Dimixx, Я себе исполнителя нашёл и сделали вполне неплохо, но отсутствие отделки было обязательным условием, поэтому olea не предлагаю.
Простите, а чем они объясняют это условие? Если заказчик понимает и согласен, что часть обоев вокруг трубы будет испорчена, то исполнителю вроде бы должно быть все равно, есть уже отделка или нет. Или там разрушения другого масштаба?
BV написал:
в правый радиатор подавать воду не снизу, а сверху.
BV написал:
установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны
т.е. вот так?
Боюсь собственники решат что их разводят на объем работы
С циркуляцией в стояке проблем нет - правый радиатор(на кухне) прогрет хорошо и равномерно.
Может просто поставить "удлинитель потока" ?
BV написал:
Это пример хорошо - на что ориентироваться.
И сравнивайте с этими фото - фото Ваших кандидатов. Вот Вам и критерий - как искать...
BV, если ориентироваться на работы Олеговича, то в Питере поиски могут закончиться ничем
Нам вот с Mandalore105, глядя на работы Олеговича, только облизываться приходится
З.Ы. Я себе исполнителя нашёл и сделали вполне неплохо, но отсутствие отделки было обязательным условием, поэтому olea не предлагаю.
ну фото можно поставить и чужие, сейчас всякое бывает Да и не увижу я косяки, если конечно не совсем какой-то треш ...а его никто и не выставит))
Но мысль Ваша ясна, надо искать мастеров с фотографиями работ. Спасибо )
olea написал:
Якобы стальные трубчатые наше )) давление могут не выдержать
Скажите честно - где сплетни собираете?
Вы знаете это давление?
А если коротко - то это бред
olea написал:
Ну Вы же наверное понимаете, что найти ХОРОШЕГО мастера без понимания материи и рекомендаций не так уж просто. Сначала они вроде хорошие, а потом оказываются ... разными.)
Посмотрите фото форумчанина Олегович - будет понятнее что хорошо, а что плохо...
Его сайт вроде в его профиле написан....
То ли старых советских, то ли однотрубных.. Якобы стальные трубчатые наше )) давление могут не выдержать. Хотя вот эта пластина у меня на фото тоже стальная и выдерживает вроде. Просто я ничего в этом не понимаю, отсюда и возможно глупые вопросы.
Ищите ХОРОШЕГО Питерского сварщика-сантехника.
Ну Вы же наверное понимаете, что найти ХОРОШЕГО мастера без понимания материи и рекомендаций не так уж просто. Сначала они вроде хорошие, а потом оказываются ... разными.)
olea, по поводу сварки без порчи в спб, тоже этим вопросом озадачивался. Вроде нашел 2 конторки, которые это могут. Но надо с ними встретиться. Если что, могу дать контакты в личку.
А мастер сможет на месте определить или тоже не факт? Но я поняла, радиаторы покупать заранее нет смысла. Или их все равно можно установить без особых потерь?
Тогда еще вопрос, правда ли что трубчатые стальные нельзя ставить в наших условиях?
Если сварщик не будет резать болгаркой искрами куда попало .....
да, вот этого я и боюсь. Опыт уже накопился с ремонтом не лучший.(
olea написал:
Это возможно как-то по косвенным признакам определить? Речь о кирпичной 9 этажке 65 года, СПб.
Никак. Может быть даже на одном радиаторе снизу, а на другом сверху.
Там где снизу - если тупо заменить чугун на биметалл по той же схеме - биметалл работать не будет.
olea написал:
т.е. там не все на метры вокруг горит и плавится?)
Если сварщик не будет резать болгаркой искрами куда попало .....
Может и на лестницу выйти, или защиту из коробки, мокрой тряпки поставить...
olea написал:
Просто прочитала выше, что за квартиры с отделкой вообще не берутся и приуныла.
подача тепла сверху или снизу? Это главное для начала...
Получается, главного-то я и не знаю.)) Это возможно как-то по косвенным признакам определить? Речь о кирпичной 9 этажке 65 года, СПб.
Например за радиатором и у стояка - замена ...
За радиаторами и так ничего нет. Получается, только около стояка, т.е. там не все на метры вокруг горит и плавится?) Просто прочитала выше, что за квартиры с отделкой вообще не берутся и приуныла.
Фото не актуальные, на стенах уже обои. Понимаю, что глупо вышло, но не получилось иначе.
хочу сориентироваться, пока читала ветку только запуталась еще сильнее..(
Проблема в следующем: планирую заменить разнородные радиаторы на биметалл (пока склоняюсь к Global Style Plus, или они не очень?).
На что обязательно обратить внимание, можно ли поставить регулировку температуры и что замена будет означать для ремонта, в смысле, сколько полос обоев на стенах придется переклеивать?
В каком месте их будут отрезать и припаивать новые?
Заранее благодарю за ответы и советы. Фото актуальных батарей прилагается.
а можно ещё схему насос Бернулли использовать и оставить у каждого радиатора боковое подключение, дабы исключить ошибку по идентификации направления подачи.
Для этой схемы направление подачи не важно, красивее из-за отсутствия трубы снизу радиатора.
Второй сезон живут уже порядка 10 таких объектов в мск, у заказчиков только положительные отзывы:
BV, Я разворочу всю кухню, заменю трубы на металл и ничего не изменится должным образом. Такой вариант возможен? Потому что на стояке в спальне и с пластиком все работает нормально.
Кран на байпасе закрыт потому что ниже меня только одна квартира и видимо там с отоплением уже что-то сделали. Т.к те, 30 градусов после моих радиаторов вряд ли отопят их квартиру.
PS, пробовал открывать байпасы - в целом ничего не изменяется. Пробовал организовать слив воды через кран Маевского, что бы ускорить поток - температура теплоносителя не поднялась ни на градус.
BV написал:
У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться
Конечно может в какой-то мере это влияет, но в спальной стояк выполнен точно также. Да и труба подачи из ПП горячая, а то, что мне приходит сверху - еле теплая.
user28rus, и что? Неужели так трудно понять, что чем медленнее в стояке движется вода, тем холоднее она к Вам придет?
Да еще и кран на байпасе закрыт
BV написал:
У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться
Конечно может в какой-то мере это влияет, но в спальной стояк выполнен точно также. Да и труба подачи из ПП горячая, а то, что мне приходит сверху - еле теплая.
Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.
user28rus, переделывайте на сталь всё это порно. Все, что можно сделано через зад
У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться
Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.
user28rus, на днях переделывал поделки умельцев сильно заузивших Стояк, до переделки стояк был еле тёплый, после переделки руку невозможно было держать более 2 секунд. у вас случайно не такая же ситуация? Фотки в студию
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.