#5325652

Veselchak написал :
Я готов платить адекватные деньги за качественную работу и за радиаторы.

- зак очень быстро прозрел : мера адекватности у всех разная !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Veselchak написал :
Так что , ваша цена, если она соответствует заявленному качеству.Вполне адекватна.

качество будет эталонное, впрочем как и везде где вы видите мою работу на фото.

Veselchak написал :
Есть только два вопроса, которые меня интересуют..У вас цена замены радиатора из чего-то складыавется? Что сюда входит?В эти 5000 тысяч?Например, мне надо гнуть трубы чтобы подключить биметалл с большим межосевым.Или на одном конвекторе делать диагональ.Так как 10 секций будет.Потом планирую ставить термоголовки.Еще байпасы,установка маевского.Входит ли в эти 5 тысяч трубы?Просто хочется знать цену под ключ.

5000р это и есть цена под ключ, в нее входит все работы по одному радиатору, отдельно у меня тарифицируются только повороты в нишу от чугуна, диагональ или нижнее подключение, работа с сохранением отделки. Судя по фото у вас нет условии увеличивающих стоимость. Баипас, маевского и т.д нет смысла обсуждать, я бы вам установил и то и другое даже если бы вы не спросили. Насчет вентиля под термоголовку, его установка не стоит дополнительных денег, на однотрубные системы я не рекомендую устанавливать никакои запорно-регулирующеи арматуры кроме шаровых кранов, только не по причине засоряемости оных, а потому что при определенных условиях работы системы теплоноситель может вообще не заходить в радиатор а все поидет через баипас. То есть если вы очень сильно хотите, я вам установлю кроме крана еще и вентиль и абсолютно бесплатно, только ответственность за работоспособность радиатора я не несу. У меня были такие случаи, и причем не в убитом старом секторе а в новостроике, потому и не хочу наступать на грабли второи раз. По собственному опыту эксплуатации радиаторных вентилеи ( у меня дома двухтрубка и вентили там стоят не из-за моего желания а по необходимости) могу сказать что мне лично лень их крутить и регулировать, настроика у них тонкая, не как у громкости на приемнике, поэтому ловить комфорную температуру просто лень, стало жарко-выключил шаровым краном, почувствовал стало прохладно-включил, забывал бывало на 2 дня. Я считаю что радиаторные вентили эффективны только лишь в автономнои системе отопления где вы экономите топливо сгорающее в вашем котле. В квартирах они нужны только на двухтрубке.

По поводу УК и их слов что у вас двухтрубка, очень сильно сомневаюсь, хотя бы потому что там где у вас есть баипас-однозначно однотрубка, тут и думать не надо, где баипаса нет, это не значит что там двухтрубка, он может быть либо в стене, либо его просто нет, так как нет запорнои арматуры на конвекторе, то и баипас на нем не нужен. Я просто не встречал еще домов где было бы две системы одновременно и однотрубка и двухтрубка. Выложите фото-вам подтвердячт другие участники форума.

Олегович, ясно.Спасибо большое, что разжевали.По цене за работу все ясно.Еще такой вопрос.Если у вас заказывать только работу,радиаторы с кранами, допустим мои. Цена такая же за работу?

Фотографии лвух комнат..В каждой по два конвектора.На одном стоит байпасс, на другом не стоит..Стояк или стояки,вмурованы в стены

И еще кухня

Veselchak написал :
Еще такой вопрос.Если у вас заказывать только работу,радиаторы с кранами, допустим мои. Цена такая же за работу?

радиаторы приобретаемые заказчиком +1000р, шаровые краны ставлю только свои, исключение радиаторные вентили( на двухтрубку свои, на однотрубку только заказчика). Марки и импортера могу озвучить в личке, для подтверждения отсутствия контрафакта. По радиаторам прошу понять правильно, на свои я делаю скидку на работу. А по кранам нет желания монтировать то что рвется без усилия.

Veselchak написал :
Фотографии лвух комнат..

просьба к завсегдатаям, оценить тип системы на фото, однотрубная или двухтрубная. Я говорю однозначно однотрубка, в ЖЭКе сказали двухтрубка.

И еще по радиаторам, очень часто заказчики совершают ошибки при их покупке, например купили радиаторы и даваи искать монтажников. Чо купили, сами не поняли, кто аллюминии взял, кто псевдобиметалл, зачем-то Сиру РС, потому что продавцы хвалят. Да продавцы сами то во-первых не шарят, во-вторых им лишь бы впарить. Прошу понять меня правильно, я не хвалю как кулик свое болото потому что оно мое, я про роял термо билаинер, тут наоборот тситуация, я предлагаю лучшее, потому что это лучшее я нашел и ушел от того с чем работал ранее. Если на россииском рынке появяться более интересные модели, по трем параметрам конструктив, качество и дизаин, я выберу их, сеичас я считаю билаинер лучшими радиаторами на россиском рынке по этим параметрам. А то что там продавцы говорят, мне если честно все равно, у меня не так давно был свои магазин сантехники и я знаю отлично что на рынке присутствует, а за последние 5 лет убедился как то что присутствует работает в реальности.

Veselchak написал :
Фотографии двух комнат..В каждой по два конвектора.На одном стоит байпасс, на другом не стоит..Стояк или стояки,вмурованы в стены

Однотрубная СО в чистом виде.
Замена на биметалл осложняется фактической невозможностью определить направления подачи и возможным наличием скрытых несмещённых байпасов в стенах.
Очень внимательно смотреть надо.

Олегович написал :

Veselchak написал :
Еще такой вопрос.Если у вас заказывать только работу,радиаторы с кранами, допустим мои. Цена такая же за работу?

радиаторы приобретаемые заказчиком +1000р, шаровые краны ставлю только свои, исключение радиаторные вентили( на двухтрубку свои, на однотрубку только заказчика). Марки и импортера могу озвучить в личке, для подтверждения отсутствия контрафакта. По радиаторам прошу понять правильно, на свои я делаю скидку на работу. А по кранам нет желания монтировать то что рвется без усилия.

Veselchak написал :
Фотографии лвух комнат..

просьба к завсегдатаям, оценить тип системы на фото, однотрубная или двухтрубная. Я говорю однозначно однотрубка, в ЖЭКе сказали двухтрубка.

И еще по радиаторам, очень часто заказчики совершают ошибки при их покупке, например купили радиаторы и даваи искать монтажников. Чо купили, сами не поняли, кто аллюминии взял, кто псевдобиметалл, зачем-то Сиру РС, потому что продавцы хвалят. Да продавцы сами то во-первых не шарят, во-вторых им лишь бы впарить. Прошу понять меня правильно, я не хвалю как кулик свое болото потому что оно мое, я про роял термо билаинер, тут наоборот тситуация, я предлагаю лучшее, потому что это лучшее я нашел и ушел от того с чем работал ранее. Если на россииском рынке появяться более интересные модели, по трем параметрам конструктив, качество и дизаин, я выберу их, сеичас я считаю билаинер лучшими радиаторами на россиском рынке по этим параметрам. А то что там продавцы говорят, мне если честно все равно, у меня не так давно был свои магазин сантехники и я знаю отлично что на рынке присутствует, а за последние 5 лет убедился как то что присутствует работает в реальности.

Олегович.Я сам остановился и хочу купить Ройял Термо.Краны беру Бугатти в рфициальном магазине Бугатти в Котельниках. Я вас прекрасно понимаю, только тогда бы и говорили прямо, что цена монтажа не 5000, а 6000 тысяч с радиаторами заказчик.Это уже совсем другой вариант получаетс при замене моих 6 штук.

Трубы кроме того что медные (в данном случае это косяк), проложены криво-косо, многочисленные прожоги обоев и ламината, левые краны Itap, толстые валики льна, радиаторы висели криво во всех возможных плоскостях и за это "монтажники" хотели 7000 за радиатор, сговорились на 5000, при сдаче работы в итоге остались и без того. И им еще повезло что заказчик была хрупкая девушка.

К вопросу о ценообразовании обсуждаемом выше)

А некоторые неадекваты просят и 10 000.И что?
Я за прозрачные цены.Написано на вашем сайте 5000 тысяч, так это и должно быть пять, без скрытых накруток.
Это к вопросу о ясности ценообразования.:-)

цены васегда прозрачны, хотя возможно кому-то причины их образующие выглядят непонятно. в последнее время к сожалению напрягает еще нестабильность курса нашеи валюты. очередная поставка расстроила повышением цен на радиаторы.

насчет неадекватности, тоже все неоднозначно.явную халтуру обсуждаем в другои ветке и в расчет не берем.а вот многим например покажется странным отключение стояка внутри садового за пару десятков тысяч рублеи. и думаю всем кто не знаком с реалиями и жизнью в этои местности, такои нездоровыи аппетит слесаря из УК покажется неадекватным. но при подробном знакомстве с вопросом окажется что есть причины, потому как цоколь весь продан и занят любого вида комерциеи, поэтому слить стояк не получиться, подвал просто занят и доступа нет. и нужно сливать чуть ли не квартал, а потом бегать и спускать воздух в этом же квартале чуть ли не в каждом стояке. это в качестве яркого примера для понимания. что я имею ввиду конкретно в своеи работе, описывать публично если честно не хочется, форум интересен прежде всего обсуждением технических вопросов. а вопросы стоимости уместно решать исключительно в каждом конкретном случае и естественно не публично. главное что все условия всегда оговариваются перед монтажем и не изменяются в процессе.

"в берлоге у Шрека - Адово свинство в углу"

монтаж радиатора отопления в узкий проем.
самая экстремальная схема при нехватке места (габаритов) - "вертикалка" 3 вариация
/ ранее выставлена/
а на первой - столько грызни было ...
этот монтаж выставлен на соискание где мое звание профессора ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

опять вы со своим бредом, что на фото, что по тексту...

Олегович написал :
опять вы со своим бредом, что на фото, что по тексту...

никаких технических аргументов - только одни эмоции : бред, ужас.
ты хочешь на критике другого сварщика типа хорошо про-рекламироваться ? типа ты лучше ?
это левая, гнилая технология - но я готов тебя поддержать : взаимно тебя покритиковать .
только более аргументированно : на сухом техническом языке.
как тебе такая взаимность ??? за мной не заржавеет !!!

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

пункт 1 :
Олегович ты всегда нижнюю трубу под радиатором выставляешь на показ ? зачем ? не понимаю такую эстетику !
типа так :
ваще неправильная схема : горячая труба подачи находится под охлажденной трубой обратки (это в корне неверно)

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

модификация диагонали 1:
трубу под радиатором (при любой диагонали) всегда можно спрятать - затянуть под радиатор

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

2 апгрейд (модификация) диагонального подключения :
охлажденную трубу обратки лучше располагать ниже горячей подачи
или : не просто затянуть трубу под радиатор - но и поднять повыше "на изнанку ОП"

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

3 методика ликвидации нижней трубы под радиатором :
нижнюю подачу в отоплении до 8-10 секций можно решать и без этой трубы под радиатором через схему "ПЕРЕХЛЕСТ"

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Олегович вопрос на вынос мозга :
зачем нижнюю трубу под радиатором выставлять на показ ? в чем проблема ???
когда ее всегда можно легко спрятать .
вон сколько методик перечислил - выбирай любую ...

самое главное для тебя : чтоб мои бредовые идеи тебя заказчики не запрягали делать .
а то ведь не всех /не все глаза/ радует нижняя труба под радиатором.
буквально молись (я еще много могу накидать - вразрез с твоей психологией) - в церковь сходи, свечку поставь ...

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Добрый вечер. Подскажите у меня в квартире однотрубная или двухтрубная система? Нужен ли для установки биметаллических радиаторов сварщик? или можно просто креплениями и кранами подогнать?

wowa2204,
у вас одно-трубка с транзитным стояком . все .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
wowa2204,
у вас одно-трубка с транзитным стояком . все .

То есть надо делать байпас к каждому радиатору?
Скрытых их не может быть?

wowa2204,
ну да . перемычка на каждый радиатор.
у вас все стояки на виду - скрытого байпаса нет

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
wowa2204,
ну да . перемычка на каждый радиатор.
у вас все стояки на виду - скрытого байпаса нет

Вопрос тогда такой:
А почему их нет?
на чугунные трубы они не нужны были или это чей то косяк?

wowa2204,
перемычки-байпасы нужны когда стоят краны перед радиаторами.
у вас их нет (кранов) - значит и перемычка была не нужна.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR,
спасибо большое за ответы)
еще небольшой вопрос.
по Вашему мнению: стоит ли менять стояки?
дому лет 25-30.

wowa2204,

нет. не стоит (по меркам Новосиба)
износ (уменьшение толщины стенки изнутри минимальное)
может у вас по-другому.

эти грязные трубы сфотаны в хрущевках (старше вашего дома) - смотрим на неравномерность толщины стенки.

когда зарежете трубы - тогда и примите окончательное решение по замене стояков.
а сами по качеству.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

установка радиаторов, краны с электроприводом. Люблино. прошу простить за качество, не ожидал что будет что-то необычное и под рукои был лишь телефон.

олегович
нормальная рабочая схема - "байпас вынесен за стояк" (в данном случае за нижний).
фото 4 - я бы не передвигал под потолком стояк направо , а прицепил бы угловой кран к радиатору.
на места на вертикальном стояке и для электро крана.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.