Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10
#4090082

День добрый.

В связи с перепланировкой хочу перенесли коллектор. Отопление разведено в стяжке трубами Watts Intersol Pex-b (внутр диаметр 12 мм толщина стенки 2,2 мм). Соответственно возник вопрос как нарастить пару метров трубы. На зарубежных сайтах нарыл что надежно соединять crimp ring и crimp tool. В наших магазинах ничего такого не нашел... (может плохо искал?).
Подскажите пжлста чем эти трубы надежно можно соединить и с какими трубами (можно ли использовать распространенный сейчас rehau plex-a?
Соединение заливать не собираюсь - сделаю скрытую полость под плиткой.

Заранее спасибо.

Miheich написал :
внутр диаметр 12 мм толщина стенки 2,2 мм

наружный сколько точно? 16,4? что на трубе написано?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

intersol Arttherm DIN 4726 ....... 3 V 046 PE-X 16x2 DIN 15893 OENORM и т.д.
вроде так.
померил внешний диаметр 16,3-16,4 мм.

PE-X 16x2
стандартный размер.
Пресс-фитингов для него как грязи.

Miheich,

Miheich, судя по тому, что это не "система труб и фитингов", а труба, фитинги можно использовать любые, с этими размерами и инструмент соответственно

Однако, если брать именно crimp ring , за границами есть и свой инструмент
Любопытное, конечно система. Гибридная)

https://t.me/Santehnik_Moskva

iv.iv написал :
Miheich,

А чего там по ссылке? Только труба, фитингов же нету

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

master.msk написал :
Miheich, судя по тому, что это не "система труб и фитингов", а труба, фитинги можно использовать любые, с этими размерами и инструмент соответственно

Однако, если брать именно crimp ring , за границами есть и свой инструмент
Любопытное, конечно система. Гибридная)

да вот с заграницей связываться то не охота... Какие наиболее надежные угольники использовать что распространены в России?
Я смотрел пресс угольники HENCO 16x16 но они для металлопластика, можно ли их использовать?

Miheich, Rehau Rautitan Pink 16 х 2,2 аналог этой трубы и фитинги соответственно

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

СПАСИБО!
трубу для наращивания куплю такую же - Rehau Rautitan Pink.

master.msk написал :
Любопытное, конечно система. Гибридная

А что там гибридного? Радиальный пресс на все 100% детектед.

master.msk написал :
Rehau Rautitan Pink 16 х 2,2 аналог этой трубы и фитинги соответственно

Да не аналог он. Рехау - Рех-а, допускает расширение. А вот для РЕХ-b такая операция не желательна.
Лучше жать стандартными фитингами Хенко или что там ещё есть в размере 16х2

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

таким?

SCB написал :
Да не аналог он.

ок, вот аналогРЕХ-b , аксиальный пресс

https://t.me/Santehnik_Moskva

Miheich написал :
таким?

Да

master.msk написал :
ок, вот аналогРЕХ-b , аксиальный пресс

По-моему Техниксан, могу ошибаться, но не суть, выкладывал фотографию из новостройки со сломанным бирпексом в месте расширения у фитинга.

Ещё раз повторяю, что PEX-b не так хорошо растягивается, как PEX-a, поэтому опыт Бирпекса я ценю, но советовать его кому-то повторять не могу.

SCB, хорошо растягивается или нет, не суть важно, не думаю, что хенко с резинками лучше для неармированных труб

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

все же купить 10м Pex-b не самая простая задача, продают бухтами. Все же склоняюсь к рехау. Нагреть, вставить фитинг и обжать.
т.е. получиться соединение pex-b c pex-a, на пластиковых фитингах рехау, латунь у них на 17 только.
можно все же так или не стоит?

Miheich написал :
Нагреть, вставить фитинг и обжать.[/quote
Расширить и натянуть . Не надо греть! Может быть от этого потом пекс и отрывается с фитингом
[quote="SCB;4090485"]Техниксан, могу ошибаться, но не суть, выкладывал фотографию из новостройки со сломанным бирпексом в месте расширения у фитинга.

Посмотрите в сети много роликов по монтажу рехау.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 22.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 10

[QUOTE=master.msk;4090665]

Miheich написал :
Нагреть, вставить фитинг и обжать.[/quote
Расширить и натянуть . Не надо греть! Может быть от этого потом пекс и отрывается с фитингом

Посмотрите в сети много роликов по монтажу рехау.

это я про pex-b - его никто вроде не расширяет. по pex-a все понятно, видео много, нужен тока инструмент.

Miheich написал :
pex-b - его никто вроде не расширяет

Как не расширяет? я же давал Вам ссылку
Все тоже самое как рехау пинк. У нас много новостроек на бирпексе, абсолютно все как у рехау пинк. Аксиальный пресс.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
хорошо растягивается или нет, не суть важно

важно, труба отламывается в месте границы растяжения.

master.msk написал :
не думаю, что хенко с резинками лучше для неармированных труб

Зря. Пресс-фитинг радиальных ничем не хуже аксиального.

SCB,

хорошо растягивается или нет, не суть важно, не думаю, что хенко с резинками лучше для неармированных труб

Одной фразой, в контексте выбора : расширять пекс-б либо использовать прессфитинги с резиновым уплотнением.

Естественно наилучший вариант - использовать то, что рекомендует производитель, т.е радиальный пресс, без резиновых уплотнений.

https://t.me/Santehnik_Moskva