andrewkhv,спасибо. если я правильно понимаю можно поставит с 10 и удлинить проводом 2*1,5?
если такк то я так и сделаю. и провод размещу по ширине в стене
Maikee, любой участок линии стационарной электропроводки должен быть защищен автоматом. тянете более тонкий участок - извольте поставить соответствующий автомат. для 1.5 квадратов меди рекомендуется С10, что есть определенная перестраховка, но для дома для семьи запас прочности не повредит.
можете, но... зачем??? так здорово иметь возможность включать рожки люстры по очереди. а толщина кабеля 3х2.5 такая же, как у 2х2.5, только ширина чуть больше
andrewkhv, я никак не могу понять . до этого меня убеждали что на свет нужен провод именно 1,5. и вот сейчас когда не хватает только 1,5м. и у меня не умещается провод в штробу, выясняется что к выключателю нужен провод 2,5.
отсюда вопросы
1 на свет проводка 1,5 или все таки 2,5?
2 если я все же добавлю 1,5 метра с сечением 1,5 что произойдет?
Maikee, последствия - возгорние кабеля при перегрузке (или КЗ, когда ток недостаточен для сработки С25 по отсечке). Автомат на то и нужен, чтобы даже полный идиот не смог спалить проводку, включив много мощной нагрузки. Ну и на случай аварийной ситуации (КЗ). А поменять автомат вам уже советовали.
andrewkhv написал :
тогда минимум 3х1.5, если на эту группу автомат С10, или 3х2.5, если С16. соединить медный и илюминиевый провод вполне возможно, есть тема про это.
?
у меня неправильный автомат с 25. я не могу понять почему нужно провод под автомат подбирать, а не наоборот?
и если нагрузка минимальная а автомат с25, какие последствия?
и еще я готов одноклавишный поставить чтобы тонкий кабель ввг п нг 2*1,5 запихнуть туда.
если я поставлю одноклавишный + 1,5 м кабеля ввг п нг 2*1,5, нормально будет?
тогда ничего больше долбить сверлить и уродовать стены не придется
Maikee написал :
штробить перфоратором по вертикали
Муторно. Лучше прорезать болгаркой под определенную глубину 1-2 см два реза рядом на расстоянии 2 см. Далее перфоратором с легкостью на функции долбления выбивать между этими двумя резами. ТОлько работая болгаркой - главное руки не отрезать с пальцами. Аккуратно. В очках и респираторе работать.
Maikee написал :
а откуда в шуруповерте или дрели ударный режим?
наверное, это надо у производителей спросить...
Maikee написал :
как определить? это как то видно?
это надо знать серию вашего дома и тогда знающие люди вас просветят. Я таким знанием не обладаю. Могу сказать, например, что если русты идут от окна к противоположной стене, то несущими являются те стены, которые идут поперёк плит перекрытия. При этом стены вдоль плит перекрытия также могут выполнять роль рёбер жёсткости в каркасе здания...
Maikee написал :
я тут 4 мм сделал из 148 стены, говорят нельзя а 15 это 10процентов
если стена не несущая, то штрабить по горизонтали (без фанатизма и только резанием) можно без особых опасений
штрабление ударным способом создаёт трещины в бетоне. Хоть зубилом, хоть шуруповёртом в ударном режиме. Поэтому штраборез - единственный грамотный вариант.
метровая штраба (даже горизонтальная) под единственный кабель скорее всего не нанесёт зданию непоправимого ущерба и я бы её углубил до 15 мм (опять же штраборезом и не перерезая арматуру), а затем воткнул туда ребром ВВГП и зашпаклевал это безобразие - хуже не будет.
А то я чувствую, вы как короед-типограф сейчас всю стену избороздить решились...
я проштробил дрелью обычной канавку мелкую 4-5 мм, горизонтально 92 см, а кабель не лезет. что делать замазать, чем? тогда штробить вертикально , но уже на 1-1,5 см? увеличить ту
Johnny27 написал :
Так что остается NYM и ВВГнг-ЛС.
Давайте эти два типа кабелей рядом не упоминать! Они обладают разными качествами.
Вот NYMнг-LS и ВВГнг-LS это что-то похожее и оптимально подходящее для проводки в жилых помещениях.
А вот просто NYM и ВВГ - это куда-нибудь нежилой сарайчик или в гараж.
Maikee написал :
чем многожильный лучше одножильного?
Имеется в виду мягкий с многопроволочными жилам, видимо. Тогда - своей гибкостью при подключении переносных потребителей энергии. У нас нет гибких проводов, которые удовлетворяют требованиям к стационарной проводке. Так что остается NYM и ВВГнг-ЛС.
Mazayac, читаю эту интересную тему.
"Защитный слой бетона составляет не менее 3 см поэтому штроба в стене глубиной до 2 см практически не оказывает влияния на несущую способность" это на самом деле так? просто 2 см очень много
Rumato, я так понял в гофре можно?
еще посмотрел на свою медную проводку и увидел, что электрик использовал многожильный медный кабель 3*2,5. чем многожильный лучше одножильного?
возник вопрос о прокладке кабеля в подъезде. я так понял, что открытая проводка в подъезде до щитка запрещена. штробить стену горизонтально тоже нельзя. где же выход?
правда есть у меня старая проводка, заделанная гипсом. рассверлить гипс? но тогда есть риск повреждения кабеля