Идет ремонт, настала очередь проводить электрику. Была нарисована схематическая схема. Пришел электрик и сказал, что так вообще не делается, что слишком перемудрено, можно просто кинуть кабель потолще и поставить автоматы побольше, и на них подключить всю технику. Прошу помощи у гуру, как правильнее. Сразу скажу, я не ищу путей попроще, хочется предусмотреть по возможности все моменты и сделать именно качественно.
JlyaE, кабель от подъездного до этажного щитка уже есть? Уже есть эти 3 кабеля, какого сечения?
JlyaE написал :
Пришел электрик и сказал, что так вообще не делается, что слишком перемудрено, можно просто кинуть кабель потолще и поставить автоматы побольше
Если это он говорил про подъездный щиток, тогда я с ним согласен. Чем 3 кабеля от этажного до квартирного - лучше один потолще от одного автомата.
Но!!! Еще все зависит от состояния этажного щита...
Для более точных советов, давайте фото вашего этажного щита.
Наполнением квартирного щитка займемся во вторую очередь.
А всё-таки так не делают. Когда блин люди поймут, что инженерка делается один раз. Это обои можно переклеивать хоть каждый месяц. А кабели укладываются ОДИН раз лет так на 20.
Без разницы что там проложено. Нужно в этажном щитке оставить вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО по желанию, а потом в квартире организовать нормальный щиток со всем необходимым.
Solovey, мы сегодя по утру параллельно в темах жжом =))
Варочная с двумя блинами, да?
Вам нужно сделать так:
В этажном щите поставить один автомат, С50. если такой не разрешат, то и С40 хватит. Лучше ставить даже не автомат, а дифавтомат С40 / 100 мА (или 300 мА).
От этого автомата в квартиру вести кабель. ВВГ нг ls 3*10.
В квартирном щите на вводе выключатель нагрузки, от него запитать одно УЗО 63А / 30 мА, а с УЗО запитать всю вашу нагрузку через отдельные автоматы. Ваших 7 автоматов хватит.
Если немного больше денежков потратить, то сделайте для нагрузки в санузле своё УЗО 25А / 10 мА.