#4171130

dmitri1 написал :
"УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?

В тех саунах что делал всегда ставил. Все ОК. Все работают.
Кабель с проводом в коробке соединяем пайкой. Коробку ставим утопленно, скрыто в стене внизу за каменкой за ревизионным люком в обшивке сауны. в коробку же приходит труба для датчика/предохранителя.
До каменки провода ведем в обычной ПВХ гофре. Внизу температура не превышает 50-60С. Гофра прекрасно себя чувствует по 5-7 лет.

Спасибо за ответы.

Викторыч написал :
Заземление и ограждение

Заземление само собой. А ограждение имеется ввиду деревянное чтобы не обжечься?

dmitri1 написал :
Кто как как делал?

Заземление и ограждение

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Просушивать ТЭНы придётся перед каждым использованием... то есть, УЗО отпадает. Уже обсуждали эту тему.

Ну так может имееться ввиду не подключать через УЗО первые разы включения каменки. То есть сначала просушить нагревательные элементы, а потом можно и УЗО ставить. Как-то так.

Как я понимаю утечки, которые возникают если на электрокаменку плеснуть водой. Вот цитат из инструкции на каменку Harvia:

При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит
благодаря впитыванию атмосферной влажности в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влажность испарится
в среднем после двух нагреваний каменки.
Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.

dmitri1 написал :
в инструкции на каменку написано жирным шрифтом "УЗО не ставить"

Интересно какая причина такого требования?

Подниму тему.
Есть ещё маленький вопросик. На каменку просится установить узо, но в инструкции на каменку написано жирным шрифтом "УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?

ПPOPAБ написал :
В распаечной коробке в сухом помещении, клемниками (например КлК-5с),

Не надо клеммники на каменку - только качественная пайка. В отличие от большинства потребителей каменка - это длительное потребление максимальной мощности. Причем, в быту - другие потребители сопоставимой мощности не встречаются.

shoorf написал :
Есть специальная такая в природе?

Индустриальная гофрированная труба из полиамида.
Температура монтажа и эксплуатации: от -40°С до +105°С.
Кратковременное температурное воздействие: до 150°С.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

Shturman1 написал :
термостойкой не металической трубе

Есть специальная такая в природе?

shoorf написал :
термостойким кабелем типа РКГМ или ПВКВ

Плюс, этот кабель 1х1,5 или 1х2,5 и т.д.

это не кабели, а провода. Поэтому они должны быть проложены в общей термостойкой не металической трубе. У вас это тот участок 0,5 м

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

ПPOPAБ написал :
Дефицитность и цена термостойкого кабеля.

Плюс, этот кабель 1х1,5 или 1х2,5 и т.д. и нет 3х1,5 или 5х1,5, в наших магазинах я такого не встречал.

shoorf написал :
Можно ли эти 8 м. кинуть кабелем типа NYM, а в сауне уже термостойким.

Естественно.

shoorf написал :
Как их тогда правильно соединить.

В распаечной коробке в сухом помещении, клемниками (например КлК-5с), пайкой.

shoorf написал :
Вообще, кто как делал?

Обычная практика.

дружба написал :
Что мешает проложить,от щитка до электрокаменки цельный кусок терм.кабеля?

Дефицитность и цена термостойкого кабеля.

Что мешает проложить,от щитка до электрокаменки цельный кусок терм.кабеля?

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

Привет всем.
По инструкции электрокаменку нужно подключать термостойким кабелем типа РКГМ или ПВКВ. У меня в сауне нужно максимум 0,5 м. кабеля, остальные 8 м. до щитка просто в жилом помещении. Можно ли эти 8 м. кинуть кабелем типа NYM, а в сауне уже термостойким. Как их тогда правильно соединить. Вообще, кто как делал?
Спасибо.