Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#4207876

Maikee написал :
а что произойдет если попадет в розетку вода? человек же не касается розетки? как его может убить током?

во-первых - для того и розетки, чтобы был разъёмный контакт и чтобы его разнимать по необходимости, то есть, касаться.
во-вторых - человека-то может и не убьёт, а контакты в розетке окислятся

OlegV написал :
Если крышку сделать съемной, то ее при вытаскивании вилки (когда-нибудь это может случиться) крышку обязательно забудут поставить на место.

а что произойдет если попадет в розетку вода? человек же не касается розетки? как его может убить током?

Maikee написал :
я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?

Это по какой инструкции?

Если крышку сделать съемной, то ее при вытаскивании вилки (когда-нибудь это может случиться) крышку обязательно забудут поставить на место.

я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?

Solovey написал :
Севкабель

он.
но по госту или ту ничего не написано

Maikee написал :
если купить тот плоский то пойдет?

Требование применять ВВГнг-LS появилось сравнительно недавно. в 2009 или в 2011г... До этого просто кабель NYM считался самым крутым для квартирной проводки

Пойдет, многие такой кидают. Берите, ничего страшного в нем нет, если ничего приличнее найти не можете.

Если делать совсем хорошо - то еще и на производителя кабеля смотреть надо. И на то, сделан кабель по ГОСТу или по ТУ. По ТУ обычно брахло, по ГОСТу -поприличнее.
Из качественных производителей можно выделить : Севкабель, Кольчугино и РЭК

Виктор_Ч написал :
Магазины таким не торгуют, ибо дорого.

ну я же не могу неделю тратить на поиски кабелей, розеток, и т.д.
тем более в доме и так есть чему гореть и дымиться.
если купить тот плоский то пойдет?

Maikee написал :
есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель.
есть ПУСП и ПУНП.
что это?

Maikee написал :
странно но такого кабеля в магазине нет.

Ничего странного, скорее грустно. Магазины таким не торгуют, ибо дорого. Я тоже с этим столкнулся.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Maikee написал :
а кабель еще и дым выделяет?

и от дыма гибнет больше, чем от ожогов.

Maikee написал :
а кабель еще и дым выделяет?

Угу, при пожаре. Ну или если его сильно сильно перегрузить

Solovey написал :
низким дымовыделением

а кабель еще и дым выделяет?

Maikee написал :
странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?

П - плоский (если буквы П нет, то кабель будет круглым)

ВВГнг-LS - буквы LS означают - с низким дымовыделением. Именно такой кабель надо прокладывать в жилых помещениях. Ссылка на документ была неоднократо на форуме.

Maikee написал :
есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель.
есть ПУСП и ПУНП.
что это?

"ЭТО" в качестве проводки на стиралку не подходит!

есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель.
есть ПУСП и ПУНП.
что это?

ПPOPAБ написал :
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.

странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Maikee, Да.

1 Дифф С16А 30мА
2 розетка IP 44
3 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.

так нормально?

DED@ПВО написал :
Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...

но у меня класс А

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

на стандартную стиралку 2 кВт мощности хватает кабеля сечением 1.5 мм2 под защитой 10-амперного автомата

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Maikee написал :
заменит сразу
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10

Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...
А+,А++,А+++ - Это маркировка эффективности прибора. Просто ее начали не с того конца Джи - самый не эффективный знак. А - самый эффективный. Но с течением времени и развития технологий приборы перестали вкладываться в рамки "А-класса" и стали еще лучше, поэтому начали добавлять плюсики - чем больше плюсов, тем лучше прибор.(с)

Но это только показатель эффективности прибора, ничего о его мощности эти буквы не говорят.
Простыми словами - сколько прибор растрачивает энергии впустую. Для каждого типа приборов свои показатели и требования для каждого класса.
(с)

заземления нет

у меня класс А, и стоит 8 000, а в чем отличие?

я не пойму

DED@ПВО написал :
Дифф С16А 30мА

заменит сразу
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10

Maikee написал :
так правильно?

Да, всё верно- вполне рабочий вариант.
Или заменить 2,3 пункт на Диф С16/30мА, как предложили выше.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Maikee написал :
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10

А не проще и дешевле поставить Дифф С16А 30мА??? Нормальные стиралки с подогревом воды потребляют до 2,5kW, особенно если она класса В,А,А+. Класс А++ и тем более А+++ ещё поискать надо и стоят порядка до 100кр. И где гарантия что в эту розетку не включат что нибудь с током потребления поболее 10А???

что получилось

1 кабель ВВГ нг-Ls 3*2,5
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
4 розетка ip 44

так правильно?

Как вариант, почитайте,

Maikee написал :
а чем "с от "в отличается?

Максимальный расцепитель работает при 3-5 Iн, у С - 5-10.
Попробовать это перевести на русский..: Мгновенное отключение произойдет у С10 при токе короткого замыкания 50-100 ампер а у В10 30-50 ампер.

а чем "с от "в отличается?

Maikee написал :
radeon2006, а автомат какой 10 или 16?

Можно С10, С16, B10, B16. Себе ставил B10 и УЗО выше указанное.

C10

radeon2006, а автомат какой 10 или 16?

Maikee написал :
4 УЗО 16-25А 30 мА

Как вариант, подороже, но понадежней УЗО 16А 10мА хар-ка А. Тем более для себя любимого.

Maikee написал :
в доме нет заземления

В данной электроустановке запрещается использование приборов I класса защиты. Просто откройте паспорт вашей стиральной машины...

Maikee написал :
проложить от него провод медный сечением 3*2,5

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.

Maikee написал :
Такая проводка гарантирует полную безопасность?

Проводки? Если выполнена грамотно- да. Вам(вашей семье) и стиральной машине- нет. Так как:

Maikee написал :
в доме нет заземления

Maikee написал :
и как проверить правильно ли он все установил?

Обратится к независимому специалисту. Как вариант: выложить фото на форум.

Maikee написал :
зачем провод в коробе а не просто прижать скобами как антенный кабель?

Эстетика в основном. Но если низко от пола- еще и некоторая защита.

Maikee написал :
можно ли прокладывать провод в плинтусе?

Не каждый плинтус пригоден для подобных целей.

Maikee написал :
можно ли прокладывать провод в плинтусе в котором проложен антенный кабель?

Возможно ухудшение качества ТВ сигнала.

Maikee написал :
можно ли в штробе прокладывать не только один электро кабель, а два, например вместе с проводкой в комнату?

Не лимитируется.

Maikee написал :
почему кабель 3*2,5 а не 2*2,5, т.к. в доме нет заземления?

  1. "Завтра" сделают "землю"- опять будете ломать пол квартиры?
  2. Так положено по правилам.

Всем спасибо за советы.Решил поставить новую проводку пока на СМ. Итак как я понял для стиралки мне нужно:

  1. установить подрозетник
  2. проложить от него провод медный сечением 3*2,5 до щитка (по квартире в коробе, до квартиры от щитка в стене)
    затем вызвать из ЖЭУ электрика который установит
    3 розетку IP 44
    4 УЗО 16-25А 30 мА
    5 автомат на 10 А (тут правда помню про 16А были советы)

Такая проводка гарантирует полную безопасность? и как проверить правильно ли он все установил?
И еще не понятно,
зачем провод в коробе а не просто прижать скобами как антенный кабель?
можно ли прокладывать провод в плинтусе?
можно ли прокладывать провод в плинтусе в котором проложен антенный кабель?
можно ли в штробе прокладывать не только один электро кабель, а два, например вместе с проводкой в комнату?
почему кабель 3*2,5 а не 2*2,5, т.к. в доме нет заземления?