстренного отключения) и с его подаётся таким же кабелем на розетки швейных 3-х фазных машин, N подключен к металлическому каркасу конструкции с розетками и вся конструкция подключена к шине PE идущей от щита вдоль всех мастерских. Корпус машин подключен отдельным проводом к шине PE. Мастерская №2 подключена таким же способом, только от другого ВА.
Ещё стояли гладильные доски с утюгами (по 2-3 в каждой мастерской). Кабель АВВГ 4х2,5мм2 подаётся со второго (небольшого щита находящегося всё в той же мастерской №1) на распред коробку, в ней он перерезан и при помощи скрутки сделано ответвление кабелем АВВГ 3х2,5мм2 на 3 розетки мастерской №1, дальше кабель АВВГ 4х2,5мм2 подаётся на вторую распред коробку находящуюся в мастерской №2 и с её скруткой подаётся кабель АВВГ 3х2,5мм2 на 3 розетки. Кабель с розетками был под защитой ВА 15А 1р и всё это работало.
Теперь сменили эти доски на новые с парогенератором, утюгом и стол с подогревом, кушают они 1-3кВт в зависимости от того, какие тэны в ней работают в данный момент. В итоге естественно начал срабатывать ВА 15А при включении 2-х гладилок, скрутки в коробках подгорели.
В итоге эту линию переделали таким способом:
Кабель АВВГ 4х2,5мм2 вытянули с мастерской №1 и подключили напрямую к розеткам, подав на неиспользованную жилу вторую фазу, подключив её под отдельный ВА 15А 1р. Во мастерской №2 планируют сделать также, только завести ВВГ 5х2,5мм2 и подать по фазе на каждую розетку (гладилку), в щите каждую жилу хотят посадить на отдельный ВА 15А 1р.

Как тут лучше поступить? ибо покуда не сделали, можно направить их в другое русло.
Спасибо.