Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221
#4104953

ksiman написал :
Если коэффициент заполнения труб будет невысокий

Коэффициент заполняемости не должен превышать 0,4(40%), по идее.....

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

ksiman написал :
и поворотов в сегменте не много

Максимум два.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

PILOT 70 написал :
Заменяемостью тут и не пахнет...........

Если коэффициент заполнения труб будет невысокий и поворотов в сегменте не много - сменяемость вполне обеспечивается

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

Коробки выбирались внешние, чтобы можно было нормально завести трубы, крышки у коробок плоские, под легкий слой шпатлевки.

PILOT 70 написал :
Заменяемостью тут и не пахнет............

А чем пахнет? Вначале монтируется система, потом протягивается провод.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

andrewkhv написал :
имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

Если использывать трубу как РEN, то наверное нужно.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Metall написал :
как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.

Зашпатлюются

юра Т написал :
вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: а крышки потом декорируются

Это как "обычно" в такую коробку потом монтировать трубу?
Как декорируются?

Заменяемостью тут и не пахнет............с другой стороны если клиент платит

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично?

имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

Metall, отличная тема! С нетерпением жду продолжения!

юра Т написал :
а крышки потом декорируются

Разумно.

юра Т написал :
обычно такие коробки ставятся

Тогда - да,понятно как сменить,а то корячится - корячится и бздынь,долбить надо,глупо тратить столько сил и денег.

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

serj12 написал :
а смысл тогда в сменяемости?

вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: а крышки потом декорируются

Metall написал :
закроются крышкой и поштукатурятся.

а смысл тогда в сменяемости?

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Metall написал :
закроются крышкой и поштукатурятся.

садисты))) крышки потом выламывать не айс, крепкие зараза

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

какие купили и изначально планировались такие коробки с гермовводами , чтобы упростить себе жизнь.
и чем эти не под замуровку?
как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

Я так понял не нашлось внутренних коробок достаточного объёма. У Шнайдера есть коробка для таких случаев 100*100 искали такую или хотелось ещё больше?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Metall написал :
коробки из того же каталога ДКС

а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

ksiman написал :
Чёрные провода к трубам - это типа PE?

Да.

ksiman написал :
Трубы нормально гнуться?

Их не гнули, юзали повороты.

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично?

Воду по ним пускать не получится.

ksiman написал :
Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

Зачем?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично? Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

плохо герметично , если ничем не герметизировать

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично? Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ksiman написал :
Чёрные провода к трубам - это типа PE?
Трубы нормально гнуться?

Так с этого и начну пост о стальных трубах.

Как и писал выше трубы соединяются посредством вставных муфт
с поворотами на 90 град тоже соединяются такими муфтами.

Гнуть трубы незачем . отрезается нужная длина , и от коробки делается переход на потолок посредством поворота 90град , а далее идет прямо к точке освещения. То есть труба идет не параллельно стенам , а как нам удобно

Вот так вот это выглядит

Каждая труба заземляется , (да черный провод это РЕ). Заземляется труба специальным хомутом , тоже фирмы OBO. Очень крутая штука . позже сделаю более детальное фото

Все трубы с толщиной стенки 1мм.

Трубы к потолку крепили с помощью стальных скоб . Тоже фирмы OBO

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Metall написал :
Уверен многим тема будет интересна

Тоже жду продолжения.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Насыпал тазик попкорна и с нетерпением уставился в монитор
Чёрные провода к трубам - это типа PE?
Трубы нормально гнуться?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Давеча попался нашей команде объект где заказчик захотел реально сменяемую проводку, а на потолке в стальных трубах. в общем по всем святым правилам ... с этого все и началось.

Всем доброго времени суток.
В этом посте будет отчет о проделанной работе , и он будет постоянно пополняться . Отчет будет с кучей фоток и текста
В детали (не касающиеся темы) постараюсь не вдаваться ... ибо их уже многА

Уверен многим тема будет интересна , т.к. она почти не освещена на форуме. И надеюсь инфа будет полезная , и кому-то пригодится . Также с радостью выслушаю советы, пожелания . если будут.

И так начнемс.

Место действия загородный коттеджный двух-этажный дом , ввод трех-фазка 16кВт воздушка СИП. Дом из газоблока , внутри несколько несущих стен красный кирпич. Каркас крыши брус (соотвественно на втором этаже потолок дерево , отсюда и стальные трубы) . Все окна, двери стоят. Голые стены без штукатурки , пол естессно тоже без стяжки.

Чтобы обеспечить сменяемость проводки было решено использовать жесткие трубы из ПВХ от компании ДКС , специально предназначенные для эл-проводки.

Соединяются эти трубы посредством специальных муфт и поворотов , из той же системы от ДКС.
Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м.

Также для соединений и для ответвлений покупались коробки из того же каталога ДКС.

На деревянный потолок решили взять систему стальных труб для эл-проводки от фирмы OBO BETTERMANN. Которые изготавливаются по стандартам DIN EN 61386 и DIN EN 60423

У этой фирмы есть два вида стальных труб , точнее они делятся на два вида по типу соединения. Первый вид это резьбовое соединение, второй это обычный "вставной" - посредством вставных муфт.
Мы выбрали второй тип по понятной причине. И соответственно были куплены специальные стальные муфты и повороты.

Кабель закупили Одескабель , везли с Одессы , ВВГ-П нг лс (почему его не спрашивайте ) - 3*2,5 + 3*1,5 + 2*1,5
На вводы в щиты ( их три , и один слаботочный) был куплен ВВГ нг лс 5*4 ... как оказалось немного погорячились , почему.. "далее в выпуске"...
Также для заземления и СУП был куплен ПВ1 6кв. ж/з маркировки.

В общем куча всего было куплено , о чем далее по порядку и беспорядку

Ниже фотки кратко показывающие суть и смысл. на закуску так сказать , далее все будет оформляться по постам с полным описанием каждого цикла работ. Когда минутка свободная найдется