Гофра с датчиком должна быть расположена между петлями кабеля тёплого пола. причём не на стяжке а в верхней части стяжки. иначе на терморегулятор будут поступать неверные данные о температуре стяжки и пол будет выключаться раньше, чем достигнет заданной температуры.
2oleg123,
будет жить
/*если все остальное нормально*/
все остальное:
не перебит кабель
датчик уже в гофре или его можно запихнуть туда
кабель обмазан раствором без значительных пустот
Общая толщина стяжки ~4 см
Над гофрой не знаю. Все успели залить цементом
Какая общая высота стяжки? Сколько стяжки над гофрой?
Строители смонтировали электрический теплый пол. Провод датчика температуры в гофре кинули поперек нагревательных проводов.
Можно ли так делать или долго не проживет ?