Прошу помощи. Планируется монтаж отопления с панорамными балконными блоками. Подача сверху вниз. Приложил схемы. Что скажете о работоспособности?
Стояк слева от окон. Для нижней трубы планируется придумать, что-то типа гидолизолированного короба (в стяжку не хочу).
master.msk, факт тот, что система не была отбалансирована изначально. Замена ОП здесь только на пользу, поскольку кроме вентиля на подаче там теперь еще балансировочный на обратке стоит.
А в коллекторном шкафу уже кто-то поигрался с регулировками, у соседа он был открыт тупо до упора. Видать замерз зимой.
TAB, так и я вам тоже писал: не факт что отбаласируете при замене оп! или не вам? там еще "проектировщики" спорили со мной, что не может быть, чтобы нельзя отбалансировать...извиняюсь за орфографию и пунктуацию, лучше сразу вчитайтесь
Mandalore105, асбест. Но скажу сразу, его простое применение не даёт гарантии отсутствия прожогов и повреждений. Важно уметь с ним работать и быть очень аккуратным.а так, в моей практике были примеры сварочных швов впритык к обоям и без прожогов.
А как правильно заполнять новый радиатор (на двухтрубке)?
Я так думаю открыть кран Маевского и включить обратку? Или сначала приоткрыть подачу, чтобы из ее трубы воздух выгнать?
Монтаж коллекторного отопления в квартире с заменой вводных труб под полом общего коридора без демонтажа плитки трубами из сшитого полиэтилена Rehau Stabil в ЖК "Ленинградский" г.Химки.
Inch1964,
Да я это уже так, загоняюсь, день тяжелый, мысли скачут, пишу не совсем обдумав что пишу.
Спасибо!
По поводу диагонали, я вот тут думал и получается не выйдет ничего путного, если при классической диагонали в роли байпаса первая секция. Ведь между ней и остальной батареей придется ставить кран сверху, а снизу нельзя, чтобы все не застопориь, но тогда остальная секция батареи по сути перейдет в режим подключения низ-низ, нафига спрашивается. Поэтому байпас-секция по своей сути работает только при боковом подключении. Я прав?
Либо делать что-то типа выходов снизу с обеих сторон. А потом они будут объединяться и дальше уходить в стояк ниже, но тогда теряется весь смысл диагонали.
В общем байпас - хорошая штука, как ни крути.
Inch1964, верхнее, а скорость хз, если только счетчик в разрыв поставить чтобы изучить количество воды, но он заужает же, ду у него 15 (1/2) обычно, на 3/4 фиг найдешь.
была мысль сделать как сейчас, 1 секция батареи 2к60 это байпас, после него терморегулятор с капилляром, потом вся батарея, но есть подозрение, что вода только через первую секцию и пойдет... хотя блин, я же диагональ хотел, тогда полюбому никак, только стандартный байпас, иначе хрень.
Inch1964,
а не могли бы вы подсказать, на всякий случай, у 1 секции мс140 гидросопротивление больше или меньше смещенного незауженного байпаса? Это все к вопросу "не навреди стояку", раз у меня без байпасов с мской в исполнении первая секция - байпас,
молоток написал:
во всяком случае он регулирует мощность радиатора в ручном режиме, в отличии от шарового крана, которым не возможно это сделать. Весной к примеру, понизить жар от отопительного прибора будет полезно
Кто жил с ручными термоклапанами на радиаторах, а потом поставил термоголовки на термоклапаны радиаторов - меня поймут. А кто не жил с термоголовками - тому объяснить это будет практически невозможно. Это нужно на себе прочувствовать для понимания.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Извините, пустое это занятие ставить ручной термоклапан. Без термоголовки от него пользы не будет.
Не сказал бы что не будет, во всяком случае он регулирует мощность радиатора в ручном режиме, в отличии от шарового крана, которым не возможно это сделать. Весной к примеру, понизить жар от отопительного прибора будет полезно, подкрутив вентиль в меньшую сторону.
молоток написал:
На вашем месте сделал байпас смещеный незауженный и поставил по шаровому крану на подачу и обратку, на подачу прямой регулировочный вентиль Far FV 1350, всё 3/4"
Не согласен. Ставить сейчас на ОП ручной термоклапан, всё равно как покупать новый авто с карбюратором, а не с инжектором.
Извините, пустое это занятие ставить ручной термоклапан. Без термоголовки от него пользы не будет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Это правильно ! На вашем месте сделал байпас смещеный незауженный и поставил по шаровому крану на подачу и обратку, на подачу прямой регулировочный вентиль Far FV 1350, всё 3/4"
Inch1964, можно еще сравнить с октановым числом бензина, если двиг для 98 бенза, то нельзя туда заужение 76 бензом. То есть худо бедно чихая оно едет, но в сторону свалки.
Как считаете, что делать с родительским отоплением и полотенчиком, панельники и металлопласт, и водой полипропилен, вместо стали? Ведь народ не захочет менять обратно полюбому, отталкиваться от того, что есть? Типа заменить радиаторы на новые, чтобы эти 12-летние не крякнулись, еще что-то?