Skwiz написал :
Канальный нагреватель воздуха.
Забор снаружи, нагрев, закидывание в помещение. Единственное - довольно шумно и гиморно в установке.

А в чем гемор? В установке воздуховода, или что-то еще?

andrei186 написал :
А в чем гемор? В установке воздуховода, или что-то еще?

Стену дырявить, утеплять правильно место установки, воздуховод, сделать так, чтобы обратной тяги не было. В общем, несмотря на кажущуюся простоту - вполне себе взрослая вентилляционная инженерия.

Skwiz написал :
Стену дырявить, утеплять правильно место установки, воздуховод, сделать так, чтобы обратной тяги не было.

Для поставленной задачи в первом сообщении:

andrei186 написал :
Т.е. если я приезжаю зимой в пятницу вечером, надо будет быстро (часа за 2) поднять в душевой температуру ну хотя бы до +25. Объем душевой примерно 4 кубометра. Собираюсь хорошо утеплить и влагоизолировать, а также обеспечить вентиляцию.

, думаю, будет достаточно обычной, например, газовой тепловой пушки без всяких влагостойкостей и сложного вентиляционного обеспечения.

Потому как, для нагрева небольшого помещения ставим эту пушку открывая вентиляцию в пристройке и прогреваем душевую, а после этого закрываем в душевой вентиляцию/двери и отключаем/убираем пушку, после чего моемся в подогретой душевой и так до следующего желания помыться. Возможно, стоит проветрить и прогреть душевую пушкой и после приёма водных процедур.

ser000 написал :
, думаю, будет достаточно обычной, например, газовой тепловой пушки без всяких влагостойкостей и сложного вентиляционного обеспечения.

Потому как, для нагрева небольшого помещения ставим эту пушку открывая вентиляцию в пристройке и прогреваем душевую, а после этого закрываем в душевой вентиляцию/двери и отключаем/убираем пушку, после чего моемся в подогретой душевой и так до следующего желания помыться. Возможно, стоит проветрить и прогреть душевую пушкой и после приёма водных процедур.

Тоже выбираю между канальником и газовым обогревателем

Проблема, что в холодное лето тоже хочется принимать душ в теплом санузле, морочиться с пушкой очень не хочется. Вот и разрываюсь.

Skwiz написал :
Стену дырявить, утеплять правильно место установки, воздуховод, сделать так, чтобы обратной тяги не было. В общем, несмотря на кажущуюся простоту - вполне себе взрослая вентилляционная инженерия.

Стену дырявить не придется, т.к. пристройка только в проекте. и предусмотреть отверстия для воздуховода проблемы не представляыет. А из-за чего возникает обратная тяга, и как сделать, чтобы ее не было? Она, эта тяга, что, может пересилить вентилятор?

ser000 написал :
будет достаточно обычной, например, газовой тепловой пушки без всяких влагостойкостей и сложного вентиляционного обеспечения.
ставим эту пушку открывая вентиляцию в пристройке и прогреваем душевую, а после этого закрываем в душевой вентиляцию/двери и отключаем/убираем пушку, после чего моемся в подогретой душевой

Примерно так я делал с добрым теплом, пока оно у меня не полыхнуло. Проблема в том, что пристройка собирается быть каркасной и утеплена минватой или лучше пеноплексом - он конденсат не впитывает. Теплоемкость у минваты или пеноплекса никакая, поэтому все тепло будет заключаться в двух кубометрах воздуха - полагаю остынет быстрее, чем закончится мытье. Поэтому и хотелось бы, чтоб мыться (а потом вытираться и одеваться) при включенном нагревании.
ПС. Сам-то я практикую зимой поливание ледяной водой в саду по Порфирию Иванову, поэтому в крайнем случае помыться могу и без калорифера, коль скоро есть стопка водки. Но не каждая девчонка после такого экстрима согласиться второй раз со мной ехать . Тем более, что девчонки у меня тоже не самой первой молодости . Но и не последней

andrei186 написал :
Если калорифер в коридоре, влагоустойчивость нужна?

Думал про улицу. Но и влагу душа неплохо учесть в конструкции калорифера - контактные элементы не должны обдуваться влагой. Хотя душ не баня.

andrei186 написал :
А он разве не от одной цепи работает? Т.е. если вентилятор встал, ТЭН не отключится?

Если встал по выключению, это одно, а если заклинило? У моего древнего "Климата" вверху над спиралькой размыкающий термоконтакт - встала вертушка, тепло греет термоконтакт, нагрев выключается. Если поток воздуха есть, термоконтакт обдувается воздухом.

Skwiz написал :
Канальный нагреватель воздуха.
Забор снаружи, нагрев, закидывание в помещение. Единственное - довольно шумно и гиморно в установке.

Посмотрел, поговорил с поставщиками. Там кроме собственно нагревателя надо подобрать вентиллятор, и самое главное, какую-то автоматику, которая бы оставляла вентилятор поработать еще какое-то время после отключения нагревателя для его охлаждения. Готового решения 3 в одном я что-то не нашел

andrei186 написал :
и самое главное, какую-то автоматику, которая бы оставляла вентилятор поработать еще какое-то время

Стоит обратиться в отдел продающий вентиляторы для вытяжки. У них есть блоки для задержки отключения вентилятора после отключения света в ванне/туалете, например:

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Вот щас включил 2,5 кВт нагреватель, комнату 20 квадратов прогрел за 20 минут. Народ, вы чего, какие нафиг калориферы и задержки вентиляторов?!. Масляный нагреватель переделать, герметизировать, поставить УЗО на подводке и всего делов.

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

С напряжением в сельской местности зимой часто беда. А быстро и регулярно нагревать промерзшее помещение, без конденсатов и прочего быстрого старения, и чтобы сразу комфортно мыться ... Только баня деревянная из заведомо известного и проверенного. Час-полтора и порядок. Сам так делаю каждый раз в деревне. Но проблема - где взять воду и как не заморозить трап, всегда актуальнее.

andrei186, Мне кажется стоит присмотреться к кабельному обогреву, к кабельному тёплому полу, из быстрых вариантов прогрева это обычный фен на киловатт и за 10 минут будет жарко, а тут и тёплый пол уже подогреется и ещё некоторое время будет отдавать тепло после мытья для понижения влажности, заодно и сток не перемёзнет если опять же использовать кабельный обогрев.
Посмотрите обогрев на ИК лучах, когда можно поставить ИК обогреватель за пределами душа, отделив от высокой влажности жаростойким стеклом.

Medtech написал :
andrei186, Мне кажется стоит присмотреться к кабельному обогреву, к кабельному тёплому полу, из быстрых вариантов прогрева это обычный фен на киловатт и за 10 минут будет жарко, а тут и тёплый пол уже подогреется и ещё некоторое время будет отдавать тепло после мытья для понижения влажности, заодно и сток не перемёзнет если опять же использовать кабельный обогрев.
Посмотрите обогрев на ИК лучах, когда можно поставить ИК обогреватель за пределами душа, отделив от высокой влажности жаростойким стеклом.

Теплые полы не обсуждаю по изложенной ранее причине.
Обычный фен - т.е. тепловая пушка - вроде нормальный вариант. Думаю, можно даже и не париться с воздуховодом, а приставить его внизу снаружи душевой, сделав в стене соответствующее входное отверстие. А выходным будет обычное вентиляционное отверстие на улицу наверху. Заодно будет конденсат удаляться. Принимая во внимания возможные отключения электричества в сельской местности, хотел было газовую пушку, но она тоже хочет электричества для вентилятора. Поэтому думаю остановиться на электрической.
ИК нагреватель - интересная опция. Однако, где взять это жаропрочное стекло. И полагаю, просто жаропрочным стеклом не обойтись. Эта штука, должно быть сама по себе сильно греется и в замкнутом пространстве за стеклом ее ставить стремно. Потом они там пишут про минимальную высоту установки (т.е. расстояние от пола)- не понял, чем эта высота определяется. И вообще причем здесь расстояние от пола. И почему не ограничивается расстояние от потолка? Потолок может перегреться и вспыхнуть.