Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4081969

hit84 написал :
и нужно ли это исправлять вообще, может оставить как есть?

А сколько температура ТП при нагреве СО, ну скажем до 70градусов? Температура его получается не выше темпы обратки. И если насоса хватает протянуть тепло через все батареи.то можно и не переделывать.

Перенесите точку подключения петли теплого пола точка "2" на всасывающую сторону насоса (т.е. до него). Для снижения температуры теплого пола на входе петли точка "1" установите регулировочный вентиль (не шаровый кран). Сделав минимальный необходимый проток получите не перегретую поверхность. ПОнятно, что так не делают, но это минимально необходимое. С Уважением.

Всем доброго времени суток!
Сложилась у нас такая ситуация.
Недавно в доме наш родственник сделал систему отопления с теплым полом.
Система гравитационная, дом небольшой, но для теплого пола поставили насос на обратку.
Вот схема отопления , то есть это схема как мы планировали.
После подключения получилось так, что в теплый пол горячая вода стала поступать из точки 2, а обратка из теплого пола стала поступать в точку 1. В итоге обратка из системы отопления поступала в теплый пол а из теплого пола вода дальше шла в точку 1 на подачу в систему отопления, т.е. все с точностью да наоборот как мы планировали.

Теперь вопрос почему такое произошло? как это исправить? и нужно ли это исправлять вообще, может оставить как есть?