День добрый!
Такая ситуация: приобретены радиаторы Rifar Monolit два по 10 секций, один - на 14 секций, хочу подключить. Система двухтрубная, подача верхняя. Сами стояки - 3/4 - подача, 1/2 - выход. От них трубки полдюйма до старых радиаторов.
Ну и общий вид существующего подключения:
Домовые сантехники увидев биметалл стали всячески меня убеждать, что необходимо делать нижнее подключение, даже не диагональ. Т.е. верхнюю трубу спустить на дальнее нижнее резьбовое соединение радиатора, а оба верхних соединения радиатора - на заглушку и клапан Маевского. Иначе типа не прогреется весь. Причем, исходя из опыта, но не нашего дома.
Еще утверждают, что надо дополнить шаровым краном или заменить регулятор прямой. Якобы не будет держать чего-то, что на мой взгляд странно, три года держал, а тут перестанет. Давление в трубах ведь не изменится аз-за моих радиаторов, так?
Ну и предлагают всё это дело металлопластиком оформить. Вобщем, я весь в сомнениях. Развейте что-ли?
И такой вопрос - я же могу теоретически просто ввернуть ниппель или эксцентрик 1/2 в радиатор (у меня как раз идут полдюймовые присоединительные заводские переходники на Монолитах) и в существующие шаровый кран/регулятор как на картинке ниже. Или их тоже надо менять? Не хочется отдавать деньги за отключение стояка
спасибо за быстрый ответ! У нас 16-й этаж 17-этажного дома
Закройте шаровой кран и регулирующий вентиль, откройте воздухоотводчик.Держит?
и правда не держит. Кроме как для процесса подключения (и соответственно отключения стояка) это имеет какое-то практическое значение?
А практически несколько затруднительно - резьба и в вентиле, и в радиаторе правая. Американка НР-НР - вкручиваете, соединяете.
да, насчет резьб не подумал эксцентрики с разной резьбой бывают, интересно? а то мне надо радиатор чуть от стены отодвинуть, чтоб там хоть какой-то зазор был, ну и хочу минимизировать количество соединений
Экономия на отключении отоплении и необходимости заменить арматуру сейчас, даст вам лишний раз об этом вспомнить в дальнейшем. Металлопластик предложенный местными сантехниками это выход для них, а не лучший вариант для вас, альтернативы они та предложить не могут только металлопластик или полипропилен вот и навязывают. Арматуру лучше заменить на добротную, та которая стоит у вас она установлена застройщиком и не рассчитана на длительную и плодотворную эксплуатацию, конечно если же вы сами не соберетесь в дальнейшем квартиру продать, тогда конечно нет смысла арматуру менять. Идеальный вариант для вас переварить отводы идущие от стояка к предполагаемому новому радиатору, что в свою очередь позволит эстетично и надёжно соединить новый радиатор с запорной арматурой и стояком отопления и не городить колхоз из эксцентриков и переходников.
Denius написал :
Вобщем, я весь в сомнениях. Развейте что-ли?
Denius написал :
Якобы не будет держать чего-то, что на мой взгляд странно, три года держал, а тут перестанет.
они говорили о том что регулирующий вентиль может не полностью перекрывать подачу при снятии радиатора, так что действительно лучше добавить шаровые краны, насчет низ-низ это касается только длинного радиатора 14 секций, 10ка должна и так греться...насчет всего остального предложенного вашими сантехниками-откровенная халтура..
Идеальный вариант для вас переварить отводы идущие от стояка к предполагаемому новому радиатору, что в свою очередь позволит эстетично и надёжно соединить новый радиатор с запорной арматурой и стояком отопления и не городить колхоз из эксцентриков и переходников
к сожалению, ремонт уже сделан, второго не переживу))
а вы этим занимаетесь? если да, то можете в личку прайс скинуть? хотя бы порядок цен знать
они говорили о том что регулирующий вентиль может не полностью перекрывать подачу при снятии радиатора
да, разобрался, ВТБ! доходчиво объяснил
насчет низ-низ это касается только длинного радиатора 14 секций
в этом случае низ-низ действительно будет лучше, чем диагональ? мне казалось диагональное подключение самое правильное, хотя я гидродинамику в универе не очень учил, каюсь, но так чисто логически рассуждая, теплоноситель пойдет по прямой, не задействуя поперечные сечения, которые будут греться засчет теплообмена, а не протока. вобщем, для меня это тёмный лес, поэтому я и здесь. Благодарен за дельные осветы