юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?
какие купили и изначально планировались такие коробки с гермовводами , чтобы упростить себе жизнь.
и чем эти не под замуровку?
как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.
ksiman написал :
Чёрные провода к трубам - это типа PE?
Трубы нормально гнуться?
Так с этого и начну пост о стальных трубах.
Как и писал выше трубы соединяются посредством вставных муфт
с поворотами на 90 град тоже соединяются такими муфтами.
Гнуть трубы незачем . отрезается нужная длина , и от коробки делается переход на потолок посредством поворота 90град , а далее идет прямо к точке освещения. То есть труба идет не параллельно стенам , а как нам удобно
Вот так вот это выглядит
Каждая труба заземляется , (да черный провод это РЕ). Заземляется труба специальным хомутом , тоже фирмы OBO. Очень крутая штука . позже сделаю более детальное фото
Все трубы с толщиной стенки 1мм.
Трубы к потолку крепили с помощью стальных скоб . Тоже фирмы OBO
Давеча попался нашей команде объект где заказчик захотел реально сменяемую проводку, а на потолке в стальных трубах. в общем по всем святым правилам ... с этого все и началось.
Всем доброго времени суток.
В этом посте будет отчет о проделанной работе , и он будет постоянно пополняться . Отчет будет с кучей фоток и текста
В детали (не касающиеся темы) постараюсь не вдаваться ... ибо их уже многА
Уверен многим тема будет интересна , т.к. она почти не освещена на форуме. И надеюсь инфа будет полезная , и кому-то пригодится . Также с радостью выслушаю советы, пожелания . если будут.
И так начнемс.
Место действия загородный коттеджный двух-этажный дом , ввод трех-фазка 16кВт воздушка СИП. Дом из газоблока , внутри несколько несущих стен красный кирпич. Каркас крыши брус (соотвественно на втором этаже потолок дерево , отсюда и стальные трубы) . Все окна, двери стоят. Голые стены без штукатурки , пол естессно тоже без стяжки.
Чтобы обеспечить сменяемость проводки было решено использовать жесткие трубы из ПВХ от компании ДКС , специально предназначенные для эл-проводки.
Соединяются эти трубы посредством специальных муфт и поворотов , из той же системы от ДКС.
Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м.
Также для соединений и для ответвлений покупались коробки из того же каталога ДКС.
На деревянный потолок решили взять систему стальных труб для эл-проводки от фирмы OBO BETTERMANN. Которые изготавливаются по стандартам DIN EN 61386 и DIN EN 60423
У этой фирмы есть два вида стальных труб , точнее они делятся на два вида по типу соединения. Первый вид это резьбовое соединение, второй это обычный "вставной" - посредством вставных муфт.
Мы выбрали второй тип по понятной причине. И соответственно были куплены специальные стальные муфты и повороты.
Кабель закупили Одескабель , везли с Одессы , ВВГ-П нг лс (почему его не спрашивайте ) - 3*2,5 + 3*1,5 + 2*1,5
На вводы в щиты ( их три , и один слаботочный) был куплен ВВГ нг лс 5*4 ... как оказалось немного погорячились , почему.. "далее в выпуске"...
Также для заземления и СУП был куплен ПВ1 6кв. ж/з маркировки.
В общем куча всего было куплено , о чем далее по порядку и беспорядку
Ниже фотки кратко показывающие суть и смысл. на закуску так сказать , далее все будет оформляться по постам с полным описанием каждого цикла работ. Когда минутка свободная найдется
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.