Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4099629

SOS!!!! центр.отопление, частный дом 2-этажный, радиаторы теплые, в некоторых комнатах вообще холодные спускание воздуха и воды помогает на время, обратка холодная через время сантехника вызвали он снял батареи промыл и почистил поставил обратно, но эфекта нету, сказал надо новую систему ставить взял деньги ушел,
ходили в жэк там оставляем заявки уже который месяц,
система Ленинградка на первом этаже холодные комнаты
пожалуйста помогите. может кто-то сталкивался.

4good написал :
может кто-то сталкивался.

Сталкивались.

4good написал :
пожалуйста помогите.

Чем? У меня вот электронагреватель есть.

4good написал :
ходили в жэк

А в прокуратуру?

4good, Быстрей всего у Вас проблема на вводе (или на обратке,или подачи),радиаторы на ленинградке если забиты будут холодные но труба под ними горячая,если труба холодная нет циркуляции (забиты краны на вводе,забиты трубы,после ремонта котельни не те насосы....)

4good написал :
частный дом 2-этажный

4good написал :
сантехника вызвали он снял батареи

Это нормально вообще?

У Вас, уважаемый 4good, либо ишак (насос) сдох, либо падишах (контур отопления) протекает (постоянная подпитка от ХВ).

Обращайтесь к КИПовцам. Пусть замерят расход воды и там, и там, и акт в студию. А то тут щас насоветуют Вам...

4good написал :
частный дом 2-этажный,

Ночью темно было.не заметил!

4good написал :
сантехника вызвали

Не вызывать,а найти сантехника,который сделает отопление. Правильно сделает.
Сюда рисуем схемы.а мы на них свои каракули будем подрисовывать.