Cs-Cs написал :
Во, точно! Чтобы уже никто и никогда!+) И логотип можно нанести =))
У нас такие наклейки после года лежания в рулоне - отваливались от системников ... Приходилось спиртосодержащим раствором предварительно протирать место приклейки
web-rr, Не, тут у меня жёстко. Я.. ну не привык. Надо в коридор импульсные реле? Значит ставим, пофигу. Надо чувствительно УЗО на ванную - ставим!
Я единственное - я точно ещё сгоняю и его чем-нить опломбирую. Чтобы ничьи ручки туда не лезли. И чтобы если вышибет УЗО или автомат, причину искали вне щитка.
Вообще кабы знать про отношение такое, то монтаж такой: железный ящик ИЭК вместо квартирного щита, монтаж ПУНПом 2*1,5 все линии, автоматы исключительно С40 и не меньше и только Dozer.
Но это всё в разрез с совестью.
И я тоже так не умею.
Cs-Cs написал :
Он прям чётко сказал: "Да, у меня на балконе будет генератор!"
А у нас во время наводнения когда был ажиотаж на генераторы - приезжала женщина (такая, явно денежная, кажется, на Крузере Прадо) и заказала себе бензиновый двухкиловаттник. Когда его доставили и она приехала забирать, начались вопросы: "Ой, я его хотела в комнате на подоконник поставить, а он большой такой, он поместится?..."
Cs-Cs написал :
Это известная аксиома: никаких дел с друзьями или родственниками.
Ага. Напарывался. Друзья порой перестают быть друзьями =/
serj12, Ну кому ты рассказываешь!... Это известная аксиома: никаких дел с друзьями или родственниками.
Но у меня не было выбора: или они сгорят, или не сгорят.
Cs-Cs, жестоко так и отбивают все желание что-либо делать в будущем. мало того что деньги тратишь для кого-то так еще и с таким отношением, как по рукам настучали...
Ну блин а чьих же?.. Я там в посте жутко матерился так, как на самом деле на блоге никогда не матерился.
Короче, кратко: это родственники. Которые МУТНЫЕ и постоянно врут и что-то мутят.
Там жила моя любимая бабушка. Она от старости умерла, и эти придурки там затеяли ремонт. По нашей теме - проводка там была от постройки дома, от 50-60х.
Щиток этажный там был настолько гнилой, что я, с опытом работы в трешаке под напряжением - боялся там даже вводной автомат выключать.
Я ещё при бабушке хотел переделать всё, тупо поверх в коробах - но не давали.
А тут повод был: "а вот надо удлинить эти провода, тут добавить розеток". Я пришёл, за свои всё срезал, прокинул короба.
Там был двоюродный брательник, 22х лет, который избалован с детсва и привык что ему все-все должны по жизни. Вроде как он должен был мне помогать, но хрен там. То бабу водил, то со временем динамил: "Да я тут в магазине, ща через 15 минут буду, выезжай" - и я ещё полчаса его у подъезда ждал.
Я адски разозлился, ввалил туда бабла и эмоций. И тут эта мать её сломаная дверь. Неужели просто даже уважать то, что я для них сделал, нельзя?..
Единственное - я спокоен за проводку. Там опять всё-всё под УЗО и УЗМка стоит.
У нас АВР стоит. Вон вчера в 2 ночи отрабатывал.
Только я сам смысла так и не понял, нахрена. Вроде как в ТП могут быть две ячейки с двух разных высоковольтных вводов...
Хуже.....!!!! Интересно балкон выдержит вибрацию, если да то как долго, до обрушения??????
Cs-Cs написал :
Если к дому два ввода подходит - то почему в квартиру два не сделать?
Потому что они не всегда одновременно работают, иногда для аварийного дублирования через перемычки используются, а иногда просто резерв. Смысла в двух вводах в этом случае нет, так как источник как правило один, - одна и та же КТП. Смысл есть тогда когда дом подсоединен к двум разным КТП - два независимых источника. А так просто двухточка и всё....
Вообще не тем голова у нас озабочена. Чем изобретать технологию для VIP-ов лучше решить вопросы несчастных земных российских жителей.
Дома от Геотехники-Фин (которая растворилась с денежками вместе). Стены есть, инженерных коммуникаций нет, на крыше гидроизоляции нет.
В Саратове таких примеров уйма! Есть многоквартирные дома (200-300 квартир) построенные, но без подведённых коммуникаций (не выполнимы оказались техусловия) и стоят уже по 5-10 лет, некоторые заселяются и с генераторами и буржуйками живут.
Вот в одной ветке на Вдолёвке сейчас обсуждают прокладывать им своими силами стояк электроснабжения и ставить ли щиты или не стоит, так как нет отопления и не предвидится.
А в других городах такая-же петрушка творится.
У меня на родственников ушло 200 метров света, 150 силы, 200 витухи и метров 60 кокса... ^___^
А это ведь двухкомнатная в пятиэтажной хрущёвке... =)
А что? Мне один чел как-то из Томска хотел щиток заказать. Он прям чётко сказал: "Да, у меня на балконе будет генератор!" =) Так что всё возможно. Если к дому два ввода подходит - то почему в квартиру два не сделать?
Причём если развели всё и потратили только 800 метров, то просто повторям процесс ещё раз, делая дублирование.
И не надо смеяться, вторая сеть будет питаться с другого ввода. А ещё обязательно АВР, автозапуск ДГУ (их тоже две) сжатым воздухом. У меня даже стационарная установка подходящая есть на примете, она в РВСН используется .
krserv написал :
Мы говорим о евромонтаже для VIP клиентов.
Ой как весело. То Евроуровень для евророзеток изобретали, то теперь вот Евромонтаж.
А VIP клиент это с какой площади квартиры можно начинать? Давайте со 150 метров начнём считать! А всё что меньше я по прежнему буду делать по старинке.
krserv написал :
Т.е мы нашим клиентам хотим устанавливать то, что им бы поставили если бы они жили в Германии или США.
и тема обозначена как отработка технологии, все должно быть унифицировано, проверено нами и внедрено в производственный процесс, чтобы монтажник получил комплектующие, соответствующий инструмент и выехал на объект.
Мы говорим о евромонтаже для VIP клиентов. Комплектующие могут быть брэндовые. Недавно направил запрос представителю Шнейдера, скопировав основные пункты нашего диалога.
Т.е мы нашим клиентам хотим устанавливать то, что им бы поставили если бы они жили в Германии или США.
и тема обозначена как отработка технологии, все должно быть унифицировано, проверено нами и внедрено в производственный процесс, чтобы монтажник получил комплектующие, соответствующий инструмент и выехал на объект.
Костян челяб написал :
Это уже барство. Берете нужный клеммник и пихаете в подрозетник. А в комплексе будет дороже и менее функционально. Сегодня розетки разводить, завтра коридорную схему - разное количество контактов и разные сечения нужны.
Да проблема то основная в нужном клеммнике - их то я и ищу чтобы не просто винтовые были, а с пружинящим контактом.
krserv написал :
и чтобы устранить обрыв при шлейфовом соединении нужно вытаскивать розетку донора, чтобы добраться до подрозетника, и если там на гильзах соединение
заааачем? при прямых руках и розетках не из "сделано в подвале" всё прекрасно соединяется на них, доступ для осмотра и протяжки получаем открутив лишь один винтик, причем ухудшение контакта мы довольно быстро заметим по нагреву вилки
согласен, но я не знаю клеммников под винт с пружиной, обычные под винт использую только оригинальный Legrand, но это для себя, если ставить клиенту и на поток, то хотелось бы подстраховаться в надежности и использовать контакты с пружинящим соединением под винт.
krserv написал :
подрозетник с пружинными винтовыми клеммами для функций шлейфовых ответлений
Это уже барство. Берете нужный клеммник и пихаете в подрозетник. А в комплексе будет дороже и менее функционально. Сегодня розетки разводить, завтра коридорную схему - разное количество контактов и разные сечения нужны.
ну осталось еще подрозетник с пружинными винтовыми клеммами для функций шлейфовых ответлений подобрать от уважаемого производителя и вопрос по теме будет для меня решен.
krserv написал :
идея не плохая, но я бы ее усовершенствовал установкой блоков розеток, в которых есть отсек, играющий роль распределительной коробки в качестве красиво-оформленного розеточного модуля, но вместо розетки, сьемная крышка РК. Допустим модуль на 2-3 розетки, и из них один модуль РК.
есть заглушки в почти каждой серии уважающего себя и покупателей производителя.
ПРОФЕССОР написал :
ИМХО такое извращение. Что-то случилось в первой из шлейфа розетке, и все помещение осталось без электричества.
и чтобы устранить обрыв при шлейфовом соединении нужно вытаскивать розетку донора, чтобы добраться до подрозетника, и если там на гильзах соединение, то нужно как-то поместить еще запас проводов для переделки гильзы в случае необходимости.
Если в подрозетнике, то хочу специальный брендовый подрозетник с пружинными винтовыми зажимами, предусмотренными для ответлений и коммутаций.
идея не плохая, но я бы ее усовершенствовал установкой блоков розеток, в которых есть отсек, играющий роль распределительной коробки в качестве красиво-оформленного розеточного модуля, но вместо розетки, сьемная крышка РК. Допустим модуль на 2-3 розетки, и из них один модуль РК.
web-rr написал :
Они в курсе что и вход и выход нужно подключать к верхним клеммам, тогда и УЗО на "Тест" реагирует и не мешает своими срабатываниями.
танкомастер, В Томске есть ЭТМ, значит привезут и ГМЛ.
ул. Нижне-Луговая, 4
Но бывает и 25 ампер и 32.
ЭТМ в нашем городе это зажравшаяся конторка,в которой отовариваются те,кто без "шоколадки" для манагера туда не обращается.Либо оптовики с вогонными закупками.
andrewkhv написал : танкомастер, че-то с трудом верится про гильзы. это вообще-то стандартный для промки способ соединения, уж в Томске такие вещи должны быть доступны. Вот если бы НШВИ2 - еще верю
Ваше право верить или не верить! как раз таки НШВИ в последние 2 года стали доступны, а так доступны гильзы Al под сечение от 25мм2 и Al больших сечений под срывной болт. Сколько доводилось смотреть новых монтажей и реконструкций- везде СИЗ. Другое дело некачественная пластмасса,которая лопается,для этого знающие люди и делают пару витков изоленты поверх СИЗа
jud-suss написал :
Вы имеете в виду проходной выключатель на три источника света ? Я Вас правильно понял ? Или один источник из трех мест ? Я просто тройных проходных не видел выключателей -это если иметь в виду первое предложение.
jud-suss написал :
И где же такому учат? правильно болты затягивать ?
2 недели назад поставил отцу новый электрощит в гараж, в связи с тем что им сделали новую распределительную сеть вместо старой самопальной, которая горела уже мног раз. и что? все задумано неплохо - по фасаду СИП-4 4х25, герметичные ответвительные зажимы. Но! ИЭКовский зажим ЗОИ имеет срывную головку, обеспечивающую правильный монтаж. так эти болты НИГДЕ правильно не затянуты, потому как везде торчат эти несорванные головки. говорю бате - скажи председателю, что тут халтура, пусть устраняют или выплачивают неустойку. ему то я затянул как следует, но кто еще знает что это надо сделать?
а вы тут смеетесь - "неотвественная задача"! отгорит нейтраль из-за незатянутого зажима, будет несмешно.
Rumato написал :
Вам же сказали - в подрозетниках.
Я спросил у автора поста из Израиля, предполагая, что может быть у них или в Англии как он писал используются установочные элементы с предусмотренной межэлементной коммуникацией, т.е распредкоробки совмещенные с установочными розетками, выключателями или подрозетниках, уже приспособленных для этого.
krserv написал :
мой напарник опытный электрик, и все монтажные работы в новых квартирах и домах выполняет только скруткой,
Я-я, натюрлихь и аухен зи! Кайн шайзе ауф люфтгерит верфен!
krserv написал :
Хаупой пользуюсь для обжима концевых проводов
HI-FI ?
krserv написал :
вот с РК определиться не могу, что будет лучше гильзы и клещи, или Wago или винтовые клеммники и т.д.
и
krserv написал :
Наши клиенты интересуются не эконом классом комплектующих и монтажа.
HI-End? Только пайка серебряным припоем, аргонодуговая сварка (как бюджетный вариант- сварка взрывом), опрессовка исключительно платиновыми гильзами (золотые- для нищебродов!)
krserv написал :
Приглашаю профессионалов монтажников обсудить применение современных надежных мировых технологий монтажа, применяемых в России.
Выпускники расейских ПТУ используют сугубо православные антифашисткие методы соединения! Не смотря на все массонско- буржуазные технологии. Во славу Великого Россэлектромотажа, циркуляры издающнего.
"электрики со стажем", на которых вы сослались, как начали халтурить еще лет 20 назад, так и продолжают до сих пор. для них может быть вполне нормальным протянуть все ШВВП 2х0.75 на скрутках и под С25, а про узо они вообще не в курсе.
Они в курсе что и вход и выход нужно подключать к верхним клеммам, тогда и УЗО на "Тест" реагирует и не мешает своими срабатываниями.
танкомастер, В Томске есть ЭТМ, значит привезут и ГМЛ.
ул. Нижне-Луговая, 4
jud-suss написал :
Какие большие токи ? Мы говорим о квартирной электрике, там и 15 ампер то редко бывает..
Но бывает и 25 ампер и 32.