Доброго времени суток. Квартира в новостройке, делаю ремонт в комнатах. Ванну решил ремонтировать после выполнения всех штукатурных работ. В ванне от застройщика железная ванна, два крана в стояках (гор. и хол.) от них металлопласт к ванне и все. Поставил старый смеситель для удобства. Проблема следующая: при открытых кранах в стояке и закрытом смесителе, труба с холодной водой нагревается (до и после вентиля), и из смесителя очень продолжительное время течет горячая вода. В чем проблемма?
Передавливает где-то. (Если трубы начинают греться от вашего смесителя - то через него, он неисправен). Нужен обратный клапан на холодную воду.
Если не у Вас - звоните в УК - пусть ищут.
void написал :
Передавливает где-то. (Если трубы начинают греться от вашего смесителя - то через него, он неисправен). Нужен обратный клапан на холодную воду.
Если не у Вас - звоните в УК - пусть ищут.
Если закрыть кран с гор.водой на стояке и открыть смеситель, то через определенное время все приходит в норму. Видимо дело в смесителе. Но почему греется труба с холодной водой даже при закрытом смесителе и всех открытих кранах на стояке?
В квартире пока не живу, ремонт. Даже если не пользуюсь водой, вводы перекрыты, уже раза 3 засек когда стояк ХВС даже горячее стояка ГВС. Так что не обязательно проблема в Вашей квартире.
roman n написал :
Если закрыть кран с гор.водой на стояке и открыть смеситель, то через определенное время все приходит в норму. Видимо дело в смесителе. Но почему греется труба с холодной водой даже при закрытом смесителе и всех открытих кранах на стояке?
Греется потому что: во-первых горячая давит сильнее. Во-вторых если смеситель термостатический, то обязательна установка обратного клапана. А лучше двух- на холодную (и горячую) воду. Выход смесака перекрыт, но вода внутрь продолжает поступать.
Жжоте. Фото "термостатического" смесителя в первом сообщении.
Закрыть вводные ШК.
Слить воду из крана, подождать часик-другой.
Пощупать стояки, не потеплел ли стояк ХВС.
Если погорячел - пинать соседей по стояку, подмес у кого-то из них.
Если на ощупь непонятно - открыть вводные ШК и включить холодную воду. Пойдёт холодная - соседи ни при чём, ищем беду в своей разводке, пойдёт горячая - см. п.4
Вот как-то так.
P.S. Обратные клапаны на вводе лучше поставить, это факт.
P.P.S. Термостатический смеситель без ОК встроенных и на вводе - источник геморроя, это понятно, а ещё есть варианты у соседей навредить всему подъезду?
Зачем ждать часами?
Закрыть один вентиль, закрыть смеситель, открутить гайку смесителя или гайку МП подводки от счётчика к квартирному водопроводу на перекрытой трубе. Потекла горячая вода через открытую гайку - смеситель не исправен и смешивает воду в закрытом положении.
Так же не работаю или не установлены обратные клапаны на счётчиках, возможно, видно как счётчик холодной воды крутиться в обратную сторону...
roman n написал :
при открытых кранах в стояке и закрытом смесителе, труба с холодной водой нагревается (до и после вентиля), и из смесителя очень продолжительное время течет горячая вода.
Как долго проходит времени до нагрева? Вода точно горячая течёт или тёплая? Холодная вода имеет свойство нагреваться, как минимум до комнатной температуры при отсутствии циркуляции особенно когда рядом источник тепла в виде горячей трубы без изоляции.
молоток написал :
Проверь всю трассу от стояка до крана
Зачем всю трассу? Заглушили одну трубу (заглушкой, смесителем) на второй перекрыли входной и проверили протекает или нет, если протекает из одной трубы в другую тогда уже искать где...