Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4125428

Добрый день! Монтирую теплый пол. Посоветовали использовать ВВГнг 1x2.5, так как кабель будет спрятан в стяжку. Купил его, вчера пробовал работать. Честно говоря, намучился я обжимать ГСИ с моножилой пресс клещами

Посоветуйте аналог ВВГнг только многожилку, который допустимо замуровывать в плиточный клей.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие
На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче.
многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока

Alexiy написал :
КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие

Благодарю! А где его купить можно в Москве? На рынках бывает? Я честно говоря 1x2.5 ВВГнг не смог нигде купить, пришлось покупать 2x2.5 ВВГнг

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

одножильный кабель - действительно редкость, поэтому вы его и не нашли.
КГВВГнг - на рынках - вряд ли, а в Электромонтаже и ЭТМ - должен быть

Alexiy написал :
КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие
На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче.
многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока

У меня в комплекте к теплому полу (маты RHE) идут вот такие ГСИ:

Сам кабель теплого пола - многожилка сечением 2.5