#4180819

Alex2507 написал :
1 комната = 1 УЗО

Зачем?! Нет я понимаю еще по категории потребителей разделить...

1 комната = 1 УЗО. проще только 1 УЗО на всю квартиру

Я в первую очередь хочу собрать безопасный щит, и найти компромисс между удобством и ценой

michigan написал :
отдельным УЗО на свет

отдельное на свет это уже перебор я считаю...

x.tra написал :
Так то оно да, но и ...

x.tra написал :
Цитата Сообщение от michigan Посмотреть сообщение
Это еще около 3000 к стоимости щитка за 2 УЗО плюс место в нем.

В варианте что я нарисовал эта сумма не нужа, а недостаток - отключение света в помещении при сбое в работе электроприбора. Сейчас я не готов выложить лишние деньги за удобство и ставить щиток в квартире размером в пол стены(это я конечно утрирую, но скорее всего если делать все по максимуму он такой и будет ). А в случае срабатывания УЗО можно отключить АВ розеток и включить свет, можно принести переносную лампу, варианты есть, просто они требуют лишних действий по сравнения с отсутствием УЗО или отдельным УЗО на свет.

michigan написал :
Я конечно спицы в детстве не совал в розетки, но решил однажды сделать электромагнит, хорошо догадался провода не в розетку сразу совать, а через советский тарнсформатор, а потом только его в розетку включить. Отделался сговершим предохранителем в нем.

ну когда я совал спицы в розетки я ходить-то еще не умел, а про трансформатор и не слышал)))

x.tra написал :
Так то оно да, но и ...

  Сообщение от michigan

Это еще около 3000 к стоимости щитка за 2 УЗО плюс место в нем. 

вот кто как, а лично я к электричеству отношусь так что делается это один раз и потратить + - 3000 не столь критично. я лучше на обоях экономить буду...

x.tra написал :
перед заменой лампочки, будет достаточно, если вы фазу выключателем разорвете, я уж не говорю об отключении АВ

Это я делаю, но у меня дети еще есть, которые его могут включить когда меняешь лампочку.

Выключать АВ пока привычки нет, так как он один на весь свет в квартире.
В новой квартире для себя решил, что узо буду ставить. По поводу развести свет в коридоре и на кухне на разные УЗО я подумаю.

michigan написал :
Так что, что придумают дети в отсутствие родителей неизвестно и лучше помаксимуму сделать безопасным.

Так то оно да, но и ...

michigan написал :
Это еще около 3000 к стоимости щитка за 2 УЗО плюс место в нем.

Виктор_Ч написал :
ребенок отковырял клавишу выключателя;

Alex2507 написал :
знаете я вот в детстве спицы в розетки совал и пытался расковырять той же спицей выключатель

на месте такого любознательного и всесторонне развитого ребенка, я бы спицу сразу в квартирный щиток совал. причем в зону вводного, до всяуих там УЗО.. Гораздо интереснее чем в банальном выключателе.

x.tra написал :
Каким образом Вы собираетесь "поразиться" от источника света, не имеющего металлических частей, за которые вы беретесь руками?

Я конечно не специалист, но, мне кажется, существует массу возможностей поразиться от света, например, на вскидку:
залили соседи;
ребенок отковырял клавишу выключателя;
светильники с металлическими частями тоже в природе встречаются;
различные скрытые повреждения проводки (начиная с просверливания провода)

Думаю можно и другие варианты себе представить.

michigan написал :
Есть ванная с 6-ю спот светильниками, которую пару раз уже соседи сверху заливали.

не каждый светильник можно в ванную вешать. но это уже другая тема.

Alex2507 написал :
x.tra, знаете я вот в детстве спицы в розетки совал и пытался расковырять той же спицей выключатель благо все розетки и выключатели финские были так просто не залезешь... что лучше перебдеть (с)

+1
Я конечно спицы в детстве не совал в розетки, но решил однажды сделать электромагнит, хорошо догадался провода не в розетку сразу совать, а через советский тарнсформатор, а потом только его в розетку включить. Отделался сговершим предохранителем в нем. Так что, что придумают дети в отсутствие родителей неизвестно и лучше помаксимуму сделать безопасным.

michigan написал :
У меня сейчас люстры металлические, лампочки менять приходится.

перед заменой лампочки, будет достаточно, если вы фазу выключателем разорвете, я уж не говорю об отключении АВ

michigan написал :
Делать на свет отдельные УЗО? Это еще около 3000 к стоимости щитка за 2 УЗО плюс место в нем.

Так вообще и не делайте.

michigan написал :
Хотел уложиться в щиток на 32

можно и 24 и 16. И все будет работать, и вспоминать о нем не будете

michigan написал :
Ктому же во всей квартире свет сразу не отлючтся из-за холодильника

отключится там где холодильник = в том помещении, где авария случилась. Легче?

michigan написал :
Разносить свет одного помещения с розетками другого на одно УЗО не хочу, потом запутаешься что и как коммутируется.

вот поэтому и уберите его оттуда совсем.

У меня сейчас люстры металлические, лампочки менять приходится. А так же есть дети малые, которые любят светом побаловаться. Благо сейчас однушка и все навиду.
Есть ванная с 6-ю спот светильниками, которую пару раз уже соседи сверху заливали. Пока проносило. Дому 5 лет, УЗО тогда вообще не ставили еще.

немного не про то я говорил. я имел ввиду что на 1 комнату 1 узо. этого достаточно. чтобы в случае чего хотябы из открытой двери свет оставался. а не так чтобы на одном УЗО висел свет в кухне и в коридоре возле кухни. как-то так. писарчук из меня тот еще все понимаю, а сказать не могу)))
если разобраться у родителей на всю квартиру стоит УЗО 40\30 и ни разу не выбило)))

x.tra, знаете я вот в детстве спицы в розетки совал и пытался расковырять той же спицей выключатель благо все розетки и выключатели финские были так просто не залезешь... что лучше перебдеть (с)

Alex2507 написал :
есть дети например и мокрые руки, а так же вода в ванной вообще...

для поражения этого, к счастью, не достаточно нужно еще найти ОТКРЫТЫЕ металлические части светильников, за которые нужно схватиться

x.tra написал :
michigan,

  1. про номиналы УЗО Вам сказали уже.
  2. не нужно освещение затаскивать по УЗО, тем более делать это по зонам -пошла утечка в кухне от холодильника - тут же и свет погас.
  3. Духовка+ПММ+все розетки кухни- жестковато для одного 16А автомата
  4. для с/у и балкона можно вместо УЗО+АВ использовать дифф АВ.
  5. И да, пока не знаете то что уна вашу квартиру установленно в этажном щите, Ваша таблица преждевременна.
  1. Делать на свет отдельные УЗО? Это еще около 3000 к стоимости щитка за 2 УЗО плюс место в нем. Хотел уложиться в щиток на 32 и чтобы еще про запас немного осталось)). Ктому же во всей квартире свет сразу не отлючтся из-за холодильника. Разносить свет одного помещения с розетками другого на одно УЗО не хочу, потом запутаешься что и как коммутируется.
  2. Разнесу на парочку.
  3. Если места в щитке хватать не будет, то рассмотрю вариант замены на дифавтомат.
  4. Пока ничего не установлено)), его еще нет.

x.tra написал :
Каким образом Вы собираетесь "поразиться"

у меня в планах вообще нет "поразиться"))), но я исхожу из того что кроме меня есть дети например и мокрые руки, а так же вода в ванной вообще...
защищать свте УЗО или нет самостоятельный выбор каждого. вообще можно ставить одно УЗО в этажном щите и один вводной АВ и все будет работать. ИМХО.

michigan написал :
А на линию для ванны какое узо ставить? У Шнайдера есть только 25А/10. Свет будет на LED или энергосебергайках ватт на 150 максимум. В розетку будет включатся раз в день фен минут на 5-10.

16/10 или 16/30 на розетки. освещение под другое УЗО, если хотите.

Alex2507 написал :
а вот это спорно)))

функционал 30мА УЗО - защита от поражения. Каким образом Вы собираетесь "поразиться" от источника света, не имеющего металлических частей, за которые вы беретесь руками? Достаточно того, что утечка в линиях освещения контролируется этажным 100-300мА УЗО.
Нет, если очень хотим перестраховаться - пожалуйста делаем пару-тройку отдельных УЗО над АВ освещения

есть у шнайдера УЗО 16\10 если уж так хочется и под него поставить 10А на розетку и 6А на свет. а чем Вам 25\10 не нравится?16А и 6А вообще по феншую под него пойдут.
да и еще посмотрите на группировку подумайте чтобы при сработке УЗО на какую-то комнату рядом оставался хотябы источник света...
да и розетку в щитке по хорошему тоже под УЗО бы...

Alex2507 написал :
номиналы УЗО подобраны неверное.
номинал УЗО должен быть или выше вышестоящего АВ в Вашем случае вводного или выше суммы номиналов АВ нижестоящих.

Спасибо. Уточню какой будет стоять на входе АВ. Если считать по сумме ниже, стоящих то получается нужно ставить на 63А, если от номинала вводного автомата, то на 40А. На сколько именно будет вводной автомат уточню у застрощика.
А на линию для ванны какое узо ставить? У Шнайдера есть только 25А/10. Свет будет на LED или энергосебергайках ватт на 150 максимум. В розетку будет включатся раз в день фен минут на 5-10.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вводной автомат в новостройках с газом ставят не меньше 32А, поэтому УЗО на 25А точно не проходит.
Ещё неплохо-бы иметь дифзащиту в этажном щите

x.tra написал :

  1. не нужно освещение затаскивать по УЗО

а вот это спорно)))
с остальным соглашусь.

michigan,

  1. про номиналы УЗО Вам сказали уже.
  2. не нужно освещение затаскивать по УЗО, тем более делать это по зонам -пошла утечка в кухне от холодильника - тут же и свет погас.
  3. Духовка+ПММ+все розетки кухни- жестковато для одного 16А автомата
  4. для с/у и балкона можно вместо УЗО+АВ использовать дифф АВ.
  5. И да, пока не знаете то что уна вашу квартиру установленно в этажном щите, Ваша таблица преждевременна.

michigan написал :
Схему набросал.

номиналы УЗО подобраны неверное.
номинал УЗО должен быть или выше вышестоящего АВ в Вашем случае вводного или выше суммы номиналов АВ нижестоящих.

Поговорил с электриком, который делает разводку по квартирам в новостройке.

ksiman написал :
1 число фаз
2 номинал вводного автомата
3 где будет установлен счётчик и какой
4 где будет установлен щит и какой (размер, тип)
5 каким кабелем будут вести до розеток

1.Фаза одна.
2.Номинал автомата уточню в ближайщее время

  1. счетчик стоит в подъезде
  2. Щит буду ставить(переносить) в квартиру. Счетчик и вводной автомат останутся в подъезде. До щита в квартире элекрик застройщика сказал купить кабель 3х6.
    Схему набросал.
    На кухне из потребителей - чайник, посудомойка, духовка, тостер, телевизор, холодильник, вытяжка.
    Во всех остальных комнатах - максимум телевизор, пк, пылесос.
    В ванной комнате - стиральная машина и розетка для фена.

Жду конструктивной критики.

Насяльника написал :
Если это отопление жилья - ему желательно персональную линию под защитой отдельного дифавтомата 16А 30мА.

а зачем?

michigan написал :
газовый котел.

Если это отопление жилья - ему желательно персональную линию под защитой отдельного дифавтомата 16А 30мА.

michigan написал :
Да, это хорошо, но вопрос как лучше сделать?

ksiman написал :
Пригласите хорошего специалиста

И у специалиста уточните что куда. Пусть составит схему.
кидайте сюда. глянем всем миром.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

michigan написал :
Да, это хорошо, но вопрос как лучше сделать?

Пригласите хорошего специалиста

Да, это хорошо, но вопрос как лучше сделать?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

michigan написал :
Сходил в строищуюся квартиру. Проводку еще не делали.

Это хорошо - меньше переделывать
Выспрошайте у электриков:

  • число фаз
  • номинал вводного автомата
  • где будет установлен счётчик и какой
  • где будет установлен щит и какой (размер, тип)
  • каким кабелем будут вести до розеток

Затем продумывайте где и какие доп. розетки, выключатели и линии необходимо добавлять. Обычно добавляют дополнительную линию на кухню, до кондиционеров, до тёплых полов, в санузел, на лоджию, в кладовку.
Не забыть про слаботочку.
Составляете проект подключения всего этого.

Сходил в строищуюся квартиру. Проводку еще не делали.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

michigan, а какие линии, собственно, уже проложены? каким образом они проложены?

michigan написал :
На какие линии лучше поставить УЗО?

на все розетки как минимум.

с вас - фото этажного щита и более подробная инфа о квартире. балкон будет электрифицирован? теплые полы?

Добрый день!

Есть возвожность в строящейся квартире внести изменения в электропроводку, пока ее не заштукатурили. Нужен совет, как разделить потребителей по автоматам в щитке?
Основные потребители: кухня- электродуховка, посудомойка, элктрочайник, холодильник и газовый котел. В ванной будет стоять стиральная машина и розетка для фена. Я думаю, что лучше повесить на отдельные автоматы в щитке - котел, розетки в кухне, розеткий в ванной, розетки в комнатах. Или лучше потребителей на кухне тоже на несколько автоматов разнести?

На какие линии лучше поставить УЗО?