домик на бетонных сваях пока стоит...
и на одной, угловой, нашли трещину! наискось, через всю сваю
то есть свая щас практически распилена пополам наискосок((((
планировали ленточный фудамент вокруг
а как теперь быть? как ее заменить? все остальные нормальные, целые...
Nara написал :
домик на бетонных сваях пока стоит...
и на одной, угловой, нашли трещину! наискось, через всю сваю
то есть свая щас практически распилена пополам наискосок((((
планировали ленточный фудамент вокруг
а как теперь быть? как ее заменить? все остальные нормальные, целые...
Не расстраивайтесь, решение всегда есть!!!
Что у Вас за домик - то, всмысли с какого материала построен?
Разбирать в любом случае ничего не понадобится. Если свая армирована железной араматурой, то трещина значения не имеет. Если нет, то ставим временную подпорку, сваю обрезаем ниже трещины и наращиваем до прежней высоты тем, или иным способом.
Так у вас трещина поперек столба? Выше уровня земли? Или в землю уходит? Когда она возникла, сейчас или весной? Сколько столбов в фундаменте? Размер дома? Глубина столбов? Что за столбы?
Причины разные могут быть - от плохого качества до подвижек грунта и нагрузок на столбы. Точнее опишите, что у вас за фундамент, тогда можно думать, что там случилось.
Ленточный фундамент вокруг - это уже не фундамент, всего лишь обвязка. Фундамент у вас уже есть - столбчатый и именно он несет основную нагрузку и отвечает за устойчивость дома. Все остальное - декорации.
если смотреть на столб в профиль - он прямоугольник, да?
так вот трещина идет из угла в угол! насквозь! то есть цилиндр распилен на 2...не знаю как называется, вобщем, в профиле - треугольники...
уходит в землю,ага...
про заглубление и прочие цифры- пошла узнавать...