К сказанному добавлю лишь, что санту посылаете лесом, если предложит переносить радиатор с насиженного места.
Так не делается.
Любое дополнительное оборудование, в т.ч. и термостаты, добавляется через укорачивание подводов (новую резьбу нарезать — дело 30 минут), или через сгоны/муфты (не Ваш случай). РАДИАТОР ТРОГАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Он уже работал, а пенсионерам любые ненужные перемещения в пространстве — крайне вредны.
Узнайте, какое рабочее и испытательное давление в вашей системе. Если не выше 10 и 16 соответственно, поставьте ручные вентили Фар или термостатич. клапаны Данфосс для однотруюной схемы. У этих самые годные американки. И балансировочные к ним. Шаровые - по вкусу.
Имхо, не обязательно: термоклапан МОЖНО использовать как запорный с помощью спец. металлической крышечки - дорогая, собака, не понятно только за что; либо струбциной зажимать шток. Полностью-то перекрывать надо только для снятия радиатора, что редко случается.
Кстати, клапан перекрывает подачу таки полностью, только может не удержать давление супротив атмосферного - как бороться, я сказал.
Я рекомендую полную замену ВСЕГО от стальной трубы до радиатора.
Также, будет лучше поставить американки без "резинок". Они значительно дороже, зато не требуют обслуживания, при этом практически вечные.
Можно самому, если жек рогом не упрется - воду-то сантехник жековский по-любому сливать должен. Зависит от того, хорошие у вас там люди работат, или как обычно.
У нас вот чересчур хорошие - буду сталь на садовые шланги менять, всем пофигу
Если на кранах нет названия бренда, и написано просто "италия", а не "сделано в" - лучше не трогайте его вообще, молитесь, поститесь, и как только окончится сезон - на замену!
Warhamster написал :
Так если у него внезапно окажется кран без гайки - так он вообще ничего не сможет сделать: ни вреда, ни польщы причинить.
Да это понятно... Бояться здесь нужно другого: Если кран окажется действительно ремонтопригодным, то привести его в неисправное состояние перетяжкой сальника — проще простого...
Stc написал :
А это природа шаровых кранов, и причина того, почему ими НЕЛЬЗЯ регулировать подачу носителя — нагрузка при неполностью открытом или закрытом кране ложится на шток...
Не знаю насчет
...просто потому, если Вы там чего-нибудь наделаете, будете платить за повторную опрессовку системы, а это по нашим временам от 50 тысяч российских рублей.
интересно почему подтекает когда кран перекрыт. когда открыт течи не наблюдается.
ЗЫ. я понимаю что сильно затягивать гайку нельзя дабы не треснул кран и вода не хлынула в квартиру.
Fazan написал :
при перекрывании верхнего крана в районе барашка начинает набухать капелька воды - наблюдается небольшая течь.
А это природа шаровых кранов, и причина того, почему ими НЕЛЬЗЯ регулировать подачу носителя — нагрузка при неполностью открытом или закрытом кране ложится на шток...
Не знаю насчет
Fazan написал :
снятием барашка и протягиванием гайки
...просто потому, если Вы там чего-нибудь наделаете, будете платить за повторную опрессовку системы, а это по нашим временам от 50 тысяч российских рублей.
еще есть вопросик. при перекрывании верхнего крана в районе барашка начинает набухать капелька воды - наблюдается небольшая течь. прочитал что это возможно вылечить снытием барашка и протягиванием гайки. так же читал что данные гайки есть не на всех кранах. интересно есть ли она у меня. сейчас нет возможности посмотреть воочию. также интересен вопрос почему при открытом кране течи не наблюдается и она появляется только тогда когда начинаешь перекрывать кран.
Fazan написал :
а я слышал что перекрытие двух кранов может вызвать разрыв радиатора. разве это не так?
На фото у Вас стоит байпас, соответственно после закрытия одного из кранов моментально будет нормализовано давление между магистралью и радиатором. После закрытия второго крана радиатор будет отключен. И всё.
Надолго только не оставляйте радиатор в застое — не любят они этого. Это не чугуний.
Fazan написал :
а как же тогда определить какая подача? верхняя или нижняя?
Проконсультируйтесь в управляющей компании. Гадать по фото — задача не из легких. Предположение я уже сделал.
Fazan По идее, верхняя подача носителя. Но не совсем уверен — может быть, радиатор хиленький просто.
Перекрывать можете любым краном, это без разницы. Почему? Потому, что у Вас именно КРАНЫ, а не вентили — следовательно, плавной регулировки не получится. Только три варианта: Оба крана закрыты, закрыт верхний, закрыт нижний. Вот и самостоятельно убедитесь, какой из вариантов Вам больше подходит. Скорее всего (погадаю на кофейной гуще) Вам понравится вариант с перекрытым нижним краном.
Здраствуйте. подскажите пожалуйста. вот фото подключения радиаторов в моей квартире.
[
]()
когда открываешь краны теплеть радиатор начинает сверху. какой тип подачи теплоносителя в моем случае? и еще, вопрос: как правильно перекрывать подачу тепла в радиатор если очень жарко в квартире? спасибо.