spootnik написал :
Почему не корректно, захотели так.

А я бы захотел по другому. Наплодили сущностей, а без толку.

Список линий

  1. Свет в спальне + Свет в детской (С10 под УЗО нр 1)
  2. свет в гостинной + свет в кухне и коридоре, вытяжка (С10 под УЗО нр 2)
  3. Освещение и вентиляция санузла (С 6 под УЗО нр 3).
  4. Варочная поверхность (С32 под УЗО нр 1)
  5. Духовой шкаф (С16 под УЗО нр 2)
  6. Посудомойка (С16 под УЗО нр 2)
  7. Чайник, холодильник, микроволновка и пр розетки кухни (С16 под УЗО нр 1)
  8. Стиральная машина, душевая кабина (С 16 под УЗО нр 3)
  9. Розетка под фен, эл. Полотенцесушитель (С 16 под УЗО нр 3)
  10. Тёплые полы в туалете и в ванной (ДА С10/30 мА)
  11. Тёплый пол на балконе, тёплый пол на 2-м балконе (ДА С10/30 мА)
  12. Тёплый пол на кухне (ДА С10/30 мА)
  13. Розетки спальни (С16 под УЗО нр 2)
  14. Розетки зала (С16 под УЗО нр 1)
  15. Розетки детской (С16 под УЗО нр 2)
    УЗО нр 1 и нр 2 - 63А /30 мА
    УЗО нр 3 - 25А / 10 мА, дополнительно ток ограничить автоматом С25.

Ёмкость щита:

Счётчик - 5
Вводной АВ или ВН - 2
УЗМ - 2
15 линий - 15
3 УЗО - 6
Итого 30 модулей.
Впихивается в 2*18 или в 3*12. Можно в 3*13.

spootnik написал :
Я собственно линии уже провел. Можно мне дилетанту в кратце рассказать почему, максимальная нагрузка позволяет. Да и теплые полы в основном 1-2 кв м( мощность не большая), зачем их объединять - и насколько критично оставить так

Дело в не мощности, а в правильности. Поищите по форуму про подключение варочной и духовки например. Там всё-всё рассказано было. А заодно, пока будете искать, ещё и знаний наберётесь.
А в текущем варианте на вашу линию "варочная+духовка" придётся ставить автомат не более 16А.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

spootnik написал :
Почему не корректно, захотели так. ООчень много всяких светильников будет

Я попросил совета, что мне лучше подобрать, а собрать я и сам смогу

Вы зря обижаетесь - сначала спрашивают совета ,а потом принимают решение что и как делать. Выже уже всё сделали, а теперь спрашиваете совета по принципу - а не дурак ли я???? Не хорошо!.

web-rr написал :
Линии с 1 по 4 сформированы некорректно! Объединять надо то, что уместно. Неуместным является объединения освещения санузла с чем-либо!
Но чего нам спорить? Линии уже все проложены, щит уже замурован.
А вопрос в чём? "Помогите собрать".
Присылайте запчасти и денежку за сборку - соберём.
Ах собирать не надо, надо купить дёшево? Это я не умею.

Почему не корректно, захотели так. ООчень много всяких светильников будет

Я попросил совета, что мне лучше подобрать, а собрать я и сам смогу

Cs-Cs написал :
Ну собственно про дифы забыть, а остальные линии пытаться раскинуть по максимальному количеству УЗО. У меня, я тут недавно излагал, минимум получилось бы штуки три УЗО:
Розетки комнат
Кухня
Санузел

Тут по линиям плоховато. Тёплые полы надо бы сделать отдельной линией. Варочную с духовкой сделать отдельными линиями (это прям даже надо исправлять). Стиралку и душевую разнести на свои линии.

Я собственно линии уже провел. Можно мне дилетанту в кратце рассказать почему, максимальная нагрузка позволяет. Да и теплые полы в основном 1-2 кв м( мощность не большая), зачем их объединять - и насколько критично оставить так.

Линии с 1 по 4 сформированы некорректно! Объединять надо то, что уместно. Неуместным является объединения освещения санузла с чем-либо!
Но чего нам спорить? Линии уже все проложены, щит уже замурован.
А вопрос в чём? "Помогите собрать".
Присылайте запчасти и денежку за сборку - соберём.
Ах собирать не надо, надо купить дёшево? Это я не умею.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

spootnik, Попробуйте так: Если не нравится бренд замените другим и все делов. Но и EKF тоже неплох. Заточка под 2х13, но и в 2х12 влезет.

spootnik написал :
как обеспечить максимальную защиту засчет минимального кол-ва УЗО, диф автоматов

Ну собственно про дифы забыть, а остальные линии пытаться раскинуть по максимальному количеству УЗО. У меня, я тут недавно излагал, минимум получилось бы штуки три УЗО:
Розетки комнат
Кухня
Санузел

Тут по линиям плоховато. Тёплые полы надо бы сделать отдельной линией. Варочную с духовкой сделать отдельными линиями (это прям даже надо исправлять). Стиралку и душевую разнести на свои линии.

Помогите собрать щиток из Леграндовских наполнителей, имеется щиток на 24 и 9000 руб

будет линии на свет(3х1,5)( света много, по 6-7 выключателей на каждой линии, поэтому решили так)

  1. Свет в спальне,
    2, Свет в детской
  2. свет в гостинной
  3. свет в кухне, корридоре, туалет с ванной
    и на потребители-розетки
  4. Варочная поверхность, духовой шкаф 3х6
  5. Посудомойка, вытяжка 3х2,5
  6. Чайник, холодильник, микроволновка и пр розетки кухни 3х2,5
  7. Стиральная машина, душевая кабина 3х2,5
  8. Розетка под фен, эл. полотенцесушитель, теплые полы в туалете и в ванной 3х2,5
  9. Розетки спальни, теплый пол на балконе 3х2,5
  10. Розетки зала, теплый пол на кухне, теплый пол на 2-м балконе 3х2,5
  11. Розетки детской 3х2,5

Я понимаю, что у вас профессионалов каждый теплый пол надо на отдельный автомат сажать, но решили сделать так

На автоматы Легранд для каждой линии уйдет еще 2 с лишним тыщи рублей
Останется 7 тыщ, я прекрасно понимаю, что много УЗО и дифавтоматов на эти деньги у Легранда не купишь
Вопрос в том, как обеспечить максимальную защиту засчет минимального кол-ва УЗО, диф автоматов

Очень интересно узнать ваше мнение