#6025512

Inch1964 написал:
Да не моя это фантазия. А законы физики и теплотехники. И Вы уж извините, сначала сами научитесь рассчитывать теплотехнику и гидравлику, а потом, будете других поучать.

Олегович написал:
единственный недостаток по вашему, это необходимость монтировать большее колличество секций, что на самом деле ваша личная фантазия

не улавливаю связи между тем что написал я, про количество секций, и гидравлику, написанное вами...Гидравлика кстати остается проектная :стояк 3/4, байпас 1/2

а большее количество секций монтировать не приходится, даже если и существует разница на тепловизоре, на реальный комфорт в помещении это не сказывается

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Отопительный сезон закончен, тема замерла
Всех с первым днём лета! И всем добра!!!

Homrit, эксплуатационный сезон закончен, а монтажный только начался)

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Вы профессионал своего дела, поэтому работа вас всегда найдет (новостройки, частные дома и пр.), но вот у нас проводить работы вне отопительного сезона запрещено и думаю, что так не только у нас. Хотя, у нас в городе существуют ТСЖ, в которых работы вне сезона не останавливаются.

Homrit написал:
но вот у нас проводить работы вне отопительного сезона запрещено и думаю, что так не только у нас. Хотя, у нас в городе существуют ТСЖ, в которых работы вне сезона не останавливаются.

В нормальных УК системы отопления принято держать летом под давлением.
Во Владимире как то был объект. Бардак полный...

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

BV,Да, у нас стояки под давлением, правда, гораздо более низким, чем во время сезона. Когда я звонил в УК пару лет назад вне сезона с просьбой заменить радиатор, мне так и сказали: ждите подачи тепла.

Homrit, тётенька видать вообще не в курсах чо почём)

не совсем биметаллические и даже не радиаторы, но темне менее, замена стальных панельных радиаторов в новостройке на стальные трубчатые Arbonia и внутрипольные и внутриподоконные конвекторы,

прошу простить за качество фото. света было мало. камер не было вообще)

было до:

и стало после:

к сожалению заказчик не однозначно определил желаемый путь прокладки подводов к радиаторам, поэтому на предыдущих фото монтаж на этом не закончился...

Стандартный монтаж, ничего необычного за исключением шаровых кранов - усиленная серия Valtec Perfect, рассчитанные на повышенное давление Pn-100 bar для прямого крана и Pn-80 для углового, а также на повышенные радиальные механические нагрузки. Для тех кто желает иметь запас по надежности запорной арматуры. В отличии от стандартной серии, а также от любых латунных кранов других производителей, Valtec Perfect изготавливается из латуни стойкой к вымыванию цинка марки CW602N.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Сколько взял ?

молоток написал:
Сколько взял ?

молоток, согласно прайса

Замена конвекторов на биметалл в доме серии И-700-A, весьма распространенных на Юго-Западе и в Зеленограде.

было до

и стало после

Доброго дня! Подскажите, знающие люди, по следующей проблеме. Вводные данные: квартира однокомнатная новая в панельке. 17 этаж (последний). Висят пластинчатые радиаторы. Зимой тепло, но хочется эстетики и решил заменить на биметалл. Комната 24 квадрата - думаю поставить 14 секций. Радиатор будет в нише фальшстены. На фото белая труба вверх - воздушник на чердак.
Теперь вопросы:
1) какой тип подключения будет оптимален для меня? Нижний или диагональный?
2) 14 секций - много/мало?
3) на фото видно, что подводы расположены высоко (от трубы до пола где-то 250 мм) и нижний придется опускать, чтобы поставить 500 радиатор, но как я понимаю, это неправильно. Без сварки тут не обойтись? Просто хотелось отделаться малой кровью - самостоятельно поставить нормальные коренные краны, а уже после повесить радиатор.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

rusfox написал:
какой тип подключения будет оптимален для меня?

только диагональный

rusfox написал:
14 секций

На 24 квадрата примерно так

rusfox написал:
Без сварки тут не обойтись?

Не обойтись, труба обратная ниже радиатора и отходит от дальней нижней пробки радиатора

молоток, благодарю. А подскажите удлинитель потока - зло? Есть вообще разница диагонального подключения и бокового с удлинителем? Они продаются или колхозятся?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Ересь самоделкиных Диагональное равномернее прогревается и никаких побочных эффектов не наблюдается

ну и последний вопрос из разряда "для уверенности": регулирующая арматура не является запорной? т.е. в идеале ставятся шаровые, а после них термоголовки? термоклапан на выходе обязателен?

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

rusfox, Формально, регулирующая арматура может выполнять роль запорной, т.е. если вам нужно снять радиатор - это сделать вы сможете. Однако, если нужно будет провести аварийный ремонт регулирующей арматуры - возникнут проблемы.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

rusfox написал:
ставятся шаровые,

на случай замены

rusfox написал:
термоклапан на выходе обязателен?

Не обязательно, если комфортно чувствуете без регулировки радиаторов. И вариант - ручные регулировочные вентили поставить без автоматических термоголовок.

Благодарю. Все стало ясно. Осталось найти сварщиков нормальных, согласных 2 точки подключить.

Добрый день уважаемые мастера. Прошу профессионального совета. У меня последний 9 этаж, подача снизу, было очень холодно, поменяли батареи- мастер посоветовал диагональное подключение, подача снизу. Теперь сомневаюсь. Пока еще не поздно, может передалать? Что посоветуете?

NeMasterYa,

присмотрелся детально на ваше фото, кошмар...все переделать на металл, вот что посоветую...и убрать кран со стояка...не мастер вам посоветовал, а обычный халтурщик, не имеющий понятия как выполняется монтаж радиаторов отопления в многоквартирных домах. читайте внимательно текст на первой странице этой темы.

Олегович написал:
NeMasterYa,

присмотрелся детально на ваше фото, кошмар...все переделать на металл, вот что посоветую...и убрать кран со стояка...не мастер вам посоветовал, а обычный халтурщик, не имеющий понятия как выполняется монтаж радиаторов отопления в многоквартирных домах. читайте внимательно текст на первой странице этой темы.

Олегович, Спасибо большое за ответ Вот после первой страницы форума и задумались. А что скажете про диагональное подключение с заходом снизу? Этот вариант имеет право на жизнь, или только сверху?

NeMasterYa, подключайте как хотите, но обратка должна выходить из нижнего коллектора

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

NeMasterYa, В вашем случае работать будет, но есть три НО:

  1. Кран на стояке. Если вы его перекроете, батарея станет греть гораздо хуже. И вообще, всякое заужение данной трубе при таком подключении ухудьшает циркуляцию теплоносителя в радиаторе. Лучше эту трубу делать бОльшего диаметра, особенно в районе верхней трубы.
  2. Уклон нижней трубы (левый край трубы должен быть или вровень или ниже правого края)
  3. Полипропилен.

Регистрация: 26.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 159

Здравствуйте! Прошу вашего совета. В новостройке стоят пластинчатые стальные конвекторы, а мы собираемся ставить биметалл Рифар. СО - двухтрубная. Сантехники УК говорят следующее: во-первых, только боковое подключение - все отводы от стояка только параллельно полу, никаких "гусаков", углов и обводов. Во-вторых, обязательная переварка обоих отводов от стояка выльется в 5000 рублей за каждый радиатор, всего их пять. Плюс на каждый радиатор нужен регулятор данфосс или глобал, причем конкретные модели, никаких валтеков, ваттсов или итапов, точка.
Я в отоплении полный ноль, стоит к ним прислушаться и нанять на исполнение работ, или есть другие способы поставить биметалл, наняв на работу стороннего специалиста?
На фото - собсно радиатор в одной из комнат, в остальных все ровно то же самое.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

KuJIoBaTT написал:
только боковое подключение

С количеством секций на радиаторе до 8-9 штук да, свыше 9-10 предпочтительнее диагональ

KuJIoBaTT написал:
на каждый радиатор нужен регулятор

Термостатический вентиль выбирайте самостоятельно, важно сэкономить, тогда по цене Джиакомини, Стоут подешевле будут, на остальные марки (данфосс, фар, овентроп и т.п.) цены сейчас "дикие". На обратный трубопровод за место запорного вентиля можно шаровый кран поставить, определяйтесь.

KuJIoBaTT написал:
за каждый радиатор, всего их пять

Мастера берут за полную обвязку радиаторов под ключ, а учитывается еще оптовая работа ? Интересуйтесь рынком, конкуренция у всех, часто сантехники УК загибают. Возможно без сварки обойтись, если вас устраивает высота нижней трубы, которая является "обраткой" под будущее подключение нового радиатора. И не смущает отступ обоих труб от стены.

Регистрация: 26.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 159

молоток написал:
С количеством секций на радиаторе до 8-9 штук да, свыше 9-10 предпочтительнее диагональ

все радиаторы по расчетам по 8 секций, если боковое подключение в этом случае не скажется на эффективности, то мне, по сути, и без разницы

молоток написал:
На обратный трубопровод за место запорного вентиля можно шаровый кран поставить, определяйтесь.

Я думал поставить запорные и на подаче, и на обратке - для легкости демонтажа в случае чего. А между запорными вентилями - термостат и регулировочный вентиль под шестигранник. Это допустимо? Бугатти трехсотой серии или валтек пёрфект подойдут?

молоток написал:
Мастера берут за полную обвязку радиаторов под ключ, учитывается еще оптовая работа. Возможно без сварки обойтись, если вас устраивает высота нижней трубы, которая является "обраткой" под будущее подключение нового радиатора. И не смущает отступ обоих труб от стены.

Я спрашивал в плане адекватности цены за монтаж. Если да, то, естественно, заплачу сколько нужно. По вашим словам я понял, что всё в пределах среднего, значит - буду нанимать и делать.
P.S. Невнимательно прочитал. Не знаю насчет скидки, в разговоре с ними шла речь про все радиаторы в квартире, вердикт - 5000 за один, и баста. Они мне в тот день делали отводы от стояков в сантехшкаф, ставили по моему настоянию компенсатор-петлю в стояк ХВС и вырезали ПС-оцинковку "от застройщика", вместо нее ставили мой ПС из нержи. Со всеми моими материалами за работу взяли 3000. Нормальная цена или нет - судить не могу, но подсознательно я думал, что выйдет дороже. Стояки - ППР, точек сварки было в районе десяти, воду сливали. Установку кранов, муфт и пайку байпаса я делал сам, санты делали угловые отводы от стояка.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

KuJIoBaTT написал:
не скажется на эффективности

НЕ скажется

KuJIoBaTT написал:
на подаче

Немного напутали, на подаче ставится терморегулировочный вентиль. На обратке - запорный вентиль (под шестигранник), который можно заменить шаровым краном с ручкой-барашком, тем же валтеком или бугатти.

KuJIoBaTT написал:
Не знаю насчет скидки, в разговоре с ними шла речь про все радиаторы в квартире

Золотые мастера, учитывая оптовую работу.

Регистрация: 26.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 159

молоток написал:
НЕ скажется

Ну и отлично, спасибо.

молоток написал:
Немного напутали, на подаче ставится терморегулировочный вентиль. На обратке - запорный вентиль (под шестигранник), который можно заменить шаровым краном с ручкой-барашком, тем же валтеком или бугатти.

Значит, два шаровых и один терморегулятор. Так и запишем в склерозник.

молоток написал:
Золотые мастера, учитывая оптовую работу.

Где найти бы в питере нормального газосварщика... Всех подрядчиков опросил, с которыми по объектам пересекался, ни у кого нет.
К Дретуну, что-ли, попробовать постучаться.