Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6203631

Homrit написал:
Естественно, если сделать перехлест и подавать ТН в верхний коллектор, а отводить из нижнего - всё будет прекрасно работать. Просто я подразумевал, что если подача нижняя и боковое - то "умельцы" и подают в нижний коллектор, а отводят из верхнего.

Всё уже украдено до нас! (с).
И уже давно известно, что единственно правильно - подавать теплоноситель нужно в верхний коллектора радиатора, а забирать обратку с нижнего коллектора снизу. Т.е. по схеме "сверху-вниз". И не столь важно боковым подключением или диагональным.

А чтобы обеспечить подключение радиатора "сверху-вниз", можно использовать как перехлёст, так и диагональное подключение. Уже не суть важно. А важно, чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора.

Homrit написал:
Просто я подразумевал, что если подача нижняя и боковое - то "умельцы" и подают в нижний коллектор, а отводят из верхнего

Это самое отвратительное подключение из всех возможных!!! И особенно, для алюминиевых и бимрадиаторов!

Homrit написал:
Судя по тому, что говорил автор вопроса там именно розлив ведется в нижний коллектор, а отвод идет из верхнего.

Возможно. Но то ли он поленился нарисовать схему, то ли у меня не было ни времени ни желания перечитывать его малосодержательные вопросы с начала по слогам и по буквам.
Нет ни у кого из проектировщиков лишнего времени, чтобы копаться изначально в "песочнице" с "дитятками" (начинающими, которые даже не могут выразить свои мысли на общепринятом языке профессиональной терминологии проектировщиков систем отопления). А проектировщикам СО, их язык "агукания" - нет ни времени, ни финансового интереса изучать.

В любом случае - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!". Поэтому, какой вопрос задали - такой ответ и получить сможете!

И обвинять в подобном случае нужно "себя любимого", который не смог выразить конкретно свою мысль, вместо того, чтобы обвинять "сволочей проектировщиков - которые, Гады!, не хотят трудиться за безплатно на очередного вопрошающего на этом форуме (который даже свои мысли выразить адекватно не может...).

Если ему было лень описать корректно вводную информацию - значит и ответы он получит фейковые, т.е. беЗполезные.
Но! А на что роптать-то было? Ему кто-нибудь, должен был сделать за беЗплатно полный проект с гидравлическим и теплотехническим расчётом?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Олегович, подскажите пожалуйста, вот мне скоро предстоит тоже делать "сцепку" из двух радиаторов, насколько мне удалось рассмотреть на Ваших картинках, а дальнем от стояков конце та труба, что идёт под радиаторами, подключается к радиатору двумя резкими углами 90 градусов: угловой ШК с американкой и уголок папа-мама.
У меня, если можно, два вопроса:

  1. Такие два резких угла по 90 градусов, не сильно ли затормаживают циркуляцию ?
  2. Не получилось рассмотреть, в радиатор Вы вкручиваете уголок или угловую американку ?

Starnet122 написал:
Такие два резких угла по 90 градусов, не сильно ли затормаживают циркуляцию ?

по опыту монтажа, еще не было случая когда подключение низ-низ расстраивало заказчика температурным дискомфортом.

Starnet122 написал:
Не получилось рассмотреть, в радиатор Вы вкручиваете уголок или угловую американку ?

и то и то можно, но американка предпочтительней, так как не придется ловить угол поворота, угол же можно либо недокрутить либо перекрутить...вообщем удобство монтажа.

Inch1964 написал:
И уже давно известно, что единственно правильно - подавать теплоноситель нужно в верхний коллектора радиатора, а забирать обратку с нижнего коллектора снизу.

критично лишь второе, куда подача-без разницы

Inch1964 написал:
А важно, чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора.

не вводите обывателей в заблуждение)

Олегович написал:
Inch1964 написал:
И уже давно известно, что единственно правильно - подавать теплоноситель нужно в верхний коллектора радиатора, а забирать обратку с нижнего коллектора снизу.

критично лишь второе, куда подача-без разницы

Нет, Вы ошибаетесь.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович,

Олегович написал:
не вводите обывателей в заблуждение)

Это Вы вводите "обывателей" в заблуждение, так как Вы их оскорбили этим наименованием, в "заблуждение"...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, я не могу ошибаться, по той причине что тысячи радиаторов отлично работают когда подача не в верхний коллектор) а главное, если уж о главном говорить, это то что бы обратка выходила из нижнего коллектора. Впрочем к чему спорить по поводу 2х2=4

Олегович написал:
Inch1964, я не могу ошибаться, по той причине что тысячи радиаторов отлично работают когда подача не в верхний коллектор) а главное, если уж о главном говорить, это то что бы обратка выходила из нижнего коллектора. Впрочем к чему спорить по поводу 2х2=4

Вы меня, возможно, неверно поняли. Вами подключенные "тысячи" радиаторов по схеме "снизу-вниз", конечно же работают. И во многих случаях, именно эта схема и получается наиболее предпочтительной.

Но говорил немного про другое. Про то, что наибольшую эффективность даёт схема подключения радиатора "сверху-вниз". Другое дело, что подключение "снизу-вниз" является хоть и менее эффективным, зато более универсальным. Поэтому, плата за подключение "снизу-вниз" в виде пары-тройки секций, является обоснованной жертвой за работоспособность радиатора при любом направлении подачи по стояку.

Так, что никаких противоречий и разногласий, у нас с Вами нет. Вопрос лишь в финансовой целесообразности способа подключения в том или ином случае.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович написал:
критично лишь второе, куда подача-без разницы

подача в нижний коллектор = подача в верхний через несколько секций радиатора

BV написал:
подача в нижний коллектор = подача в верхний через несколько секций радиатора

Вы меня заинтриговали! Это как? Можете пояснить?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

BV написал:
подача в нижний коллектор = подача в верхний через несколько секций радиатора

Вы меня заинтриговали! Это как? Можете пояснить?

Inch1964, шутка с долей правды

BV, Понятно. Вы всё шутите и шутите. Вы однако, большой шутник (шаловливый!)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, эстетика также немаловажна, при нижней подаче либо низ низ либо новосибирская паутина)

Олегович, Поспорил бы с Вами, но теперь с Вами спорить стало нельзя (даже если прав), так как Вы стали "модератором".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

adidas452017 написал:
Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?

adidas452017, он не может через первую секцию уходить в обратку, так как у Вас обратка подключена к последней секции (диагональ). А в первой секции внизу - заглушка.

adidas452017, если подача в нижнюю часть радиатора, а отвод обратки - из верхней, то горячий теплоноситель по ближним к подаче 1-2 секциям поднимается вверх и уходит по верхнему горизонтальному коллектору в обратку.
Никаких причин опускаться в следующих секциях вниз против более тяжёлой холодной воды у него нет. Физика нашего мира.

Mazayac, а е

Mazayac написал:
adidas452017, если подача в нижнюю часть радиатора, а отвод обратки - из верхней, то горячий теплоноситель по ближним к подаче 1-2 секциям поднимается вверх и уходит по верхнему горизонтальному коллектору в обратку.
Никаких причин опускаться в следующих секциях вниз против более тяжёлой холодной воды у него нет. Физика нашего мира.

Mazayac,а если подача в верхнюю часть радиатора может быть такое что радиатор не прогреется?

Starnet122 написал:

adidas452017 написал:
Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?

adidas452017, он не может через первую секцию уходить в обратку, так как у Вас обратка подключена к последней секции (диагональ). А в первой секции внизу - заглушка.

Starnet122, по первым двум секциям теплоноситель опускается и по горизонтальному коллектору уходит в обратку, такое может быть?

adidas452017 написал:

Mazayac,а если подача в верхнюю часть радиатора может быть такое что радиатор не прогреется?

adidas452017, нет, не может.
Описанная Вами картина соответствует нижней подаче.
Если есть краны, перекрывающие радиатор: закрываете их, ждёте остывания, затем оба открываете и щупаете руками радиатор у кранов - если начнёт теплеть снизу - бинго!

adidas452017 написал:
Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?

для диагностики нужны данные, вы их не продоставили, контретно: тип системы (однотрубная, двухтрубная), если двухтрубная-тип разводки (лучевая горизонтальная, вертикальная стояковая), тип запорной арматуры схема а лучше фото подключения.

Inch1964 написал:
Поспорил бы с Вами, но теперь с Вами спорить стало нельзя (даже если прав), так как Вы стали "модератором".

ваше предположение что изменение статуса пользователя форума предполагает потерю здравомыслия наказуемо

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Олегович написал:
ваше предположение что изменение статуса пользователя форума предполагает потерю здравомыслия наказуемо

Система однотрубная, 1 этаж.розлив нижний (снизу в верх) опускается у соседей за стеной.стояк огненый, а у радиатора теплые первые 3 секции.что можно переделать не сливая стояк? Фото прилагаю, заранее спасибо

Юрийчеляба, поставить удлинитель потока в верхний колоектор радиатора.

Юрийчеляба написал:
Фото прилагаю, заранее спасибо

А какой идиот Вам так "высоко" радиатор навесил?
(или так высоко пол залил.... ?)
Кто догадался использовать Полипропилен на стальной системе отопления?
Кто в конце концов прикрутил эти говно американки полипропиленовые?
Про зауженный полипропиленом байпасс уж даже можно и не говорить...

Скажите, вы очень хотите свариться в кипятке огненного стояка?

BV написал:
А какой идиот Вам так "высоко" радиатор навесил?

Мягче, Виктор, мягче! (с) реклама
Вы и сами можете прекрасно ответить на все Ваши вопросы.
Как был сделан изгиб-отвод от стояка с нижнего этажа - так и радиатор повесили. Чтобы не менять уровень нижнего отвода. Ведь это же - лишняя головная боль!

BV написал:
Кто догадался использовать Полипропилен на стальной системе отопления?

Те, кто "всем так делают, и никто еще не жаловался!"

BV написал:
Кто в конце концов прикрутил эти говно американки полипропиленовые?

Ну так "не жаловался же никто на протяжении полугода от сроков монтажа! А далее мы СИМку телефона сменили." Что, эти говн%-американки нельзя использовать - опыт обычно приходит через анус (и через кошелёк), а не через мозги.

BV написал:
Про зауженный полипропиленом байпасс уж даже можно и не говорить...

А почему не говорить? Гидросопротивление всего стояка стало завышенным. Но слесарям из ЖЭК это невдомёк, ибо как не могут есть консервированные помидоры из банки (потому, что голова в банку не пролезает).
А раз сопротивление всего стояка стало завышенным, то и расход через него упал. И теплоотдача всех ОП на стояке упала. В том числе и у "кулибина". Короче, спилили сук, на котором сами же и сидели.

BV написал:
Скажите, вы очень хотите свариться в кипятке огненного стояка?

"У соседа Пети же сделали так, и он очень доволен и ему тепло".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Спасибо всем за исчерпывающие ответы, сегодня переделали схему крест , диагональ, радиатор великолепно прогрелся. Давление в магистрали 4 атм, максимум, темра на подаче 75. Так что ваши страшилки имеют место быть, но я считаю что не так все страшно.главное ваши ответы позволили во всем рвзобраться(сарказм)

Подскажите можно ли было сделать подключение радиатора по диагонали в моём случае? Слесаря жэка во всё горло кричали что подключив диагональю радиатор прогреваться не будет. Мол пробовали так уже у многих и не грелись радиаторы. Я сам понимаю что быть такого не может, как так то. Прошу мнений и критики если необходимо. Данные таковы. Подача нижняя везде. Подводы к радиаторам выполнены ПП трубой диаметр 25мм.Газосварку сложно найти в городе. Радиаторы Роял Термо. Радиаторы прогреваются нормально, кроме той где меньше секций. Она почему-то чуть похуже остальных. Система однотрубная. Подача нижняя.

adidas452017 написал:
Система однотрубная. Подача нижняя.

Все сделали правильно. Подключили низ-низ, будет работать. Или не работает?? Тогда сообщите в чем проблема. А не только о том что вы хотели так-сяк а злые сантехнеги сделали сяк-так..Низ-низ идеальное решение для последнего этажа, тем более. Для диагонали нужно знать направление подачи для чего напрячь мозг. Иногда недоступно. Но, выигрыш минимапен если есть вообще.

adidas452017, адок на фотографиях тот ещё. Биметалл без байпасов, запорные краны на стояке, петля для завоздушивания - жесть!

Диагональ конечно заработала бы, и лучше чем «низ-низ», но только в случае верного подключения - подача в верх радиатора.
«Слесаря жэка» (давно уже нарицательно-ругательное словосочетание) очевидно не в теме важности этого принципиального момента и как-то зафигачили задом наперёд - конечно не грело ничего.

Юрийчеляба написал:
Спасибо всем за исчерпывающие ответы, сегодня переделали схему крест , диагональ, радиатор великолепно прогрелся.

adidas452017 написал:
Подводы к радиаторам выполнены ПП трубой диаметр 25мм.

навеяло: почему-то мне кажется что в нашей стране проблема точно не в Президенте)

{{post:6218083,Газосварку сложно найти в городе.}}
а наощупь в попыхах искать дверь из комнаты под потоком кипятка думаете будет попроще?