пяпа написал :
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.
крутил сегодня утром оборота 4-5 сделал, откручивал на манометре стрелка была на шкале 2,1 и не выключился
KeNeDi написал :
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба,
Надо вроде какое-то расстояние отсупить вверх от насоса, хотя бы 0.5м.
KeNeDi написал :
вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.
Значит сальники в насосе зашибись и клапан держит и вапче протечек нет, это хорошо.
iv.iv написал :
Нет,РД может быть и рабочее(покрутить проэкспериментировать....)Думаю что насос неможет больше выдать....
+1. только почему он вдруг "закапризничал"?
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.
Sergey N написал :
А вот эти данные - они паспортные или фактические по состоянию на "сейчас". Ибо если уровень зеркала упал после прочистки, давление как раз и упадет.
качали в течении двух часов без остановки, вода не кончалась. дело не в этом
cineman написал :
Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.
проверить не упадет ли давление если перекрыть ГА?
краны у меня в кесоне и на ГА
Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.
Хотя и так понятно что насос хз выдает какую мощность(может подзабился особенно после чистки скважины) и реле давление неведомо на сколько отрегулировано и неотключает насос.Вот и весь секрет....
пяпа написал :
А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?
Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба, вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.
iv.iv написал :
Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....
пяпа написал :
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
KeNeDi написал :
ибо фильтр который стоит после весь в забит!
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
KeNeDi написал :
Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился?
Если датчик (правильнее реле давления) засорился, то он будет к примеру выключаться не на 3 атм а не большее значение. Или вообще не реагировать. Может манометр засорился, и датчик как вариант. Нету других манометров по ходу?
KeNeDi написал :
Напомню фильтр после гидрика и датчика
Гидрик можно в любом месте расположить, а между датчиком и насосом не должно быть ни чего.
Может у вас датчик протока?