Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248
#4112907

Здравствуйте. постараюсь покороче .Дано 4х подъездная 5ти этажка ВРУ в подъезде просто щит в тамбуре пришло предписание установить общедомовой прибор учета ТТ 200/5 счетчик 1-7.5 А (установлен в отдельном щитке т.к. в основном нет места) все соединено КВВГ 10х1.5 к этому вопросов при приемке не возникло . Товарищ из сбыта отказался принимать узел мотивируя тем что ТТ установлены после вводного рубильника и ПН 250 тем самым можно хитить ток .по его мнению ТТ должны быть установлены непосредственно на вводной кабель .Дело в том что работа уже выполнена. а переделывать не хочется в ТУ об этом ни слова. все устно да и вообще за чей счет этот банкет.вопрос к знатокам .правомерно ли данное требование или они в праве требовать все что угодно?

Регистрация: 15.11.2012 Петрозаводск Сообщений: 444

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248

ПУЭ это хорошо вот только сбыту похоже пьливать на него им главное потери уменьшить .вообще есть ли смысл с ними бодаться или проще переделать

Борщ написал :
Товарищ из сбыта отказался принимать узел мотивируя тем что ТТ установлены после вводного рубильника и ПН 250 тем самым можно хитить ток .по его мнению ТТ должны быть установлены непосредственно на вводной кабель

У Вас, сколько вводов с подстанции? Рубильник 1 перекидной?

1 – смонтировать ТТ до рубильника на вводе. Для этого дом надо тушить с подстанции.
2 – из оргстекла сделать защитную прозрачную дверцу на петлях (перекрыть доступ к рубильнику и ТТ) и пусть ее опечатывают.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Борщ написал :
ПУЭ это хорошо вот только сбыту похоже пьливать на него

ПУЭ это не "хорошо" - ПУЭ это закон, исполнение которого обязательно для всех. Готовы ваши сбытовики осознанно нарушить закон, пусть пишут вам официальное предписание со всеми печатями и прдписями. Уверяю вас, что желание "пыливать" на ПУЭ у них пропадёт.

Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248

Рубильник. Обычный. Образца 56года ввод один. 1дело в том что анологично меняли ТТ на др доме там вопросов не возникло но там былазамена .а не установка .хотя сути то это не меняет. Переделывать если все правильно не хочу тем более придеться переделывать 2 дома по чьей то прихоти. Оргстеклом надо будет закрыть и ПН. А в случае если сгорит вставка. Нужно будет срывать пломбу

вот набор схем типовых ВРУ 04 выпускаемых Чебоксарским заводом Электросила.
Там 9 схем - ни в одной ТТ учета не стоят до вводного рубильника..

Борщ написал :
А в случае если сгорит вставка. Нужно будет срывать пломбу

Верно.
По этому, когда пломбируется вводная часть ячейки руководство УК, ЖЭКа в лице гл. инженера и энергослужбы в курсе. Если сгорает вставка, срываются пломбы и вставка меняется с последующим докладом начальству. В некоторых ЖЭКах уточнял аналогичную проблему со счетчиками.
Например.
Греется провод, приходящий в счетчике. Квартира отключилась, 20 часов вечера. Счетчик вскрывается если просто перезачистить то после выполнения работ ЖЭК вешает свою пломбу и соответственно опять доклад. В этом случае на квартиросъемщика не наедут, что пломбы нет, если просто сорвать. Этим моментом пользовался не однократно, апгрейд по отдельно взятой квартире без заморочек с энергосбытом. Электрику ЖЭКа соответственно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
вот набор схем типовых ВРУ 04 выпускаемых Чебоксарским заводом Электросила.
Там 9 схем - ни в одной ТТ учета не стоят до вводного рубильника..

Нет никакой необходимости приводить все эти схемы. Достаточно и приведённых выше нормативных требований.

**"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности."**

Похоже, что автор темы сам что-то не догоняет.

Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248

Автор все прекрасно "догоняет" .за схемы спасибо еще один аргумент в мою пользу .установка трансов таким образом давняя практика сбыта наблюдал подобное порно несколько раз и врятле у меня примут счетчик сразу после того как я им ткну в пунктик ПУЭ

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Борщ написал :
врятле у меня примут счетчик сразу после того как я им ткну в пунктик ПУЭ

со "сбытом" по таким вопросам надо письменно общаться... меньше будет всяких закидонов...

4eh написал:
вот набор схем типовых ВРУ 04 выпускаемых Чебоксарским заводом Электросила.
Там 9 схем - ни в одной ТТ учета не стоят до вводного рубильника..

4eh, а подскажите где Вы нашли там схемы подключения

Эливан,
На дату последнего сообщения посмотрите . )))