dmitri1 написал :
"УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?
В тех саунах что делал всегда ставил. Все ОК. Все работают.
Кабель с проводом в коробке соединяем пайкой. Коробку ставим утопленно, скрыто в стене внизу за каменкой за ревизионным люком в обшивке сауны. в коробку же приходит труба для датчика/предохранителя.
До каменки провода ведем в обычной ПВХ гофре. Внизу температура не превышает 50-60С. Гофра прекрасно себя чувствует по 5-7 лет.
Ну так может имееться ввиду не подключать через УЗО первые разы включения каменки. То есть сначала просушить нагревательные элементы, а потом можно и УЗО ставить. Как-то так.
Как я понимаю утечки, которые возникают если на электрокаменку плеснуть водой. Вот цитат из инструкции на каменку Harvia:
При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит
благодаря впитыванию атмосферной влажности в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влажность испарится
в среднем после двух нагреваний каменки. Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.
Подниму тему.
Есть ещё маленький вопросик. На каменку просится установить узо, но в инструкции на каменку написано жирным шрифтом "УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?
ПPOPAБ написал :
В распаечной коробке в сухом помещении, клемниками (например КлК-5с),
Не надо клеммники на каменку - только качественная пайка. В отличие от большинства потребителей каменка - это длительное потребление максимальной мощности. Причем, в быту - другие потребители сопоставимой мощности не встречаются.
shoorf написал :
Есть специальная такая в природе?
Индустриальная гофрированная труба из полиамида.
Температура монтажа и эксплуатации: от -40°С до +105°С.
Кратковременное температурное воздействие: до 150°С.
Привет всем.
По инструкции электрокаменку нужно подключать термостойким кабелем типа РКГМ или ПВКВ. У меня в сауне нужно максимум 0,5 м. кабеля, остальные 8 м. до щитка просто в жилом помещении. Можно ли эти 8 м. кинуть кабелем типа NYM, а в сауне уже термостойким. Как их тогда правильно соединить. Вообще, кто как делал?