Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4135348

Здравствуйте, уважаемые мастера! Как водится, приступаем к ремонту в новостройке и, так как "без воды - и ни туды, и ни сюды", начинаем с сантехники. Очень актуальны следующие вопросы.

  1. Как правильнее вывести "ветки" к коллекторному узлу, на которых расположены фильтры грубой очистки, запорные краны и счетчики. Сложилось мнение, что нежелательно, чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально? Подробнее на схематичном рисунке.

Сюда же вопрос по поводу начала монтажа. На данный момент отвод от стояков с горячей и холодной водой выглядит так.

Правильно ли будет срезать по линии имеющуюся "ветку" и к оставшейся части припаивать уже трубы в том направлении, какое нужно?

  1. Требуется перенести батарею на другую сторону от дверного проема (для последующей замены окна на "французское"). Трубы отопления из сшитого полиэтилена проложены в плите перекрытия. На фото видно каким образом, в данный момент они уже залиты, на виду только металлические части, идущие к батарее. Как нужно действовать? В мыслях аккуратно "расковырять" забетонированный участок, снять металлические переходники, купить такую же трубу отопления и нарастить ее через родные фитинги, уложив в проложенную штробу в полу до новой батареи. Такой вариант имеет место быть?

Благодарю за помощь!

Вопросы очень актуальны на данный момент, если кто-то может поделиться опытом или идеями, пожалуйста, не проходите мимо! Хотя бы по поводу расположения ФГО и счетчиков горизонтально или вертикально?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

  1. Как хочешь, без разницы, как удобно, вертикально, горизонтально. Трубу срезать правильно и правильно надежно запаять, а то право на ошибку нет.
  2. Отрезаешь трубу, соединяешь фитингом соединительным, наращиваешь куском такой же трубы, одеваешь на трубу теплоизоляцию, и в стяжку. Будешь раздалбливать - будь аккуратен.

молоток написал :
Отрезаешь трубу, соединяешь фитингом соединительным, наращиваешь куском такой же трубы, одеваешь на трубу теплоизоляцию, и в стяжку

Спасибо! Еще интересует такой момент: отопление перекрывается отдельно на каждую квартиру, с этим проблем не возникнет, но после того как оно будет перекрыто как снять радиатор и слить воду, чтобы приступать к наращиванию?

edinorogzak написал :

  1. Как правильнее вывести "ветки" к коллекторному узлу, на которых расположены фильтры грубой очистки

Обычные косые фильтры для потока воды снизу вверх не ставятся, если вы не будете ставить специальные фильтры от Valtec, которые предназначены для такой установки. Если всё же будут обычные косые фильтры, то только второй вариант из предложенных правильный, где косой фильтр будет работать собирая весь мусор в себе, а не в повороте трубы.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

edinorogzak написал :
Спасибо! Еще интересует такой момент: отопление перекрывается отдельно на каждую квартиру, с этим проблем не возникнет, но после того как оно будет перекрыто как снять радиатор и слить воду, чтобы приступать к наращиванию?

Откручиваешь две нижние гайки под радиатором и готовишь ведро, по идеи там не должно быть воды. Всё снимаешь радиатор.

edinorogzak написал :
Здравствуйте, уважаемые мастера! Как водится, приступаем к ремонту в новостройке и, так как "без воды - и ни туды, и ни сюды", начинаем с сантехники. Очень актуальны следующие вопросы.

  1. Как правильнее вывести "ветки" к коллекторному узлу, на которых расположены фильтры грубой очистки, запорные краны и счетчики. Сложилось мнение, что нежелательно, чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально? Подробнее на схематичном рисунке.

Ответ здесь:
В Вашем "Варианте 1" весь шлам будет скапливаться внизу подводящих труб, а не в фильтре:

Чем это чревато, а то многие не понимают: упал у Вас напор воды - ФГО засорился какой-нибудь откровенной дрянью, а вы ничегошеньки сделать с этим не можете, т.к. как только водоразбор прекращается - вся грязь падает вниз, откручиваете фильтр - а он пустой, сетка чистая...

молоток написал :

  1. Как хочешь, без разницы, как удобно, вертикально, горизонтально.

Иногда лучше жевать, чем говорить (с)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал :
В Вашем "Варианте 1" весь шлам будет скапливаться внизу подводящих труб, а не в фильтре:

Иногда лучше жевать, чем говорить (с)

Ага зато снизу на шаровом кране вся эта дрянь будет и забьет его

edinorogzak написал :
чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально?

Разницы нет ,хоть как ! Для вертикальной установки лучше все-таки использовать косой фильтр, можно его ставить и горизонтально ,
главное, чтобы отстойник находился снизу. Если вертикально поставили косой фильтр, и он установлен отстойником вверх, грязь все равно не попадет в систему, но есть риск, из-за скопившейся внизу грязи может заклинить шаровик.
Прямой фильтр ставиться только горизонтально,отстойником вниз для сбора грязи. И всегда учитывайте направление воды, показанной на фильтре.

Mazayac написал :
т.к. как только водоразбор прекращается - вся грязь падает вниз

Перчатку/шарик/презерватив или более экстремально без оных сверху и открываете краник на несколько секунд. И если грязь с водоразбором доходила до фильтра, то и в этом случае пройдёт и выйдет, если уже не выходит в фильтр и пропадает раньше, то тогда уже звать УК, что бы чистили отвод - ведь всё, что до первого запорного крана в их зоне ответственности.

В любом случае это не нормальная работа косого фильтра и так фильтр ставить не стоит, хотя некоторые спец.компании умудряются поставить косой фильтр либо на поток снизу вверх или в при установке в горизонте умудряются повернуть ёмкость для сбора мусора вверх, при этом обычно не считают это проблемой.

Про то, как прочистить неверно смонтированный фильтр пятью способами, можно догадаться.
Только зачем всё это кулибинство, если ТС-у можно просто сразу всё сделать правильно и не мучиться?

молоток написал :
Ага зато снизу на шаровом кране вся эта дрянь будет и забьет его

Ага, если поставить вертикально с нижней подачей косой фильтр - так и будет.
Специальный Валтековский ФГО эту задачу прекрасно решает, вся "дрянь" - исключительно в фильтре. Думаю, PDF Вы так и не удосужились открыть.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал :
Думаю, PDF Вы так и не удосужились открыть.

Нет.

ser000 написал :
Перчатку/шарик/презерватив или более экстремально без оных сверху и открываете краник на несколько секунд.

Пластиковый шланг для пылесоса, толстую гофру и в унитаз.
Или сваять переходник для крышки фильтра.

Такая установка фильтра еще увеличивает абразивный износ, в том числе и крышки фильтра....