Имеем двадцати квартирный дом со своей котельной.Вода поступает из артезианской скважины. Котлы Vissman два по 400 кВт.Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.После залива в систему отопления чистой воды она (вода) становиться черной, плюс ко всему малейшая протечка в котельной становиться крепко ржавой.Нашли в интернете (из научной статьи) :"Цитата «Железо в тех или иных концентрациях присутствует почти во всех природных и технологических водных системах в виде истинно растворимых и/или коллоидных примесей. У многих людей железо сразу ассоциируется с магнитом, если вспомнить, как легко магнитом собрать рассыпанные железные (стальные) гвозди. Но далеко не все присутствующие в воде соединения железа обладают свойствами ферромагнетика. Как правило, они обладают парамагнитными свойствами – не притягиваются, грубо говоря, к магниту. Многие подземные (артезианские) воды содержат много железа. Из-за низкого значения рН это железо в подземной воде находится в растворенной форме. Но при подъеме такой воды на поверхность и при сбросе давления из нее отдувается углекислота, что влечет за собой повышение значения рН и переход растворимой формы соединений железанерастворимую – вспомним рыжие «железные» разводы на сантехнике, использующие такую воду. Ферромагнитные примеси железа имеют, как правило, черный цвет и образуются обычно в оборотных системах водоиспользования с повышенной температурой – в водяных или паровых системах отопления.» Вроде все объясняется железом в артезианской воде НО в цитате "много железа", а в нашем случае " Железо общее " в диапазоне 0,04-0,17 мг\л ( по трем анализам)при ПДК 0,3 мг\л. Т.е очень немного.А картина как при "много железа" В чем причина?? Помогите понять.

Zol написал :
После залива в систему отопления чистой воды

После монтажа системы ее нужно промыть.И все равно что-то останется.

Zol написал :
.Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.

То есть стальные трубы, вода обязательно станет темной.

Систему промыли и не раз. Аоткуда столько ржавчины?

Zol написал :
Аоткуда столько ржавчины?

Стальные трубы. И качество их не айс.

касимов написал :
Стальные трубы. И качество их не айс.

Трубы как трубы, ржавеют одинаково, независимо от качества

Zol написал :
откуда столько ржавчины?

сливают часто систему и заливают водой с водопровода, летом вообще по долгу ничего не заливают - от этого ржавеют

https://t.me/Santehnik_Moskva

Т.е. и темнеет вода и ржавеет вода одновременно? Систему перед летом не сливали .Холодная вода крутилась все время.Непонятно также,что при столь низком содержании железа
вода в электрочайнике тоже оставляет красную накипь.Кстати забор воды для анализов производился в квартире,т.е. грешить на ржавые( железные) трубы не приходится.Может дело в высокой жесткости воды?А если от стальных труб то что это за чернота?

master.msk написал :
ржавеют одинаково

Да ,блин ,неодинаково.Покрываясь налетом выдерживают и слив с системы/цивильные/.Или без слития плюют ржавчиной и прогнивают за три года.Это при одинаковой воде. Одной трубы хватит ,чтобы испортить СО на весь дом.

Zol написал :
темнеет вода и ржавеет вода одновременно?

черная грязь - это из теплообменников.

Zol написал :
Систему перед летом не сливали .Холодная вода крутилась все время.

ее должны были летом чистить и промывать, чтоб блестело

https://t.me/Santehnik_Moskva

Я так понимаю,что бороться бесполезно? И все дело исключительно в самой конструкции системы отопления(включая котельную)? И кстати, накипь теплообменников это соответственно неметалл?Что-то кальцинированное?А стальные радиаторы Керми участие принимают? Уж больно быстро летят.Простите за назойливость.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

Вода в системе отопления со стальными трубами или радиаторами, после того как весь имеющийся в ней кислород прореагирует с железом, приобретает характерный черный цвет.Это нормально, это хорошо, с этим не надо бороться. Это показатель того, что кислорода в воде системы отопления больше нет и, соответственно, нет коррозии. При сливах- заполнениях системы отопления и подпитках вносится новая порция кислорода и солей жесткости. Кислород вновь жрет железо, пока не израсходуется, а новые соли жесткости откладываются на теплообменниках еще одним слоем.

Zol написал :
Я так понимаю,что бороться бесполезно?

О хим.-водоочистке слыхал хоть чего-нибудь? Ты убил кучу бабок на ***** (котлы твои), но не нашел средств для ставки аппаратчика ХВО.

С тобой бороться бесполезно. Это да.

Ugo, Инфа 100%? Мне действительно интересно, но тут частенько высказываются авторитетные мнения, оказывающиеся выдумкой на самом деле.

а почему такая фигня наблюдается и на антифризе и на спирте (правда там чать воды была)?

Ugo написал :
Вода в системе отопления со стальными трубами или радиаторами, после того как весь имеющийся в ней кислород прореагирует с железом, приобретает характерный черный цвет.Это нормально, это хорошо, с этим не надо бороться.

Warhamster написал :
Ugo, Инфа 100%? Мне действительно интересно, но тут частенько высказываются авторитетные мнения, оказывающиеся выдумкой на самом деле.

Ты читай, изучай...
Что окажется истинным, ты сам узнаешь...

По поводу сохранения магистралей низкого давления (на примере топик-стартера), порекомендую анионитные фильтры бюджетного уровня.
Да, заправка чуть дороже получится, чем для катионитных, зато общий характер проблем будет ликвидирован уже в самое ближайшее время, при том экономичность:

Zol написал :
Имеем двадцати квартирный дом со своей котельной.Вода поступает из артезианской скважины. Котлы Vissman два по 400 кВт.

...будет выше.

Пусть пробует.
ХВО никогда лишним не было. Скажу даже больше: В настоящее время не допускается запуск котлов, не оборудованных преочисткой носителя. Не примут в эксплуатацию, вот и всё.

А эту хрень:

master.msk написал :
черная грязь - это из теплообменников.

Ugo написал :
кислорода в воде системы отопления больше нет и, соответственно, нет коррозии.

...рекомендую даже не читать.

Это слесари комментируют.

Stc написал :
Ты читай, изучай...
Что окажется истинным, ты сам узнаешь...

По поводу сохранения магистралей низкого давления (на примере топик-стартера), порекомендую анионитные фильтры бюджетного уровня.
Да, заправка чуть дороже получится, чем для катионитных, зато общий характер проблем будет ликвидирован уже в самое ближайшее время, при том экономичность:

...будет выше.

Пусть пробует.
ХВО никогда лишним не было. Скажу даже больше: В настоящее время не допускается запуск котлов, не оборудованных преочисткой носителя. Не примут в эксплуатацию, вот и всё.

А эту хрень:

...рекомендую даже не читать.

Это слесари комментируют.

ХВО от чего?В нашей воде выше ПДК для питьевой воды только жесткость.
Категоричность ответа говорит о том,что с химией Вы не знакомы.О "темной" воде ( Fe3O4) говорят не только слесаря, но и специалисты по котловой воде и в статьях сотрудников МЭИ. Извините за резкость.

Zol написал :
О "темной" воде ( Fe3O4) говорят не только слесаря, но и специалисты по котловой воде и в статьях сотрудников МЭИ.

А там без разницы, что там по "котловой воде" в статьях... Все проблемы с водой — от некачественной водоочистки. Я Вам написал выше, к чему склоняться. Не желаете — катионитные тоже помогут, но не в той же мере.

Пусть, я с "химией" знаком и не так хорошо, как Вы лично, и "сотрудники МЭИ" — зато зная хим.экспертизу Вашей воды, данные по Вашему котлу — запросто подберу Вам систему ХВО.

Извиняться же Вам будет лишним, не было тут никакой резкости. Нормально всё. Просто постарайтесь найти информацию по промышленным фильтрам, по выбору типа анионитов, и т.п. Чтобы сделать что-то хорошо — Вам придется сделать это самостоятельно.