paul512 написал:
движения воды снизу вверх

На одном стояке точно движение сверху-вниз, а на его сателлите - снизу-вверх. На остальных Г-образных стояках нужно проверять направление в подвале.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вот ещё фото , на форуме тема называется: Бюджетно, но качественно, возможно?))

Подскажите пожалуйста, в квартире на 5 этаже стоят штатные металлические трубы с боковым подключением чугунных радиаторов.Этаж последний, однотрубная система плюс последний этаж и движения воды снизу вверх. Всвязи с капитальным ремонтом решил заменить все радипторы на биометаллические всего 4, но на вашем форуме мне сказали что так нельзя и при подключении радиатор вообще греть не будет, действительно ли это так и как можно это исправить может диагональное подключение или ещё что !?

Mandalore105, не только хотел, но и приобретал, отчего почему, никто понять не может)

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Олегович, а почему не минские 2к60/п? Или это заказчик такие хотел?

Разбавим топик чугунием...

Редкостное сочетание, мертворожденная двухтрубка и полукруглый эркер с полукруглым радиатором Rifar Flex, монтаж отводов с повторением геометрии стены и радиатора. Обратка, которая тут справа! выпрямлена, из подачи сделана однотрубка.

отредактировал начало темы со всеми фото и комментариями к применяемым схемам, так как многое слетело при переезде с домена мастерсити на мастерград.

при наличии вопросов по подключению радиаторов просьба ознакомиться с содержанием первых двух сообщений в этой теме.

ювелирная работа в эркере...

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964, Согласен. Выкрою.

Mandalore105 написал:
но все не выкроить времени

Позвольте пошутить: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964, вот по месту давно хочу пройтись по этажам и попросить посмотреть под каким-нибудь предлогом, но все не выкроить времени.

Mandalore105 написал:
Свидетельствует ли это о том, что где-то по стояку совершен вандализм по отношению к трубам?

Возможно. Нужно смотреть "по месту".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Олегович, ок, спс, подождем осени, посмотрим как будет греть.
Прям хоть врезай термометр/датчик давления в каждый стояк. Только не хочу, еще рванет.

Mandalore105, dont worry, стояки могут быть подключены последовательно к магистрали либо на том что слат греть позже слесаря согнали воздух после тех что стали греть сразу, имхо паника неуместна как и любые гадания на кофейной гуще и танцы с бубнами.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи,вопрос. Сегодня в нашем доме проводили испытания теплосети. Выражалось это в том, что сначала из батарей доносились звуки, а потом они, вместе с полотенцесушителем, стали горячущими, может градусов 95 (хорошо, что трубы сталь). Но все бы хорошо, но в одной из комнат теплоноситель пошел греть только минут через 20 после всех остальных. Вообще этот стояк зимой хуже греется, чем в других комнатах. И дольше.
Свидетельствует ли это о том, что где-то по стояку совершен вандализм по отношению к трубам? Ведь по моему понятию раз включили, то должно все завестись одновременно. Или я неправ? Если так, то какие рычаги воздействия можно использовать?

GAxe написал:
Приходили местные сантехники. Уверенно сказали, что теплоноситель идет сверху вниз.

А гарантию какую дали? Типа "зуб даю" или "мамой клянусь"?

GAxe написал:
От вопроса об изменении конфигурации стояка/отводов покривились и сказали, что и так всё работает, т.к. в верхнем узле соединения отвода и стояка установлен "язычок" направляющий поток куда надо. Бред наверно.

"Покривились", потому, что ни бельмеса не понимают в гидравлике (да и не обязаны в-общем). А "язычок" - это перл неграмотных сварных.
Поэтому, конечно же - бред.

GAxe написал:
Со сваркой делать отказались - сварщика нет.

Наверное, у них даже ключей ни разводного ни трубного нет. А уж сварного с оборудованием - нет и подавно.

GAxe написал:
Думаю в сторону Коннера с регулятором и вентилями. Решит ли это мой головняк?

Нет, не решит.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Приходили местные сантехники. Уверенно сказали, что теплоноситель идет сверху вниз. От вопроса об изменении конфигурации стояка/отводов покривились и сказали, что и так всё работает, т.к. в верхнем узле соединения отвода и стояка установлен "язычок" направляющий поток куда надо. Бред наверно. Сказали, что при установке "игольчатого" Т-регулятора могут быть проблемы с температурой.
Со сваркой делать отказались - сварщика нет.

Думаю в сторону Коннера с регулятором и вентилями. Решит ли это мой головняк?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

GAxe, а кто мешает сделать как на фото, то есть оставить то, что есть, но при этом вварить переменный диаметр?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

GAxe написал:
Направление движения теплоносителя неизвестно

Придется это выяснить, прежде чем делать

Олегович, спасибо, я опасался такого ответа...
Перехлест здесь - это технический термин? Как выглядит?

Уточню, сейчас так, но без переменного диаметра стояка (прошу прощения у автора фото!)

Какие у меня аргументы перед Ж за распил стояка? Сегодня позвал их на осмотр, уверен будет спор.
Может проще отказаться от биметала? В целом состояние моего радиатора устраивает, кроме жара и, соответственно, сухого воздуха в помещении. Стальной трубчатый с регулятором устроит всех, кроме жабы.

GAxe, Жилищник в топку, разве что хотите стать завсегдатаем этой темы))) насчет жены два варианта: быть мужиком или перехлест) неужели труба снизу радиатора выглядит некрасиво, с учётом покраски в цвет стен?

Mandalore105, я достойного на всю страну только в мск знаю и тот не варит в с отделкой, я про Сансвара...байпас всегда 1/2", подводы всегда 3/4", независимо от диаметров стояка

Доброго дня!
Буду менять радиаторы в комнате, сталинский дом, 4/5 этаж.
Сейчас система однотрубная - проходной стояк 3/4" с двумя отводами 3/4" через советские еще краны, 1м до 11секций МС-140-500, без байпаса. Направление движения теплоносителя неизвестно, батареи зимой греют исправно - не дотронуться бывает.

Планирую биметал, хотелось бы 14секций 350мм, т.к. ширина окна 2.2м (двойное) и под окнами будут детские письменные столы.
Предполагаю, что "монтаж от Жилищника" предполагает только существующую схему.
Подскажите, нужно ли требовать другую схему подключения от Ж и какую (удлинитель, диагональ)? Трубу под радиатором жена не одобрит.
Спасибо!

Mandalore105 написал:
Пара вопросов. А если поставить на стояк 1/2 или 3/4 клапан дюймовый, через переходники, чем это грозит?

Ничем не грозит. Пропускная способность термоклапана 1" чуть выше, чем 3/4", но незначительно.

Mandalore105 написал:
И тот же вопрос, если поставить не прямой, а угловой, у которого пропускная в 1.5 раза больше?

Можно и угловой. Смотрите, как его размещать будете, чтобы ось термоголовки была горизонтально. И у углового термоклапана всё-таки пропускная способность не в 1,5 раз выше, чем у проходного.

Mandalore105 написал:
И из контекста непонятно у кого больше пропускная, у данфосса или валтека? Подозреваю у данфосса, но все же.

У Данфосса больше.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964,
Пара вопросов. А если поставить на стояк 1/2 или 3/4 клапан дюймовый, через переходники, чем это грозит? И тот же вопрос, если поставить не прямой, а угловой, у которого пропускная в 1.5 раза больше?

И из контекста непонятно у кого больше пропускная, у данфосса или валтека? Подозреваю у данфосса, но все же.

Регистрация: 22.05.2018 Котельники Сообщений: 3

Inch1964, поэтажный план квартиры, с нанесением расположения радиаторов и мест выхода-входа труб отопления из пола.

Олегович написал:
за данфосс не скажу но Valtec для однотрубных систем установил вагон и маленькую тележку, данфосс просто тележку) жалоб не было

Согласен. Пропускная способность соответствующих термоклапанов Данфосса и Валтека отличается примерно в полтора раза. Но это не является критичным. Цена вопроса при выборе Валтека или Данфосса - дополнительно одна-две секций радиатора.

Олегович написал:
кроме одного случая когда заказчик любил Ташкент, причем реальный...с 12 секциями биметалла на 18 м2 и стеклопакетами. Это был единственный случай когда клапан помешал и пришлось его снять оставив одни краны.

Если этот заказчик любит "Ташкент", то на его месте, лучше бы добавил секций в радиатор, но не стал бы отказываться от радиаторных клапанов с термоголовками.

Почему-то мне этот случай напоминает, как некоторым людям хватает денег на то, чтобы купить Порш-Каенн, но не хватает денег, чтобы заливать в него бензин соответствующей марки и соответствующее моторное масло.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Aktuator написал:
Как по вашему сделать правильнее?

Например, по предлагаемой лично мною схеме. Принцип разработан задолго до меня (закон Бернулли и другие законы гидравлики), но впервые она стала предлагаться именно мною.

Схема универсальная и годится для любого направления подачи по стояку (Вас не будет волновать, что "кудесники" из ЖЭУ поменяют местами на следующий год в подвале трубы стояков подачи и обратки на магистрали). Также позволяет устанавливать радиаторные термоклапаны с термоголовками без ухудшающего влияния термоклапана на весь стояк. Позволяет устанавливать радиаторы и конвекторы любого типа (кроме подключения нижним вентилем VK, т.е. мультифлексом-биноклем).

Схема многократно испытана на практике, но до сих пор вызывает у сантехников оторопь. Они поголовно начинают утверждать, что теплоноситель не будет циркулировать через радиатор.

Вот пример применения этой схемы без термоклапанов -

Вот пример с установкой термоклапана Данфосс RTR-G ду20 (этот клапан рекомендую по причине наибольшей его пропускной способности по сравнению с другими радиаторными термоклапанами).

Только на последних фото, сварщик-монтажник проявил самодурство и вварил байпасы не по моему чертежу (верно на фото выше). Тем не менее всё хорошо работает даже при не совсем верной вварке уширенного байпаса и при установке радиаторных термоклапанов с термоголовками.

П.С. Если нужны более подробные описания, пояснения и схемы - обращайтесь по контактам (скайп, вайбер, ватсап, телефон) в личном профиле моего аккаунта. Тогда смогу предостеречь и от "подводных камней", которые могут сознательно или несознательно "сотворить" сварщики-монтажники.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Aktuator, за данфосс не скажу но Valtec для однотрубных систем установил вагон и маленькую тележку, данфосс просто тележку) жалоб не было, кроме одного случая когда заказчик любил Ташкент, причем реальный...с 12 секциями биметалла на 18 м2 и стеклопакетами. Это был единственный случай когда клапан помешал и пришлось его снять оставив одни краны. Подключение было низ низ. Так что клапан конечно уменьшает затекание теплоносителя относительно полнтпроходных кранов, это вполне объяснимо, но боятся низ низ я не вижу смысла. В старых домах подача как правило нижняя, везде ставлю как с термостатическими вентилями так и с кранами, все отлично работает. Главное выбирать вентиля для однотрубных систем