gzhora написал :
У нас русская двухтрубка

Заинтересовали! Скажите, чем "русская" двухтрубка отличается от "нерусской"?

gzhora написал :
все это работало 6 лет, а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести

Очень вероятно, что кто-то из Ваших соседей по стояку, "убил" стояк, выбросив термоклапаны Данфосс с преднастройками (именно такие у Данфосса предназначены для двухтрубок), и установив вместо них обычные шаровые краны. Хотя есть, вероятность, что некоторые из соседей желая увеличить тепло у себя, взяли и покрутили преднастройки на своих термоклапанах. В результате, они в буквальном смысле украли поток теплоносителя у других, причем у них от этого нисколько не стали больше греться радиаторы. Мало того, Ваше ТСЖ или УК еще и будут платить штрафы тепловырабатывающей компании за превышение температуры обратной магистрали. А штрафы эти разложат, конечно же, на всех жильцов.

Вандализм жильцов - очень известная и печальная тема в домах с двухтрубными системами.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 02.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 29

Inch1964 написал :
Мало того, Ваше ТСЖ или УК еще и будут платить штрафы тепловырабатывающей компании за превышение температуры обратной магистрали.

вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура". но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.
а мне то как в итоге быть- квартира торцевая, холодно если батарея одна не прогревается. дом 10-этажный, всех соседй не обойдешь и не убедишь...

gzhora написал :
но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.

Надо понимать, что из ХВС?
Я хренею. Чего только не готов изгадить постсоветский человек, чтобы сэкономить пару рупий! Я в полном ауте!

А то, что в результате такой экономии, через 2-5 лет радиаторы и трубы у жильцов покроются "прободными язвами", т.е. свищами, - это никого не волнует.

Да и почему это должно волновать Вашего председателя? Платить то за замену радиаторов и труб придеться Вам лично (жильцам), но не председателю! И было бы смешно, если бы не было так грустно!

И ведь Ваш председатель, потом не поморщивщись скажет по поводу прогнивших радиаторов: "Вот такое качество водоподготовки у нашей теплоснабжающей организации!".

И ведь не боится, подлец, что его разоблачат и повесят за муды на фонарном столбе! Ибо чего ему бояться? Ведь Вас, т.е. всех жильцов, он считает дебилами.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

eg80,

У Вас последний этаж и есть возможность передалать всю систему по уму.

  1. У Вас на стояке точно однотрубка? Как сделано у соседей внизу?

Если Да, то....

  • запитайте обе батареи сверху паралельно, а не последовательно
  • выходы обеих батарей подсоедините к обратке паралельно
  • от верхней трубы, питающей обе батареи сделайте байпас вниз к обратке (установите "четверник"= крест)
  • регуляторы RA-G поставьте сверху (если теплоноситель горячий, возможно хватит и RA-N)

eg80 написал :
В квартире зимой очень жарко,

  • перед каждым радиатором (и перед термоклапаном) поставьте шаровые для:
    а) обслуживания термоклапана
    б) промывки радиатора
    с) возможности нормально поклеить обои за радиатором

Рисуйте схему.....

eg80 написал :
пускай запитывает левую батарею (спальня) сверху слева и делает выход снизу справа, откуда вода идет далее на кухню.

так не надо - см выше

Равшан написал :
Регулируют все клапаны хорошо(естественно подходящего типа для конкретной системы отопления).

Это правда, если теплоноситель весьма горячий, радиатор большой и квартира теплая

psnsergey написал :
Хонивел начнёт превосходить Данфосс и Вальтек, только когда температура упадёт на 5 градусов. Человек уже замерзать начнёт.

Если теплоноситель не сильно горячий.....
Если горячий - то не заметите....

Итого - условия везде разные.... Клапан с большим усилением лучше, но .... не всегда обязателен.

gzhora написал :
сантехник вообще предлагает шаровый кран

он дебил

Лучше бы у него хватило мозгов поставить на входе стояка промывной грязеуловитель (шламоуловитель)....

gzhora написал :
а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести( торцевая квартира).

Потому что:

gzhora написал :
но много где уже замененны на шаровые краны , то есть балансировка системы нарушена.

И естественное следствие дебилизма сантехника из УК:

gzhora написал :
вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура"

А это говорит о том, что санта из УК конченый дебил вместе с председателем и их его пора гнать:

gzhora написал :
но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.

Вы платите этим уродцам зарплату за то, что они портят Ваши теплосети, и за то, что они транжирят Ваши деньги - отопление работает не экономично - раз, тратит ХВС - два, добавляет в подготовленную воду отопления воду из водопровода нанося урон котлам, трубам и радиаторам.

Под суд таких надо....

gzhora написал :
вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура". но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.

....))) одно сказало другому,третье проафишировало....и давай казнить))....как можно что-то советовать не пощупав его...есть стояк так прет,а рядом стояк не пропихнеш(потому что налепили кранов и регуляторов),...а перепады давления какие??

Djipper написал :
есть стояк так прет,а рядом стояк не пропихнеш(потому что налепили кранов и регуляторов),...а перепады давления какие??

Прямо сейчас топикстартер побежит в магазин, покупать диф.манометр за 18 тыров, чтобы измерить разность давлений. Потому, что в УК такого манометра наверняка нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 ...да на рамке в подвале стоят манометры на подаче и на обратке...за них кто вспомнил ?...а если нет перепада положеного не пытайтесь что то отрегулировать(сейчас тепло, его там и нет)

Djipper Может вспомните метрологию, если учили, конечно? Половина цены деления, напоминаю... Плюс еще посмотреть на циферблате класс точности прибора в звездочке или кружочке...

Если не учили, то подскажу. На тех манометрах, которые стоят в подвале, можно измерить давление с погрешностью в лучшем случае, плюс минус 0,5 Бар. А на стояке у топикстартера, и замечу не в подвале, а именно в квартире топикстартера, требуется измерение и не просто давлений, а перепада давлений с точностью плюс минус 0,01 Бар.

Так что, прежде чем одергивать других, якобы за их глупость - подумайте говорить или промолчать, чтобы самому таким не выглядеть. Пословица есть такая: "Молчи - за умного сойдешь!"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
и не просто давлений, а перепада давлений

...а я за что написал? (в очках?)....ну с таким перепадом нагреется))

Djipper Вы хоть сами поняли, что сказали?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.04.2014 Пикалево Сообщений: 1

Добрый день. Ребята термоклапан надо ставить на выходе с батареи а не на вход.

фёд, дааа? Срочно пишите, звоните всем производителям арматуры - а то они какую-то фигню в инструкциях пишут, что надо его на вход типа, а на выход балансировочный.

И ведь даже понятно почему пишут - для клапана важно направление потока теплоносителя, поставив его на выход - имеем все шансы получить "самозапирающуюся", забивающуюся, нерабочую систему.
Но нет, наш народ обязательно придумает способ что-нибудь "улучшить"...