#4112097

Подскажите, какова вероятность утечки по постоянному току через воду в проточном водонагревателе...

Хочется заложить 40А, на 8кВатт-ный проточник. Чтобы напор был хороший.
Есть либо 32А А-тип, либо 40А АС-тип.
Переживаю, что в случае поломки в электронной схеме утечка постоянного тока будет "щипать" через воду. и придется ставить 7кВатт проточник через 32А А-тип.
Возможность удара током об корпус проточника исключаем.
Кто знает электронику проточника, возможна такая утечка, и будет ли она чувствительна ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На водогрей обычно неплохо подходит AC, т.к. утекают ТЭНы, а им полярность безразлична

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3132

newex написал :
Переживаю, что в случае поломки в электронной схеме утечка постоянного тока будет "щипать" через воду. и придется ставить 7кВатт проточник через 32А А-тип.

"Щипать" водогрей может только при отсутствии заземления и ДСУП.
И в этом случае водогрей смертельно опасен при любом типе и номинале УЗО. Поскольку законный, нормальный ток утечки исправных ТЭНов на 7 киловатт может создать "ток неотпускания", судороги, и человек из-под душа уже не выйдет. 0,75 мА/кВт и 5 мА, если в цифрах.

При наличии заземления и ДСУП, гарантированно отводящих утечку мимо человека, тип УЗО безразличен.

а если заземление без ДСУП ?
заземление будет так как это новостройка, дом только сдается..
а вот ДСУП, наверно нет. Ведь там пластиковые трубы..
или я не прав ?

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3132

newex написал :
а если заземление без ДСУП ?
заземление будет так как это новостройка, дом только сдается..

Смотрите соседнюю тему "проблемы с заземлением в новом доме" - там его просто украли.

newex написал :
а вот ДСУП, наверно нет. Ведь там пластиковые трубы..

Тогда надо разбираться конкретно. С чтением ПУЭ, и с пониманием того, что вода и бетон достаточно хорошо проводят ток.
Если в ванной комнате есть проводящие части, между которыми может по любой причине возникнуть напряжение - то может убить, в том числе малым током ниже порога УЗО.

*7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.*

то есть..

  1. УЗО отодвигаем в сторону... так как дело имеем с водой, и при утечки ниже порогов УЗО все равно траханет... и будет оно АС или А не имеет значение... верно ??
  2. При условии что: к проточнику подходит три провода; трубы пластиковые; в квартире есть заземление; в ванной из металлических токопроводящих предметов только чугунная ванна - к которой подводим провод заземления и все.??
    Получаем заземленный проточник, и уравненную с ним Ванну. И смело ставим 40А А-тип.

Регистрация: 18.09.2013 Белгород Сообщений: 1221

а кто нибудь делал дсуп в котеджах?
подключал ли к ней газовый котел?
газ колонку?

интересует уровень геморойности и цена вопроса со стороны электромонтажа?

штука конечно интересная но как объеснять заказчику(понимающих мало)

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3132

newex написал :
то есть..

  1. УЗО отодвигаем в сторону... так как дело имеем с водой, и при утечки ниже порогов УЗО все равно траханет... и будет оно АС или А не имеет значение... верно ??
  2. При условии что: к проточнику подходит три провода; трубы пластиковые; в квартире есть заземление; в ванной из металлических токопроводящих предметов только чугунная ванна - к которой подводим провод заземления и все.??

Для полной гарантии хорошо бы добраться до арматуры плит в любом месте. Тогда не стукнет при шаге в ванну с мокрого пола.
Водяные счётчики есть? Если туда же, в ДСУП, включить их корпуса - то гарантируется, что напряжение не придёт по воде. Проводимость воды зависит от примесей, и бывает непредсказуема.

newex написал :
Получаем заземленный проточник, и уравненную с ним Ванну. И смело ставим 40А А-тип.

Зачем А? Чтобы дороже было?

AlexeyL написал :
Зачем А?

Ошибся, АС имел ввиду.

То есть правильно понял: ?
Подвожу ту же землю что идет к розеткам - к Ванне, и металлической части водоразборного узла.
Ставлю 40А тип-АС и смело купаюсь.

??