Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4062458

KeNeDi написал :
такой

Ну если такой что же вы хотите.....?Внимательно прочитайте его характеристику

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

iv.iv написал :
KeNeDi,КАКОЙ НАСОС?Правильно подключен-верх сеть а низ насос?

такой

наверное да, если до этого работал. Посмотрю вечером

KeNeDi,КАКОЙ НАСОС?Правильно подключен-верх сеть а низ насос?

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

пяпа написал :
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.

крутил сегодня утром оборота 4-5 сделал, откручивал на манометре стрелка была на шкале 2,1 и не выключился

если же отверкой нажимать\отжимать работает

KeNeDi написал :
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба,

Надо вроде какое-то расстояние отсупить вверх от насоса, хотя бы 0.5м.

KeNeDi написал :
вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.

Значит сальники в насосе зашибись и клапан держит и вапче протечек нет, это хорошо.

iv.iv написал :
Нет,РД может быть и рабочее(покрутить проэкспериментировать....)Думаю что насос неможет больше выдать....

+1. только почему он вдруг "закапризничал"?
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.

KeNeDi написал :
только на выходных смогу посмотреть....
так что посоветуете сейчас делать? менять РД

Нет,РД может быть и рабочее(покрутить проэкспериментировать....)Думаю что насос неможет больше выдать....

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

iv.iv написал :
Какая маркировка в насоса,какой он должен выдавать напор?Может он действительно подзабился?

только на выходных смогу посмотреть....
так что посоветуете сейчас делать? менять РД

KeNeDi написал :
но все равно что то не так что больше не поднимается...

Какая маркировка в насоса,какой он должен выдавать напор?Может он действительно подзабился?

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

iv.iv написал :
Ну так попробуйте подкрутить большую пружинку в минус.....-должен выключится насос.

но все равно что то не так что больше не поднимается...

KeNeDi написал :
счас разобрал РД ничего такого необычного нет

Ну так попробуйте подкрутить большую пружинку в минус.....-должен выключится насос.

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

Sergey N написал :
А вот эти данные - они паспортные или фактические по состоянию на "сейчас". Ибо если уровень зеркала упал после прочистки, давление как раз и упадет.

качали в течении двух часов без остановки, вода не кончалась. дело не в этом

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

KeNeDi написал :
скважина 33 метра, зеркало на метрах 12, насос на 25 метрах.

А вот эти данные - они паспортные или фактические по состоянию на "сейчас". Ибо если уровень зеркала упал после прочистки, давление как раз и упадет.

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

cineman написал :
Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.

проверить не упадет ли давление если перекрыть ГА?
краны у меня в кесоне и на ГА

KeNeDi написал :
качает.

Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

cineman написал :
Насос воду качает при открытом водоразборном кране?

качает.
счас разобрал РД ничего такого необычного нет, но все равно думаю во всем вина РД, завтра попробую поменять.

KeNeDi написал :
сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(

Насос воду качает при открытом водоразборном кране?

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

cineman написал :
KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?

сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(

iv.iv написал :
по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14

по включению и выключению определил
скважина 33 метра, зеркало на метрах 12, насос на 25 метрах.

KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?

iv.iv написал :
так ответьте пожалуйста на №14

Хотя и так понятно что насос хз выдает какую мощность(может подзабился особенно после чистки скважины) и реле давление неведомо на сколько отрегулировано и неотключает насос.Вот и весь секрет....

KeNeDi написал :
он так был и настроен

по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

пяпа написал :
А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?

Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?

обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба, вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.

iv.iv написал :
Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....

он так был и настроен

KeNeDi написал :
вот такой стоит

Нормально. Но тот, что на фото серого цвета получше будет и надежнее (ИМХО)

KeNeDi написал :
РД самый дешевый, китайский!

Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....

А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?

Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

пяпа написал :
реле протока за 30, ниже обычное китайское РД за 15уе.

вот такой стоит

KeNeDi написал :
что значит протока?

реле протока за 30, ниже обычное китайское РД за 15уе.

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

пяпа написал :
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..

пробывал без картриджа также!

KeNeDi написал :
ибо фильтр который стоит после весь в забит!

Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..

Регистрация: 10.10.2010 Чебоксары Сообщений: 224

пяпа написал :
Может у вас датчик протока?

что значит протока? РД самый дешевый, китайский!

KeNeDi написал :
Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился?

Если датчик (правильнее реле давления) засорился, то он будет к примеру выключаться не на 3 атм а не большее значение. Или вообще не реагировать. Может манометр засорился, и датчик как вариант. Нету других манометров по ходу?

KeNeDi написал :
Напомню фильтр после гидрика и датчика

Гидрик можно в любом месте расположить, а между датчиком и насосом не должно быть ни чего.
Может у вас датчик протока?