#4129927

Театрал написал :
ksiman, но ведь это опережающее включение и запаздывающее размыкание нигде не отражено в спецификациях, т.е., вообще говоря, не гарантируется даже в приличных УЗО и ДА?!

Его и не надо описывать - оно просто должно быть (и есть) На корпусе не зря N специально выделяют (и не только для этого)

У-уу, Насяльника, ksiman, с вами тут быстро профессором станешь.

Насяльника, я ушел смотреть матчасть про отличия ВН от автомата. Нюанс: вводной автомат в подъездном щите (в отличие от автомата или ВН в квартире) доступен не только мне.

ksiman, но ведь это опережающее включение и запаздывающее размыкание нигде не отражено в спецификациях, т.е., вообще говоря, не гарантируется даже в приличных УЗО и ДА?!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Театрал написал :
Понятно, но тогда как по Вашему мнению лучше: на варочную панель ставить только 3P автомат или 3P автомат плюс 3-фазное УЗО (тоже ведь коммутация N получается)?

На варочную можно делать и так, и так

Приличные 3-ф УЗО и ДА имеют одно полезное свойство - контакт N замыкается первым, а размыкается последним
Т.о коммутация N в УЗО обычно не вызывает проблем с перенапряжениями нагрузок
4P автоматы таким свойством не обладают

Театрал написал :
Зато удобно: можно одним движением обесточить всю квартиру и щиток, например, надолго уезжая,

Это самое делается вводным автоматом в щите, я имел ввиду применение более дорогостоящего устройства ВН вместо автомата.

Насяльника написал :
Рубильник в квартире вообще не нужен. Тем более при таком вводном в подъездном щите. При КЗ в новострое гарантированно выбьет и групповой автомат в квартире и в подъезде. Все равно включать в щитке в квартире - какая разница 1 или 2 автомата и в подъезде еще. Барство это ВН в бытовухе ИМХО - понты и никаких преференций.

Барство, конечно. Зато удобно: можно одним движением обесточить всю квартиру и щиток, например, надолго уезжая, или проводя манипуляции в щитке. И еще, гарантированно выбьет, если все работает штатно. Я имел в виду дублирование или, как тут получается, троирование.

ksiman написал :
Потому, что нежелательно коммутировать N в 3-ф цепях

Понятно, но тогда как по Вашему мнению лучше: на варочную панель ставить только 3P автомат или 3P автомат плюс 3-фазное УЗО (тоже ведь коммутация N получается)?

Спасибо!

Театрал написал :
И еще: есть недостатки, если рубильник на входе в квартиру заменить на автоматический выключатель

Рубильник в квартире вообще не нужен. Тем более при таком вводном в подъездном щите. При КЗ в новострое гарантированно выбьет и групповой автомат в квартире и в подъезде. Все равно включать в щитке в квартире - какая разница 1 или 2 автомата и в подъезде еще. Барство это ВН в бытовухе ИМХО - понты и никаких преференций.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Театрал написал :
поясните, пожалуйста, почему 3P лучше, чем 4P или 3P+N.

Потому, что нежелательно коммутировать N в 3-ф цепях

ksiman написал :

  1. Вводной автомат лучше поставить 3P

ksiman, поясните, пожалуйста, почему 3P лучше, чем 4P или 3P+N.
В подъездном щите со счетчиком от строителей стоит именно 4P (рвутся фазы И ноль), а в квартире - таки да, рвутся только 3 фазы рубильником 3P.
И еще: есть недостатки, если рубильник на входе в квартиру заменить на автоматический выключатель (по номиналу будет дублировать автомат в подъездном щитке)?

Спасибо!

Eygen написал :
сделал водонагреватель 3х фазный.

Если водогрей серьёзный т.е. 15кВт ,то кабель 5х4 ,его же и на вводной на сколько я понимаю. Пусть мастера поправят,если не так.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Solovey написал :
А зачем на плиту УЗО+Авт? Ставьте уж тогда на нее диф.

Диф заметно дороже выходит

Eygen написал :
Внес изменения, удешевил убрав дифы

Eygen написал :
Внес изменения, удешевил убрав дифы, сделал водонагреватель 3х фазный.
Что скажите?

А зачем на плиту УЗО+Авт? Ставьте уж тогда на нее диф.
Весь балкон засунуть под любое 40А УЗО, УЗО балкона я бы убрал - жирно балкону на своем УЗО жить, можно и деньги и место в щитке на этом модуле спокойно сэкономить

Трехфазных потребителей куда-нибудь в край схемы вынесете и цветом другим отметьте, а то получается по цвету что они однофазные - сбивает с мыслей

Eygen, вот смотрите что у Вас получилось:

  • желтая фаза на свет,загружена меньше остальных
  • зеленая вроде на кухню ,но там еще и розетки гостиной... Самая загруженная фаза. Еще на ней 2 однофазных УЗО, но они тоже как-то нелогично и неравномерно нагружены

Лично я бы сократил количество УЗО до трех (по одному на фазу), трехфазную нагрузку повесил бы на дифы. Все УЗО для себя любимого поставил бы типа А.
На мой взгляд лучше деньги экономить на количестве аппаратов защиты, но не на бренде и не на типе.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

на тп достаточно 3х1.5 и С10. я бы свет объединил на 2 группы (+балкон).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Eygen написал :
Что скажите?

Рекомендую 4P автоматики заменить на 3P

Внес изменения, удешевил убрав дифы, сделал водонагреватель 3х фазный.
Что скажите?

EV.SA написал :
На плиту (варочную) можно 5*2,5 мм2 на 3п16а (дифф на....не нужен)
Свет лучше "раскидать" по разным фазам
Куда делись узм???? Дорого стало на 3 фазы

да точно на варочной же 3 фазы ) а диф почему не нужен?
До этого думал одна фаза, а три накладно)

sergey_sav написал :
При вводном АВ 25А применение УЗО 63А просто расточительство...

да остатки былой роскоши ) заменю все на 40

Насяльника написал :
неа 5х2.5

Ну конечно же !!!
Ссорри 5*2,5мм2 !!!!

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
можно 3*2,5 мм2

неа 5х2.5

Eygen написал :
Вот поправил,

На плиту (варочную) можно 5*2,5 мм2 на 3п16а (дифф на....не нужен)
Свет лучше "раскидать" по разным фазам
Куда делись узм???? Дорого стало на 3 фазы

@fev.santeh Инста

Eygen написал :
... что скажете?

При вводном АВ 25А применение УЗО 63А просто расточительство...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот поправил, что скажете?

Eygen написал :
что стоит в щитке на этаже УЗО С25.

От этого номинала и нужно "плясать" т е то ,что в щите -меньше .

@fev.santeh Инста

web-rr написал :
Трёхполюсной АВ на вводе. Номинал не уточняли, пока наобум пишете? За ним уже стоят на каждой фазе УЗМ51М.
Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света.
Духовой шкаф 3*2,5.

Да, сегодня выяснил что стоит в щитке на этаже УЗО С25.

ksiman написал :

  1. Вам точно нужны УЗМ в новостройке? Неужели всё так плохо...
  1. Вводной автомат лучше поставить 3P, да и номинал нужен С25
  2. Совмещённую линию на балкон лучше защитить ДА С10/30мА
  3. На водонагреватель ДА C16/30мА

Честно говоря по поводу узм, не знаю плохо или хорошо, поэтому и спрашиваю, конечно убрав получится не слабая экономия.
2.3.4. Спасибо поправлю.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Насяльника написал :
нужно съэкономить - легко: плиту на свой 3п.автомат, остальное под 3 узо 63А30мА по 1 на фазу. Дальше только автоматы. Будет всю жизнь работать.

И всё это влезет в стандартный щит 36м

ksiman написал :
Вам точно нужны УЗМ в новостройке?

ПРисоединяюсь. Не нужен вообще.

web-rr написал :
Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света.

У всей страны в квартирах по одной фазе, 380 вольтовые новостройки даже не 0,001% от жилого фонда. И у всех есть свет. И у большинства переживших реконструкцию вся квартира на 1 единственном узо. И они даже не знают что оно у них может отключаться
ТО ТС
нужно съэкономить - легко: плиту на свой 3п.автомат, остальное под 3 узо 63А30мА по 1 на фазу. Дальше только автоматы. Будет всю жизнь работать.

Eygen написал :
Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

Рассмотри ещё раз такой коленкор и покупку 3 фазного проточного водогрея киловатт на 13-15,по мне так это намного удобнее огромного бойлера,который ещё надо куда-то примостить.Да и бойлер денег больше будет кушать.

Трёхполюсной АВ на вводе. Номинал не уточняли, пока наобум пишете? За ним уже стоят на каждой фазе УЗМ51М.
Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света.
Духовой шкаф 3*2,5.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

  1. Вам точно нужны УЗМ в новостройке? Неужели всё так плохо...
  2. Вводной автомат лучше поставить 3P, да и номинал нужен С25
  3. Совмещённую линию на балкон лучше защитить ДА С10/30мА
  4. На водонагреватель ДА C16/30мА

Набросал схему вроде как фазы по помещениям делятся. Ну по схеме варочная по 3 фазам подключена, если такой не существует меняем местами с духовым шкафом)

Eygen написал :
Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

Варочную на три фазы (встречал модели подключающиеся всего на две). Остальное аккуратно разруливать по фазам (равномерно нагружать фазы). Щит сразу в два раза больше и дороже раза в три и корпус и комплектация.

Там ещё нужно стараться работать по приниципу: одно помещение - одна фаза. Для исключения межфазных замыканий.

А что с номиналами автомата на вашу квартиру в этажном щите? Какая циферка? 25?

узм51 ОСТАВЬ!!!! Защита от пьяного электрика)))))) Техника дороже выдет испорченная, чем узм51.

И на свет ...мать-перемать - 3х1,5!! Везде всегда должен быть PE!

Eygen написал :
Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт

Это в корне меняет всю комплектацию щита .

Eygen написал :
варочную панель на 380 подключить?

А есть варианты?

@fev.santeh Инста

Eygen написал :
Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить

Варочную на 380В.

Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

sergey_sav спасибо поправил!
А так ничего лишнего нет? Боюсь все это добро не полезет в щиток.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

Eygen

На водогрее или завышен номинал диффа, или занижено сечение кабеля.

Ванную и душ хорошо бы поставить под отдельное УЗО 25А 10мА и автоматы С10+С10, или два отдельных дифавтомата на 10мА, если не проходите по мощьности. Свет в ванной комнате и душевой тоже логичнее завести на более чуствительное УЗО

И кстати, если хотите сэкономить. Обычно электронные дифавтоматы и УЗО не советуют из-за их неработоспособности при пропадании нуля, но связка УЗМ-51 + контактор позволит обойти этот недостаток

УЗО на СМ и кладовку. Дорисуйте недостающие линии и замените номинал на 40/0,03.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот такой вариант щитка, выходит не дешево, может, что убрать или добавить дайте совет плс.
Может вместо АВВ есть хороший аналог за меньшие деньги?