Alexiy написал :
Согласен со всеми поправками кроме номинала диффавтомата на розетки - его можно оставить без изменений.
Ну так зачем тогда себя ограничивать током в 25 А по трех груповых линиях этим дифом? Тем более, что ставить дифавтомат, а после него еще и автоматы это колхоз. Поставить там УЗО на 50 А и дело с концом
Проводка 1.5 штатная. Идет в плитах. Иначе долбить всё по полной... Тем более, уже поздно, обои поклеены На особо голодные потребители (электрочайник и стиралка) кинуты выделенки сечением 2.5.
Точно 10А на освещение хватит? Я посчитал, если по 5 лампочек по 100 ватт в 4 помещений, получается 2 киловатта, как раз примерно 10А. Хотя если использовать энергосбер или вообще светодиод...
А почему 50 на УЗО? Чтобы 16*3=48~50?
Вот этот зверь пойдет
с поправкой на 32 ампера для плиты? Помогите пожалуйста найти просто УЗО из того же АББ-шного на розетки.
mvs87 написал :
энто что получается на плиту не ставить диф защиту?
можно не ставить. ПУЭ не требует.
Обязательное требование наличия диффзащиты относится к переносным электроприёмникам. Электроплита к таким не относится.
А, заметили что проводка выполняеться по схеме проводом ПВ. сечением 1,5 мм.кв. под автоматами на 16 А. Плюс ко всему не указано в чем прокладывать провод ПВ (гофра, металорукав, труба)
Я взял ABB DSH941R C25 0.03A
называется "автоматический выключатель с УЗО".
Что-то я запутался - какая разница между дифавтоматом и УЗО?
Куда что ставить - УЗО на розетки (включая кухню и ванную к), а на плиту дифавтомат?