an.kh. написал :
А диаметр трубы с какой целью заужен?

Тоже не понял зачем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

an.kh. написал :
А диаметр трубы с какой целью заужен?

Стояк дюймовый, отводы на радиатор - 3/4".
Если отбросить жаркие споры о том, надо ли заужать байпас - подключение на фото выполнено вполне грамотно.

Регистрация: 18.03.2013 Харьков Сообщений: 751

Mazayac написал :
подключение на фото выполнено вполне грамотно.

Ну разве что снимать радиатор может быть тяжело. Левую американку вертикально, как уже Олегович писал.

День добрый...подключил биметалл как на рисунке 1. Сам стояк-это обратка ( те горячая вода поступает СВЕРХУ). греет по диагонали...помогите пожалуйста, посоветуйте как побороть?

Фото давайте с устным описанием распределения температур.

Регистрация: 07.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 167

марс написал :
Да, сложный процесс - отопление. Второй день ломаю голову, не могу понять, из каких таких соображений Ваш сосед на 8 этаже сделал в гостиной не боковое подключение (сверху), а, обмотав всю батарею трубами, все-таки подключил низ-низ.

Как я уже писал, этот сосед не разбирается в вопросе абсолютно. Думаю, какой то чудо-сантехник навязал ему эту схему, уж больно все топорно было сделано. Ни один уважающий себя хозяин, ТАКОЕ в своей квартире сам себе не сделает.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

Mazayac написал :
Если отбросить жаркие споры о том, надо ли заужать байпас - подключение на фото выполнено вполне грамотно.

Делаю выводы (для себя): таким способом подключать можно при любой подаче. При этом и байпас делаем незауженным при любой подаче. Хотя, не нашел нигде ни одной фотографии с незауженнным б/п, но, технически, отверстие в месте сварки и так будет заужено. Значит, ориентируясь на это фото, делаю так: б/п = 1", отводы к ОП=3/4".

марс; Все-таки для однозначного понимания, нужно такие вещи на схеме отображать. Иначе можно понять и так, и сяк и наперекосяк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

марс написал :
не нашел нигде ни одной фотографии с незауженнным б/п, но, технически, отверстие в месте сварки итак будет заужено.


Фото ещё пары таких же несмещённых могу сделать и ещё пары со смещёнными байпасами (не заужен ни один).

В смещённых вариантах у меня отверстия под байпасы выполнены не прожиганием, а биметаллической коронкой Бош 22 миллиметра, т.е. заужения реально нет.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

Mazayac написал :
В смещённых вариантах у меня отверстия под байпасы выполнены не прожиганием, а биметаллической коронкой Бош 22 миллиметра, т.е. заужения реально нет.

Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко. Даже и в новостройках они упрямо прожигают. Может быть, только при помощи тройников делать. И то не согласятся нарезать резьбу.

марс написал :
Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко.

а у меня только такие заказчики и есть правда они сами того не знают...
коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

Олегович написал :
коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.

Понятно. В след. жизни буду готовить трубы сам по Вашей технологии. А то ведь еще и торец привариваемой трубы не подгоняют по контуру основной. После приварки такого б/п, трубы уводит в стороны.

Я сам и готовил: обезжиривал резьбы, снимал грат, вручил коронку и клупп Роттенбергер вместо безвестного китайца... Товарищи к счастью попались склонные к новшествам и обучению, не стали губы кривить "да мы всегда так делаем...".

Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста...
Стояк отопления 1"(однотрубная система, трубы - сталь), а подключение к радиатору Рифар Монолит 3/4" - установка бронзового переходника Виега с 1 на 3/4 - это нормально? Переходную футорку с 1" на 3/4" не могу найти...
Если нормально, то где лучше его ставить (переходить на 3/4) - до шарового крана и вентиля ручного регулирования, или после, или без разницы?

На резьбах что-ли собираете?
Рисунок хоть какой-нибудь изобразите, что Вы там собрались заужать...

Если подводка дюйм и деваться некуда, на горизонтальных участках ввариваются диаметр-в-диаметр 3/4 отрезки трубы, далее как обычно.

Internet написал :
Если подводка дюйм и деваться некуда, на горизонтальных участках ввариваются диаметр-в-диаметр 3/4 отрезки трубы, далее как обычно.

ну вот я тоже думал, что это, видимо, идеальный вариант, чтобы не ставить никаких переходников...

Mazayac написал :
На резьбах что-ли собираете?
Рисунок хоть какой-нибудь изобразите, что Вы там собрались заужать...

не, не, не )) все сварное!
стояк и подводка 1'
вот картинка:

Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4.
Подача по стоякам точно верхняя?

Mazayac написал :
Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4.
Подача по стоякам точно верхняя?

Правильно я вас понял, что байпас остается 1" ? Я так и думал, просто уточнить, а то я совсем не сантехник ))
Но из-за выкрутасов УК приходится самому вникать ибо доверия сотрудникам УК нет.

Что касается направления - это пока неизвестно...
Но если нижняя, то надо вот так делать, как я понял из шапки этой ветки:

запорный кран на выход (на картинке его нет)

Байпас в идеале остаётся 1".
На картинке всё есть: два шаровых и один вентиль для ручной регулировки температуры.
Поищите в примерах подключение "низ-низ" - по эффективности проигрывает боковому и диагональному, однако не зависит от подачи. Можно применять в случае клинического тупления местных сант.

а будет вода нормально циркулировать по контуру радиатора, если байпас 1", а радиатор 3/4?

Буду краток:
А у Вас, прошу заметить, байпас ещё и смещён, что ощутимо увеличивает поток в радиатор.

Спасибо

Всем здравствуйте! Я прочитала вашу ветку с самого начала, многое почерпнула, а главное... 80 процентов сантехников совершенно не понимают своей работы.
Итак имею биметал.батарею, заменил сантехник и... не греет а точнее греется 4 секции, низ остальных прохладный а верх теплый. Как мне сказали "Селали по науке, надо разводушивать. " не помогает ничего, а почитав вас здесь поняла, что подключена неправильно и потому холодная. Имеем: обычная девятиэтажка, второй этаж, подача снизу, были чугуные 5секций грели все не дотронуться, но т.к в комнате было +16, 17 при минус 25 на улице, то решила увеличить количество секций. Теперь страшно представить какая зима нас ждет. Помогите, подскажите как исправить это?

Как исправить, как исправить - поставить чугунный радиатор.
Или переваривать отводы, благо пример номер 6 весьма наглядный:

Спасибо за ответ.
Чугунной нет уже(((( А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?

ленник

Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор.
В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.

ленник написал :
А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?

Зависит от договорённостей с сантехниками.
Отключение стояков требуется на пару часов.
Все трубы - такого же диаметра, как на Вашем фото.

Удлинитель потока - действительно самый быстрый способ, зря не упомянул:

ВТБ! написал :
ленник

Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор.
В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.

Ооо! Какой-то выход, но есть!!!! Спасибо!!!!!