#4107994

Спасибо большое еще раз! Самое главное для меня, чтобы система работала нормально и низ батарей прогревался хорошо. Если котел будет стоять в одном уровне с чистым полом, то я не против. Просто много раз я видел заглубленные котлы и сам заглублял свой (делал приличный приямок). Работу я буду принимать у моего инспектора и внимательно всё проверю. Даже если в будущем возникнут проблемы, то инспектор живет недалеко и я его "приглашу" устранять недостатки. Буду надеяться, что всё будет нормально и "приглашений" не потребуется.

damin, Я не знаю где это прописано.Но в мануалах к котлам написано о возможности ремонта и замены некоторых частей Газовики не хирурги,им для обслуживания доступ к котлу нужен. И даже не сантехники!Е мое!

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Спасибо большое. Учту Ваши замечания и буду биться с инспектором-исполнителем. В конце концов, я плачу ему деньги.
п.с. Хотелось бы получить ссылочку на нормативный акт, указывающий, что котел заглублять запрещается. Может быть это неправда или инспектор неправильно понял что-то. Лично я не понимаю таких запретов. Заранее благодарю.

damin написал :
по 2 вентиля на каждую батарею?

По два.

damin написал :
возможно удастся сделать уклон 1:200 на длине 6 метров.

Даже минимальный пойдет на пользу.

damin написал :
инспектор

Все равно будет делать по своему.

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

касимов написал :
Бред!

Пока только начало.

Чтобы без ошибок смонтировать эту СО,выходи на связь,когда Stc спит.
Схема понятна.Какой котел?Обратку делать тоже с уклоном.Вентили на каждую батарею.Колпаки на трубы.

Котел КСГ-12,5. Обратку с уклоном сделать очень проблематично. Хотя, возможно удастся сделать уклон 1:200 на длине 6 метров. Вентили надо на вход или выход из батареи или по 2 вентиля на каждую батарею? Колпаки на трубы я сделаю. Хочу сделать дефлекторы.

Stc написал :

  1. Я так думаю, что потребуется байпас между подачей и обраткой, по причине того, что циркуляция будет идти самотёком, по принципу выдавливания холодной воды горячей. Потребуется для того, чтобы не случилось завоздушивания контура.
  1. Насос использовать необязательно. Да, я соглашусь, что система у Вас будет долгого реагирования — но исходя из общей длины магистрали, Вам это будет монохромно.

  2. Серия котлов КСГ/КСГВ допускает естественную циркуляцию носителя, обладая при этом избыточным запасом по температуре носителя (паспортно до 95 градусов Цельсия). Ну никак он там не "закипит", в чём Вас уверяют выше.

Вы только обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию согласно нормативов, и всё будет в порядке.
Также, в Вашем случае не допускается общего объема носителя в системе свыше 180 литров. Подпитку можете делать с основной магистрали, там давления всяко больше будет, чем давление контура. Конечно, озаботьтесь гидроклапаном на подпитке.
Ну и любой бюджетный катионитный фильтр поставьте, спокойнее (и дольше) будет жить...

Бред!

AlexMax написал :
Я что-то пропустил?

Пока только начало.

damin написал :
В каком месте поставить байпас?

Чтобы без ошибок смонтировать эту СО,выходи на связь,когда Stc спит.
Схема понятна.Какой котел?Обратку делать тоже с уклоном.Вентили на каждую батарею.Колпаки на трубы.

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

[

]()

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

В каком месте поставить байпас? А вентиляция у меня есть. Самая крайняя труба отдельная.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Stc написал :
Также, в Вашем случае не допускается общего объема носителя в системе свыше 180 литров.

Я что-то пропустил?

damin написал :
Приветствую всех участников разговора. Я нарисовал схему отопления в аксонометрии, сфоткал на цифровик и выкладываю вам.

К- котел
РБ-расширительный бачок
Р1,Р2,Р3 - батареи по 6 ребер
Р4,Р5- батареи по 10 ребер
Высота 270 см, уклон 1:100
Общая длина прямой трубы - 26 метров. Обратка будет установлена по низу в горизонте.
Нужен ли здесь циркуляционный насос? Лично я думаю, что все будет работать без проблем.

  1. Я так думаю, что потребуется байпас между подачей и обраткой, по причине того, что циркуляция будет идти самотёком, по принципу выдавливания холодной воды горячей. Потребуется для того, чтобы не случилось завоздушивания контура.

  2. Насос использовать необязательно. Да, я соглашусь, что система у Вас будет долгого реагирования — но исходя из общей длины магистрали, Вам это будет монохромно.

  3. Серия котлов КСГ/КСГВ допускает естественную циркуляцию носителя, обладая при этом избыточным запасом по температуре носителя (паспортно до 95 градусов Цельсия). Ну никак он там не "закипит", в чём Вас уверяют выше.

Вы только обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию согласно нормативов, и всё будет в порядке.
Также, в Вашем случае не допускается общего объема носителя в системе свыше 180 литров. Подпитку можете делать с основной магистрали, там давления всяко больше будет, чем давление контура. Конечно, озаботьтесь гидроклапаном на подпитке.
Ну и любой бюджетный катионитный фильтр поставьте, спокойнее (и дольше) будет жить...

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Приветствую всех участников разговора. Я нарисовал схему отопления в аксонометрии, сфоткал на цифровик и выкладываю вам.

К- котел
РБ-расширительный бачок
Р1,Р2,Р3 - батареи по 6 ребер
Р4,Р5- батареи по 10 ребер
Высота 270 см, уклон 1:100
Общая длина прямой трубы - 26 метров. Обратка будет установлена по низу в горизонте.
Нужен ли здесь циркуляционный насос? Лично я думаю, что все будет работать без проблем.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Stc написал :
Вы режимные карты, гидравлику, и т.п. — уже видели?

Какие именно? Если речь идет о данной СО, а не о сферическом коне в вакууме, то могу смело Вас заверить - все будет работать. Подобных клапанов (в разном исполнении) установлено ни один десяток. Более того, эти клапана разработаны специально для того, чтобы человек, врезая насос в существующую СО не мучался расчетами.
Тот, который я посоветовал-устанавливать горизонтально. Есть другие (польские) - те только вертикально. И те и другие - замечательные.

AlexMax написал :
damin, я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.

Не имею никакого права оспорить Ваше мнение.
Но хотелось бы задать вопрос:

Вы режимные карты, гидравлику, и т.п. — уже видели? Если нет, ЧТО ВЫ СОВЕТУЕТЕ? С КАКОЙ ИМЕННО ЦЕЛЬЮ СОВЕТУЕТЕ?

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

AlexMax написал :
damin, я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.
Типа такого

В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ

Очень интересное предложение. Я изучу вопрос и приму решение. Благодарствую!

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Stc написал :
Всё верно.

Не волнуйтесь, у Вас и так всё будет работать замечательно.
Если есть возможность, вышлите мне номер телефона Вашего слесаря, с его согласия.

Спасибо большое за доброе слово! Номер мобильного моего исполнителя я могу дать. Но проблема в том, что моя дача и исполнитель находятся сейчас в Краснодарском Крае и надо звонить туда. Сначала мне, потом Вам и это будет довольно накладное дело. Зимовать я вернулся домой в Балашиху. Надеюсь до весны подработать денег и продолжу труды свои на даче.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

damin, я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.
Типа такого

В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ

damin написал :
Но мой местный мастер утверждает, что вышли какие-то новые требования и котел напольный теперь заглублять не разрешается и при приемке в эксплуатацию это дело не пройдет. То есть котел должен стоять на уровне чистого пола. Так ли это?

Всё верно.

Не волнуйтесь, у Вас и так всё будет работать замечательно.
Если есть возможность, вышлите мне номер телефона Вашего слесаря, с его согласия.

mixerinc написал :
В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.

А вот от таких, как mixerinc, предлагаю избавляться, либо отправлять их на переподготовку.

Углублять котел не надо. Если это сделаете, обслуживать будете сами, т.к. вряд ли кто то будет корячиться, чтобы достать горелку, если ее можно будет достать... А старые котлы углубляли еще и потому, что у них была высота от штуцера до пола около 40 см и горелка доставалась из топочной зоны.

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Совершенно верно. Именно "пришлось согласиться" Ничего, от меня не убудет. Да и не работал я никогда автогеном, а свою систему собрал на резьбе по частям. Кое-где варил сварочником и получилось нормально. Спасибо большое. Теперь я полностью спокоен.

damin написал :
и я решил отдать ему работу

Не грусти,тут все сантехники. С организациями сталкиваемся. Открытый текст:*пришлось согласится *.

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Спасибо большое! Контруклонов я не допущу. У меня есть гидроуровень и я сам дам разметку по стенам. Буду зорко смотреть и помогать. Я и сам бы всё сделал бы, но так вышло, что инспектор приехал и раз и два и консультировал меня пока я строил кухню и потом выяснилось, что он и сварной и сантехник и я решил отдать ему работу по монтажу отопления. Весной он все сделает.

damin написал :
примерно 15 -20 см.

Высота подающего стояка протолкнет этот подъем легко.Страшнее контруклоны в системе.

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

От низа котла до нижнего патрубка примерно 15 -20 см. Сейчас котел далеко на даче. Нарисовать схему не получается.

damin написал :
Котел КСГ-12,5

Сколько у него от низа до обратки?

damin написал :
Батареи чугунные советские

Подключить правильно./не ленинградка/

damin написал :
будет на одном уровне с обратным входом на котле,

Если вход выше это не помеха.
Схема будет?

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Особых сомнений нет. В 1998 году я смонтировал сам систему отопление с ЕЦ. У меня было 2 этажа и верхняя разводка и приямок глубиной около 1 метра. Всё работало великолепно. Но это все осталось в далеком прошлом. Единственный момент беспокоил меня сейчас. Если обратка будет в горизонте и будет на одном уровне с обратным входом на котле, то будет ли нормально прогреваться низ батарей? Батареи чугунные советские. Котел КСГ-12,5 Мимакс напольный.

damin написал :
бестолковые указы?

разговор становится непонятным.Что нужно? Уместится по высоте в норму? Установить котел .чтобы обратка входила прямо в него? Или просто сомнения в будущей работе котла?
Ну тогда ,что за котел? 2.20 хороший разгон для теплоносителя.В чем сомнения? Ну а выложенная схема СО,так это вобще гвоздь программы!

Регистрация: 05.10.2009 Балашиха Сообщений: 135

Большое спасибо, уважаемые Мастера! Постараюсь настоять на своем и сделать небольшой и аккуратный приямок. Высота от выходного патрубка на котле до расширительного бачка примерно 220 см. Выше не получается - крыша и перекрытие односкатные,мансардного типа. И так труба пойдет под самым потолком. Надеюсь, что всё будет работать. Беда в том, что исполнитель - местный пожарный и газовый инспектор и он же будет вводить в эксплуатацию. Откуда он выкопал эти бестолковые указы? Дурости чиновников нет предела. Ни черта не смыслят в технике, а указы пишут. Зла не хватает.
Еще раз благодарю Вас.

damin, Схему рисуй.Подправим.

Ahfyrtyintqy написал :
правила запрещали заглублять котел.

Запрещено если будет отсутствовать доступ для обслуживания. А заглубляли вначале газовой эпопеи для того,чтобы высота до потолка проходила по нормам для помещений.Не смысла.Сделать правильно высоту для подачи и все будет работать.

Большой приямок конечно, копать не надо. А вот 25-30 см-самое то, что надо. Просто увеличиться разница между верхним и нижним уровнем в системе, если уклон обратки трудно выдержать, тогда котел в приямке очень даже помогает. Нигде не слышал, чтобы правила запрещали заглублять котел.