Купил диммер Makel на 800W, поставил для ванны, где висит лампа накаливания на 75 Вт.
Подключил как положено, в разрыв фазы.
Вроде всё работает. Поворачиваю рукоятку на немного, (т.е. на небольшое напряжение) свет загорается как и нужно тускло. Но сразу после этого напряжение начинает очень плавно понижаться и в течении 20-30 секунд лампочка полностью тухнет. Избежать этого эффекта можно только если включать диммер более чем на 50%. Тогда после включения диммер сам напряжение не понижает.

С диммером столкнулся первый раз, раньше не ставил и не пользовался.
Не понимаю, так и должно быть или он неисправен?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Неисправен

ksiman написал :
Неисправен

Спасибо! будем менять сдавать.